olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1227
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение olexsa »

Хочу поделиться историей с возникшим вопросом по RS-485, ответ на который не был найден, и со временем канул в лету.
[+]
16 лет назад была смонтирована и сдана в эксплуатацию система АСУТП. В процессе эксплуатации стали появляться и проблемы по оборудованию, часть которых была и по сетям связи.
При поиске причин обратили внимание, что сеть RS-485 части оборудования собрана не совсем верно. Три опрашиваемых устройства установлены рядышком, в одном шкафу, радом с ними клемник. И вот в клемнике они соединяются звездой, в него же установлен терминатор. И выявлено, что на одном из устройств (А3) "+" и "-" при подключении перевернуты. В остальном вся сеть собрана верно - правильный кабель, верное заземление. Схематично это показано во вложении на первой части схемы.
Посетило облегчение - ну вот, причина найдена, по технологической обстановке сделаем как надо, и будет нам счастье.
Да не тут то было. :(
При подсоединении оборудования по правилам (нижняя схема на рисунке во вложении) ничего не заработало.
Стали вводить поэлементно. Каждый модуль (А1, А2, А3) при индивидуальном подключении работает. Если подключать вместе - не работают. При этом если А3 включить правильно, то не работает и первая схема. Вторая схема не работает при любом включении А3.
В результате собрали все как было. Проблему сбоев оборудования со временем нашлась, в другом месте. А такое соединения отработало 16 лет.
Не исключено, что проблема была в "железе" оборудования. Пока разобрались что к чему (объект был новый, для персонала оборудование на то время тоже все было в новинку), то и у производителя произошли перемены в виде реорганизации.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 176 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение keysansa »

olexsa писал(а): 08 май 2022, 09:53 Проблему сбоев оборудования со временем нашлась, в другом месте.
До этого, рассказ был интересным.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 08 май 2022, 09:53 такое соединения отработало 16 лет.
При коротких расстояниях может и работать, если там модбас на небольшие скорости. Почему бы и нет....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1227
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение olexsa »

Согласен, что может работать. Тем более факт так сказать имеем. Мне вот более было интересно, почему не заработала нормальная схема подключения. Когда с самого начала не заработало, так перепроверили. И не только местный персонал. Как то были подрядчики, смотрю - вроде адеватные. Думаю, спрошу совета. Их заинтересовало - типа, да быть такого не может. Схема отработана. Перепроверили, убедились. Но поскольку задачи у них были иные, то на этом все и закончилось. Эта тема не в плане поиска решения, а в плане - как бывает.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение stesl »

Могу добавить только по части загадочных + - у прибора А3. Дело в том, что у разных производителей может случиться разная философия по этому поводу )) Вряд ли на приборе написано конкретно = и -, скорее всего А и В. Так вот у Моха, конкретно, эти А и В круто отличаются от российских, к примеру, приборов. Наверняка кто то встречал подобное и у других производителей.

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1227
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение olexsa »

stesl писал(а): 18 май 2022, 13:42 Могу добавить только по части загадочных + - у прибора А3.
- Изготовитель приборов А1, А2, А3 - один и тот же. Делались с учетом проектных решений (ну там количество каналов в приборах, нарезка кабельных линий по длине). И на ПНР был человек от предприятия. Вполне возможно, что имелся какой-то "секрет".

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение stesl »

olexsa писал(а): 19 май 2022, 11:58 Изготовитель приборов А1, А2, А3 - один и тот же. Делались с учетом проектных решений
Так это какое то штучное российское производство? Ну тогда сам Бог велел ;)))

Teledoc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 13:58
Имя: Петров Владимир Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение Teledoc »

может быть, в А3 интегрированный терминатор (если таковой имеется) в положении ON?

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1227
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение olexsa »

Teledoc писал(а): 20 сен 2022, 14:42 может быть, в А3 интегрированный терминатор (если таковой имеется) в положении ON?
Возможно. Но при проведении опытов пробовали и так и этак, то есть предположив наличие внутреннего терминатора, внешний не устанавливали. Но по докуменатации внутреннего нет. И при визальном осмотре интерфесных плат также не было обнаружено что то похожего.

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
stesl писал(а): 19 май 2022, 14:16 Так это какое то штучное российское производство?
Не совсем штучное. Скорее мелкосерийное. Есть основные технические решения, базовые модули. И в зависимости от конкретного объекта вносятся корректировки. Но базовые элементы (шасси, блок питания, модуль индикации, плата интерфейса) однотипные.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 176 раз

RS-485 канувшая в лету проблема

Сообщение keysansa »

olexsa писал(а): 23 сен 2022, 09:08 Не совсем штучное. Скорее мелкосерийное.
Тогда у вас, скорее всего, есть осциллограф. Станьте им на "ножку" и все станет понятно.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить