Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую,
подскажите как корректно переводить в проекте
1. цвет проводов внутри шкафа
2. цвет жил внутри кабеля

эти свойства не мультиязычные и нет возможности прописать несколько вариантов для каждого языка.
2022-05-06_154020.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение aranea »

Проекты - xxx - Соединения - Цвета соединений
второй столбик многоязычный
Изображение

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение hardwareprojectspro »

Спасибо, да там есть мультиязык!

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение hardwareprojectspro »

подскажите где (в каком документе) можно посмотреть сокращения цветовой маркировки для проводов-кабеля,
в основном я делаю проекты на английском или немцком языке и руководствуюсь вот этой таблицой IEC 60757
например

красный
EN: red - RD
DE: rot - RT
RU: красный - ??
Color.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение AGorskiy »

hardwareprojectspro писал(а): 07 май 2022, 09:48 RU: красный - ??
http://www.vashdom.ru/gost/28763-90/

по факту не помню, чтобы нормоконтроль придирался особо. Порой было, что красный это - "кр." или "красн.", черный - "ч" или "черн.", коричневый - "кор." , желто-зеленый - "ж.-з." или "желт.-зел.", иными словами жестких рамок я не знаю.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение hardwareprojectspro »

или каждый сокращает как хочет?
как думаете так можно сокращать?

чёрный ЧЁРН.
красный КРАСН.
светло-синий СВ-СИН.
тёмно-синий ТЁМ-СИН.
жёлто-зелёный Ж-З.
оранжевый ОРАНЖ.

в целом конечно в немеком и английском языках есть четкий код цвета (две буквы),
а в русском получается что желто-зеленый сокращают как Ж-З. а если есть чёрно-зеленый
то получается что Ч-З. или нужно писать ЧЁРН.-З. или как?


black BK
brown BN
red RD
orange OG
yellow YE
green GN
blue BU
violet VT
grey GY
white WH
pink PK
gold GD
turquoise TQ
silver SR
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение AGorskiy »

hardwareprojectspro писал(а): 07 май 2022, 12:28 светло-синий СВ-СИН.
в русском языке есть понятие этого цвета - "голубой", вы же знаете
hardwareprojectspro писал(а): 07 май 2022, 12:28 а если есть чёрно-зеленый
в моей практике такой маркировки проводов не встречал, так как каждый цвет обозначает, в некоторых случаях, фазу, как пример черный - это фаза, белый это фаза - под это есть стандарты
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Вот подробная статья о цветах с прилагаемой литературой asutpp.ru/markirovka-provodnikov.html
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение hardwareprojectspro »

Спасибо, понял (к сожалению) что нет никакой системы в сокращении цветовой маркировки в русском языке,
каждый сокращает как хочет,
думаю что возьму сокращения цветов из каталога helukabel (на русском языке).

По поводу оттенкой синего цвета (темно синий, и особенно светло-синий - голубой),
hellblau, light blue
в каталоге helukabel он называется как У-МАР (как в той песне :crazy0to: ), но думаю что У-МАР на схемах будет выглядить не очень :ges_no: напишу просто - ГОЛ.

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
чёрно-зеленый в этом проекте (требования от заказчика) они оброзрачают :ext_secret:
INSTRUMENT EARTH - BLACK-YELLOW
PROTECTIVE EARTH - GREEN-YELLOW
111.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение AGorskiy »

[+] оффтоп
hardwareprojectspro писал(а): 07 май 2022, 13:36 (к сожалению) что нет никакой системы в сокращении цветовой маркировки в русском языке
Предполагаю, что "ноги растут" из СССР, так как у нас жилы кабелей были черного или белого цветов, хорошо, если на них были номера, а так - кабельщики всегда прозванивали каждую жилу (веселое занятие, если кабели уже проложены по трассе).
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение hardwareprojectspro »

ГОСТ 6323-79, Таблица 7
правда буквой Ж обозначают сразу три цвета :ext_secret:
Желтый, или оранжевый, или фиолетовый - Ж
и как назло у меня в проекте есть все эти три цвета :coolest:
буду использовать кодировку из каталога helukabel (на русском языке)
2022-05-09_074904.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Gena
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 02:28
Имя: Гена
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 31 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение Gena »

Я делаю цветовую по вышеупомянутому ГОСТу, а там где надо уточнить пишу свою кодировку. Голубой у меня - гол. А на счет ультрамаринового - если бы я не увидел что это они так синий цвет называют, я бы даже не догадался.
С цветными проводами у меня прямо проблема какая-то. Я все пытаюсь подобрать щитовой провод разных цветов на каждый потенциал и так и не нашел для себя приемлемого варианта по цене и доступности. Брал как-то отечественный провод (не помню уже производителя) так голубой был темнее синего.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Перевод в проекте, нюансы (цвет проводов и цвет кабеля)?

Сообщение Madwolf »

ГОСТ 28763-90 Коды цветов
Ответить

Вернуться в «Проект»