1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
PavelB37
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2022, 08:14
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Иваново

Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu

Сообщение PavelB37 »

Добрый день, уважаемые форумчане.

Имеется следующее оборудование:

- Панель оператора schneider electric HMIGXU3512
- Частотный преобразователь schneider electric ATV320U30N4C

Вопрос в том, как создать в программе Vijeo DesignerBasic 1.2_1.2.0.4002 кнопку "Пуск" и "Стоп" для управления ЧП по протоколу modbus rtu.

Как я понимаю, для управления надо прописывать в ЧП управляющее слово CMD. При этом, как показано на диаграмме состояний (см. CIA402 state diagram), пуск ЧП осуществляется в три этапа :

- Ready to switch on (CMD=16#0006)
- Switched on (CMD=16#0007)
- Operation enabled (CMD=16#xxxF)

Чтобы сделать быстрый стоп нужно прописать CMD=16#0002

Не могу разобраться какую выбрать команду(см. рисунок "Выбор команды") и какую создать переменную (см. рисунок "Создание переменной")
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu

Сообщение aranea »

PavelB37 писал(а): 06 май 2022, 08:41 - Ready to switch on (CMD=16#0006)
- Switched on (CMD=16#0007)
- Operation enabled (CMD=16#xxxF)
это больше похоже на слово состояния, а не на слово управления
я бы сделал так:
1. наладить связь панели с чрп и вывести на экран слово состояния (побитово, а не магическими цифрами) и какие-то параметры
2. представить слово управления так же побитово
3. управление заключается в SET/RESET одного бита в слове управления (некоторые остальные биты нужно будет заранее установить в 1)
в Vijeo в папке Samples есть пример работы с ЧРП, замудрено очень, но что-то подсмотреть можно
Изображение

Автор темы
PavelB37
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2022, 08:14
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Иваново

Управление ЧП ATV320 с панели оператора HMIGXU3512 по протоколу modbus rtu

Сообщение PavelB37 »

aranea писал(а): 06 май 2022, 11:39
PavelB37 писал(а): 06 май 2022, 08:41 - Ready to switch on (CMD=16#0006)
- Switched on (CMD=16#0007)
- Operation enabled (CMD=16#xxxF)
это больше похоже на слово состояния, а не на слово управления
я бы сделал так:
1. наладить связь панели с чрп и вывести на экран слово состояния (побитово, а не магическими цифрами) и какие-то параметры
2. представить слово управления так же побитово
3. управление заключается в SET/RESET одного бита в слове управления (некоторые остальные биты нужно будет заранее установить в 1)
в Vijeo в папке Samples есть пример работы с ЧРП, замудрено очень, но что-то подсмотреть можно
Благодарю за ответ. Слово состояния - это ETA. Понимаю вашу логику, были такие мысли. Но в поддержке дали совет: либо использовать скрипт (по нажатию кнопки выполняется ряд команд (прописывается разное значение слова CMD) с отслеживанием слова состояния ETA), но это довольно сложно, либо - настройка преобразователя частоты на управления по так называемому I/O profile. Пробую разобраться.
Ответить

Вернуться в «Приводная техника»