Вопросы по EasyBuilder Pro

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение smnt »

Несколько вопросов по EasyBuilder Pro.
1. Можно ли как то из Модбас регистра выделить старший/младший байт?
2. Можно ли диагностировать обрыв связи? Используется Modbus TCP, на одном Ethernet порту несколько устройств.
3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения? Настройка масштабирования уже используется.
Спасибо.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение keysansa »

smnt писал(а): 05 май 2022, 20:34 2. Можно ли диагностировать обрыв связи? Используется Modbus TCP, на одном Ethernet порту несколько устройств.
Точно не назову регистры, не помню, но контроль обмена есть.
smnt писал(а): 05 май 2022, 20:34 3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения? Настройка масштабирования уже используется.
Там же, в настройках ввода - есть ограничения.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение leon78 »

smnt писал(а): 05 май 2022, 20:34 1. Можно ли как то из Модбас регистра выделить старший/младший байт?
В макросе можно
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение Madwolf »

Собственно а для чего нужно выделять старший или младший байт? Можно вычитать произвольно любой бит из байта (функция 3х_bit), например. Придумать-то я могу ситуацию, но реально пока не встречалась. Вообще конверсию (порядок следования байтов) можно для подключенного устройства поменять в настройках подключения:
Снимок.PNG
По поводу контроля подключенных устройств: Например регистр LB-10100 : device 4 status. Где номер девайса нужно посмотреть в списке подключенных устройств, и соотв. ему выбрать нужный регистр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение keysansa »

Madwolf писал(а): 13 май 2022, 11:16 Собственно а для чего нужно выделять старший или младший байт?
Архитектура процессора устройства. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
Да, логичнее бы было стандартизировать обмен, но многим мелким устройствам, просто не хватает памяти (или мотивации разработчиков).
ЗЫ. Понять и имплементировать, на сегодня.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение Madwolf »

Я понимаю, что порядок решает, собственно ответ был в предыдущем посте: поменять порядок для каждого подключенного устройства (группы устройств на одном порту или по единому IP адресу) можно в настройках панели. Я подумал что, возможно, его устройство кодирует в каждый байт своё индивидуальное значение (например число от 0 до 255), ну тогда и нужно будет "выделить старший/младший байт", как Егор и спрашивал.

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение smnt »

Madwolf писал(а): 13 май 2022, 11:16 Собственно а для чего нужно выделять старший или младший байт? Можно вычитать произвольно любой бит из байта (функция 3х_bit), например. Придумать-то я могу ситуацию, но реально пока не встречалась.
Изображение
Надо было из регистра Состояния системы выделить Статус ПЧ. Эту проблему я решил.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение keysansa »

Madwolf писал(а): 17 май 2022, 10:27 Я подумал что, возможно, его устройство кодирует в каждый байт своё индивидуальное значение (например число от 0 до 255), ну тогда и нужно будет "выделить старший/младший байт", как Егор и спрашивал.
0..255 умещаются в один байт. В этом случае ничего выделять не надо.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение Madwolf »

smnt писал(а): 17 май 2022, 11:01
Изображение
Надо было из регистра Состояния системы выделить Статус ПЧ. Эту проблему я решил.
Было бы неплохо решение узнать.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение pkl58 »

Логическое ИЛИ по маске.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение leon78 »

pkl58 писал(а): 19 май 2022, 07:10 Логическое ИЛИ по маске.
Для выделения старшего байта должно быть побитовое И с маской 16#FF00.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение keysansa »

Или сдвиг вправо на 8, что гораздо быстрее.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 50 раз

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение pkl58 »

leon78 писал(а): 19 май 2022, 09:13
pkl58 писал(а): 19 май 2022, 07:10 Логическое ИЛИ по маске.
Для выделения старшего байта должно быть побитовое И с маской 16#FF00.
Извините ошибся. Конечно же "И".

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение smnt »

Madwolf писал(а): 18 май 2022, 11:27 Было бы неплохо решение узнать.
Функцией HIBYTE.
Ответить