1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Счетчик ТХ01 проблема по 4...20

Ответить

Автор темы
Rayae
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2022, 16:30
Имя: Раиль
Страна: РФ
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 1 раз

Счетчик ТХ01 проблема по 4...20

Сообщение Rayae »

Доброго времени. Подключил ТХ01(ЦАП) по 4...20 к 2ТРМ1(программируемое реле). Все по схеме, пределы регистрации задал. Но на выходе при 0 импульсов на входе получаю 17 mA на выходе. Начинаю вращение вала, получаю 20 mA, хотя показания на ~50% ниже верхнего предела регистрации. В чем может быть проблема? Спасибо за внимание!
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1644 раза
Поблагодарили: 160 раз

Счетчик ТХ01 проблема по 4...20

Сообщение keysansa »

А производитель?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Счетчик ТХ01 проблема по 4...20

Сообщение Ryzhij »

Rayae писал(а): 05 май 2022, 16:39 Доброго времени. Подключил ТХ01(ЦАП) по 4...20 к 2ТРМ1(программируемое реле). Все по схеме, пределы регистрации задал.
Здравствуйте.
Речь идет про овеновский тахометр?
Приведите, пожалуйста, полный тип прибора (ТХ01-х.х.хх или ТХ01-х.х.хР-RS)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Rayae
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2022, 16:30
Имя: Раиль
Страна: РФ
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 1 раз

Счетчик ТХ01 проблема по 4...20

Сообщение Rayae »

Ryzhij писал(а): 06 май 2022, 09:27
Rayae писал(а): 05 май 2022, 16:39 Доброго времени. Подключил ТХ01(ЦАП) по 4...20 к 2ТРМ1(программируемое реле). Все по схеме, пределы регистрации задал.
Здравствуйте.
Речь идет про овеновский тахометр?
Приведите, пожалуйста, полный тип прибора (ТХ01-х.х.хх или ТХ01-х.х.хР-RS)
Здравствуйте, ТХ01-24.Щ2.ИР-RS

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
keysansa писал(а): 06 май 2022, 00:26 А производитель?
Овен

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Счетчик ТХ01 проблема по 4...20

Сообщение Ryzhij »

https://owen.ru/uploads/305/re_th01-rs_ ... 5-1.13.pdf
Проверьте параметры настройки. См. стр. 54 и 55. Особенно значение параметра "Состояние аналогового ВУ при отключенном управлении" и параметры юстировки на стр. 60, 61.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Rayae
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2022, 16:30
Имя: Раиль
Страна: РФ
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 1 раз

Счетчик ТХ01 проблема по 4...20

Сообщение Rayae »

Ryzhij писал(а): 06 май 2022, 10:48 https://owen.ru/uploads/305/re_th01-rs_ ... 5-1.13.pdf
Проверьте параметры настройки. См. стр. 54 и 55. Особенно значение параметра "Состояние аналогового ВУ при отключенном управлении" и параметры юстировки на стр. 60, 61.
Спасибо большое!
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»