1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не открываются полностью проекты в STEP7 5.6

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
johngotic
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 апр 2022, 15:42
Имя: Евгений
Страна: Россия

Не открываются полностью проекты в STEP7 5.6

Сообщение johngotic »

Добрый день, Господа!
Из папки - Sousces проекта не открывается большинство Scl- файлов.
Подскажите пжл с чем это может быть связано, может кривой софт?
Может проект старый и был создан и скомпилирован на STEP7 5.5?
Во вложении- файл например: 24_10_L3_GLOB_DB- как будто скрыт...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 46 раз

Не открываются полностью проекты в STEP7 5.6

Сообщение LexSL »

S7-SCL установлен?
S7-SCL.png
А Вы пытаетесь открыть SCL файлы в редакторе LAD/STL/FBD.
Установите S7-SCL (выбирается галочками при установке STEP7), открываете проект в SImaticManager, переходите в Source и двойным кликом любой исходник открываете.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Не открываются полностью проекты в STEP7 5.6

Сообщение POV »

Я бы еще добавил, что scl часть пакета Step7 Professional и не входит в базовый пакет. Устанавливается вместе с Professional или отдельным инсталлятором. И там свои версии - надо учитывать какой версией были скомпилированы ваши. Исходники откроются, но результат после компиляции будет уже другой.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»