1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена аккумуляторов Panasonic UP-VW1220P1

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Замена аккумуляторов Panasonic UP-VW1220P1

Сообщение VADR »

Приветствую.

Столкнулся со странной проблемой. На одном из участков стоят бесперебойники =24В от Phoenix Contact QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH, в них - аккумуляторы Panasonic UP-VW1220P1. Подошёл срок их менять, но как оказалось, они сняты с производства без замены на новые модели. Раньше уже доводилось менять аккумуляторы на аналогичные по параметрам от других производителей - у разных производителей есть линейки аккумуляторов стандартных типоразмеров, я думал и тут ситуация аналогичная. Ан нет: аккумуляторов с размерами 140х38,5х94(101,5) на 12В 3.4Ач почему-то не нашёл ни у кого. Может быть, плохо искал? Может кто подсказать замену для этих аккумуляторов от нормальных производителей?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Замена аккумуляторов Panasonic UP-VW1220P1

Сообщение Serex »

Вы не одиноки, у нас тоже не чем менять. Заказали новую сборку батарей от феникса. Она дороже, но хочется красиво.
А дешево можно что - то Российское взять.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Замена аккумуляторов Panasonic UP-VW1220P1

Сообщение Serex »

Уточнил сейчас у коллег. Вместо издохшей батареи подключена стандартная батарея от ups на 7.2 а*ч. Стоит на дне шкафа. Контроллер заряда от феникса не против, ошибок нет.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Замена аккумуляторов Panasonic UP-VW1220P1

Сообщение VADR »

Вряд ли здесь подойдёт. Здесь ёмкость 3.4 Ач - совсем другие зарядные токи. Можно, конечно, найти другие гелевые на 12В 3-4 Ач, но поставить их некуда: тесновато в шкафу.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Замена аккумуляторов Panasonic UP-VW1220P1

Сообщение VADR »

Дальнейшие поиски показали, что Panasonic, похоже, совсем перестал делать свинцово-кислотные аккумуляторы. Теперь Phoenix Contact ставит вместо искомых аккумуляторов другие такого же размера от другого производителя: BB Battery HR4.2-12FR. Но! На оффсайте bb-battery таких аккумуляторов нет! Похоже, их делают на заказ специально для Феникса, и так же делал Панасоник. Однако, как оказалось, надо было пойти другим путём: искать по пути, подсказанному производителем: https://www.phoenixcontact.com/ru-ru/pr ... ah-1283116. Там есть список ИБП, для которых этот комплект предназначен. И есть другие комплекты для других ИБП.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить