1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подскажите - АUMA SA10.1

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
ildar-tm
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 апр 2022, 07:33
Имя: Ильдар

Подскажите - АUMA SA10.1

Сообщение ildar-tm »

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с моей проблемкой. Есть задвижка AUMA
D-79379 ADXD 71-2/80. SA 10.1-F10. KMS:TP200/009 MSP:E310KC--FF8YC.
ком№13149095, №1710MA 73562. Суть в том , что нужна схема подключения
кнопки. Кнопка подключается кабелем дистанционно. При разовой коммутации
происходит закрытие задвижки. Это для аварийной ситуации. Я правильно
понимаю, что достаточно просто вывести параллельно штатную кнопку и
установить опцию самоподхвата? Или всё таки есть какие то нормы и правила, специальные клеммы?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Подскажите - АUMA SA10.1

Сообщение alex45 »

Да, можно подключить вашу кнопку между выводами 2 и 11 вашего электропривода. Если эта кнопка аварийная, то вместо самоподхвата надо установить кнопку без самовозврата, т.е. нажал, и она там утонула.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить