1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Beckhoff bc9020

Закрыто

Автор темы
Zdryx
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 12:14
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Спб

Beckhoff bc9020

Сообщение Zdryx »

Добрый день! Возникла очень странная проблема с контроллером beckhoff 9020. После перезагрузки по питанию программа полностью стирается с контроллера и просит загрузить ее снова. Перед этим я загружаю программу и делаю create bootloader. Кто с талкивался с такой проблемой, возможно нужно какие-то настройки энергонезависимой памяти выставить?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Beckhoff bc9020

Сообщение alex45 »

Я думаю, вам пора заменить батарейку резервного питания.
https://www.hmkdirect.com/images/1_prod ... 0_hwen.pdf
см. лист 62.
Закрыто

Вернуться в «Beckhoff»