1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Модератор: Модераторы Документов

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Сообщение VADR »

Приветствую.

Существует ли какая-либо нормативка на ПАЗ промышленных печей, работающих на мазуте? Есть правила для паровых и водогрейных котлов, по которым, в частности, обязательны защиты по погасанию факела и по падению давления мазута. Также где-то прописано (уже не помню, где), что отсечных клапанов на мазуте должно быть два. Рспространяются ли эти требования на печи? Конкретно - печи обжига извести. По сути, в любом из вариантов - мазутная горелка и надо защищаться от последствий проблем, связанных именно с ней. Но есть ли документ, это регламентирующий?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

DUglev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 10 фев 2019, 20:16
Имя: Углев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Сообщение DUglev »

Относительно котлов есть РД 153-34.1-35.137-00, в которых прописаны требования к реализации технологических защит (приложение 2 и 3). Есть там указание, что количество запорных устройств на линии подвода мазута к котлу = 2 шт.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Сообщение alex45 »

Обязательность применения РД 153-34.1-35.137-00 вызывает большие сомнения. И уж точно этот документ не распространяется на печи обжига извести. Его можно применять только как справочный материал.

Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Вот, нашёл:
ФНиП "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
Требования к эксплуатации агломерационных,обжиговых и сушильных отделений

1417. Эксплуатация установок, работающих на жидком топливе, должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
Аватара пользователя

DUglev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 10 фев 2019, 20:16
Имя: Углев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Сообщение DUglev »

alex45 писал(а): 07 апр 2022, 08:42 Обязательность применения РД 153-34.1-35.137-00 вызывает большие сомнения
У некоторых заказчиков в части требований вообще никакого сомнения нет. Бери и следуй.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Сообщение alex45 »

Если заказчик указал этот РД в ТЗ, то тогда да, бели и следуй.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Сообщение VADR »

alex45 писал(а): 07 апр 2022, 08:42 ФНиП "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
Ага, осталось подвести к тому, что известь, которая у нас обжигается, является твёрдыми полезными ископаемыми...
alex45 писал(а): 07 апр 2022, 08:42 1417. Эксплуатация установок, работающих на жидком топливе, должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
Вот это - то, что надо. С нормативкой для котлов я знаком.
alex45 писал(а): 07 апр 2022, 11:11 Если заказчик указал этот РД в ТЗ, то тогда да, бели и следуй.
В моём случае заказчик - я :). Вернее, специалист стороны заказчика в части АСУТП. Смотрю, что надо с проектировщиков требовать, чтобы потом Ростехнадзор ко мне претензий не имел.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Нормативка на ПАЗ промышленной печи.

Сообщение alex45 »

VADR писал(а): 07 апр 2022, 13:35 является твёрдыми полезными ископаемыми...
Я бы сказал, это продукт переработки твёрдых полезных ископаемых.
А теперь смотрим всё те же ФНиП:
3. Правила устанавливают требования промышленной безопасности к деятельности организаций, осуществляющих <...> работы по переработке полезных ископаемых
Ответить