Woodward EasyGen нестабильные обороты

Ответить

Автор темы
xabrs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 16:37
Имя: Гаврил
Страна: Россия

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение xabrs »

Добрый день.
Попросили посмотреть ГПУ Bosch EN 140 (0.4 кВ /140 кВт/ 1500 Об/мин)
[+]
Состав автоматики:
- контроллер Woodward EasyGen 3100-1
- регулятор Heinzmann KG-2040-KV c актуатором StG 2040. Подключен магнитный датчик оборотов.
к контроллеру не подключен датчик оборотов, обороты вычисляются по частоте генератора (из мануала). Аналоговый выход с контроллера настроен как 00.03 Speed Bias и поступает на вход регулятора (задание). Далее регулятор управляет подачей топлива, что влияет на обороты двигателя в холостом ходу.
Проблема следующая: после запуска на холостом ходу обороты нестабильные и меняются по периодическому принципу от 47 до 53 Гц (1400-1600 об/мин) с периодом 3 секунды. Вверх 2 секунды, вниз 1 секунда.
На холостом ходу никаких предупреждений/аварий нет. Со слов в шкаф автоматики никто не лез, обслуживание остального выполняется.

Что сделано:
- посмотрел осциллографом сигнал с датчика оборотов. Датчик рабочий, частота сигнала с датчика меняется по такому же принципу.
- замерил сигнал feedback на регуляторе. Должно быть в пределах 1.5-5 В. В норме. Меняется по такому же принципу. Соответствует положению стрелки на актуаторе. Актуатор тоже "гуляет".
- замерил осциллографом напряжение на входе задания в регуляторе. Меняется по такому же принципу.
- из необычного: под крышкой регулятора обнаружен NPN транзистор в корпусе TO220 со следами перегрева. По схеме он стоит перед 7805 и используются в связке для снижения напряжения с 24В до 5В. Напряжения p-n переходов в норме. Судя по ходу актуатора, транзистор рабочий и греется из-за низкого КПД этой схемы понижающего преобразователя.

Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
По "опыту" такие незатухающие колебания происходят при задержке сигнала обратной связи. Стоит крутить коэффициенты ПИД регулятора, смотреть в сторону механики-топливоподачи, смотреть настройки контроллера или посмотреть регулятор?
Может кто поделится настройками?
[+]

Код: Выделить всё


Контроллер -----> Регулятор --------> Актуатор -------> Обороты -------> Частота
    A                                      A________________|              |
    |______________________________________________________________________|                                                      
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

Приветствую
xabrs писал(а): 06 апр 2022, 19:53 По "опыту" такие незатухающие колебания происходят при задержке сигнала обратной связи. Стоит крутить коэффициенты ПИД регулятора, смотреть в сторону механики-топливоподачи, смотреть настройки контроллера или посмотреть регулятор?
Вы всё сами и написали. Смотреть это всё, начиная с механики.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Alexandr79 »

xabrs писал(а): 06 апр 2022, 19:53 начиная с механики.
Именно. Люфты в тягах привода заслонки и оси самой заслонки.

Автор темы
xabrs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 16:37
Имя: Гаврил
Страна: Россия

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение xabrs »

Удалось вчера посмотреть машину.
1. Действительно люфты небольшие были именно в тяге привода заслонки.
2. Фидбек от актуатора подстроили на 0 и 100% при ручном открытии, чтоб соответствовало требуемым 1.5 и 5 В.
3. Заслонка идеально ходит.
4. При вращении руками актуатора где-то в районе 10% чувствуется, что чуть притягивается к определенному положению. После n-го чтения мануала понял что это и есть Idle Position - положение холостого хода. Вот это хорошо продумали: частота будет номинальная в этом положении, только небольшими "толчками" со стороны автоматики поймать момент синхронизации.

Осталось точно подстроить длину тяги привода методом "НТ" под номинальные обороты при положении холостого хода актуатора, которое было смещено по неизвестным причинам. Может быть давление газа поменялось. По большей части всё дело оказалось в "механике".
Всем спасибо :ges_up:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

Что и требовалось до. :) Всегда надо начинать с механики.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Alexandr79 »

xabrs писал(а): 16 апр 2022, 12:42 При вращении руками актуатора где-то в районе 10% чувствуется, что чуть притягивается к определенному положению. После n-го чтения мануала понял что это и есть Idle Position - положение холостого хода. Вот это хорошо продумали: частота будет номинальная в этом положении, только небольшими "толчками" со стороны автоматики поймать момент синхронизации.
Я, хоть и считаю себя начинающим дилетантом по газопоршневым моторам (специалистом вряд ли стану, они мне не нравятся), осмелюсь немного возразить. Idle Position - холостой ход - это, как правило, вспомогательный режим, когда обороты существенно ниже номинала (например, 1100 при номинале 1500), генератор в этом режиме не работает (под нагрузкой), нужно это для прогрева и остывания двигателя (этот режим не является жизненно необходимым и на многих установках отсутствует вообще). Далее, у актуатора вообще нет никаких положений, которые бы соответствовали какому бы то ни было режиму (могут быть разве что откалиброванные позиции крайних положений, чтобы не тянуть заслонку когда она уже упёрлась в ограничитель и не напрягать без надобности электропривод актуатора). Блок управления может гонять актуатор в любые положения в зависимости от нагрузки, пытаясь удерживать заданные обороты (в большинстве случаев 1500 для 50 Hz и 1800 для 60 Hz, при работе в параллель обороты могут чуток отклоняться от этого эталона).

Автор темы
xabrs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 16:37
Имя: Гаврил
Страна: Россия

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение xabrs »

Alexandr79 писал(а): 16 апр 2022, 19:40 Idle Position - холостой ход - это, как правило, вспомогательный режим, когда обороты существенно ниже номинала (например, 1100 при номинале 1500), генератор в этом режиме не работает (под нагрузкой), нужно это для прогрева и остывания двигателя (этот режим не является жизненно необходимым и на многих установках отсутствует вообще)
После пуска двигатель сразу выходит на 1500 об/мин. Так настроено получается, задание регулятору настроено на Speed bias - которое до синхронизации даёт разницу между частотой сети и генератора относительно 50% (на выходе 20-0 mA/10-0 V контроллера). В настройках контроллера Idle time стоит 30 секунд. Дальше ловит синхронизацию в течении 5 минут.

Актуатор с возвратной пружиной до 0%. Есть ограничители 0 и 100 под крышкой, которые лучше не "модифицировать". И думаю вряд ли постоянные магниты размагнитились так неравномерно вокруг места, которое указано как Idle posistion. Вот картинка с мануала:
[+]
Изображение
Сила притяжения к этому положению очень слабая по сравнению с силой пружины, чтобы учитывать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Alexandr79 »

xabrs писал(а): 17 апр 2022, 14:39 После пуска двигатель сразу выходит на 1500 об/мин. Так настроено получается, задание регулятору настроено на Speed bias - которое до синхронизации даёт разницу между частотой сети и генератора относительно 50%
Не знаю, что на Вашем Woodward означает этот параметр (speed bias), на комаповских контроллерах он означает совсем другое, это "начальная" команда на регулятор оборотов при запуске двигателя, пока мотор не выйдет на свои требуемые обороты и не заработают нормально все контуры регулирования, да и на Woodward, судя по всему, оно означает то же самое, раз мотор у Вас сразу выходит на 1500 и никакой 50-процентной разницы в частоте, естественно, нет (по Вашему описанию до синхронизации должно быть 750 об/мин). Idle time - время для прогрева на холостом ходу (обороты холостого хода у Вас, видимо, равны номинальным оборотам).

Подписи к рисункам весьма условны и означают по сути минимальное и максимальное положения актуатора относительно "электровоздействия" на его привод (у того же комапа можно в настройках, например, выставить "обратное" регулирование, и такой актуатор тогда будет работать наоборот). А на намагниченность вообще внимания не обращайте. Это могут быть просто технологические особенности конкретного привода.
xabrs писал(а): 16 апр 2022, 12:42 Вот это хорошо продумали: частота будет номинальная в этом положении
Мне не понравилась у Вас эта фраза. (Ну и дальнейшее, про длину тяги и метод научного тыка; метод, безусловно, в ряде случаев совершенно незаменимый, но предполагающий хорошее понимание сути вопроса). Если проводить аналогию с дизельными моторами, то там это у народа распространённая ошибка - путать (или отождествлять) привод регулятора ТНВД и привод рейки ТНВД (вещи совершенно разные, хотя вроде и похожие). Принципиально неверно считать, что "в этому положении (актуатора) будет номинальная (или любая другая фиксированная) частота". Частота в текущий момент времени будет номинальная в том положении актуатора, который выставит блок управления (Heinzmann в вашем случае), основываясь на сигнале с датчика оборотов и команде с контроллера (Woodward). В другой момент времени положение актуатора при (почти) неизменной частоте может измениться (а может и нет, там уж как блок управления захочет).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

xabrs писал(а): 17 апр 2022, 14:39 И думаю вряд ли постоянные магниты размагнитились
А напрасно. :) Китайские неодимовые магниты имеют свойство превращаться во что-то совсем немагнитное под действием нагрева. На сковородке они размагничиваются за полчаса. А ГПУ - сплошной нагрев. Я б проверил, если есть сомнения.

Вообще да, странно. Во всём мире считается что IDLE SPEED - это промежуточные, пониженные обороты. Для высокооборотной машины 1500 об/мин это может быть 700...1000 об/мин. И это никак не холостой ход.

Автору. Замечу, что я никогда не регулировал саму механику лично, как максимум я настраивал регуляторы сверху. Но на номинальных оборотах машина должна свободно управляться в диапазоне 47,5...53Гц (при номинале 50Гц), сами посчитайте какие это у Вас обороты. И нет никакой разницы, газопоршневая это машина, дизельная или минитурбина. Если регулирования в этом диапазоне нет - дальнейшие настройки можно даже не начинать (лично я сразу звал заказчика, демонстрировал чего хочу и пока он не обеспечит - дальше не продолжаю).
А холостой ход для генераторного агрегата - это надсинхронная частота без нагрузки, 50,1Гц примерно.
xabrs писал(а): 17 апр 2022, 14:39 Дальше ловит синхронизацию в течении 5 минут.
На нормально настроенной ГПУ динамическая синхронизация занимает секунд 30 максимум, если больше минуты - уже надо беспокоиться, аларм можно генерировать. Вот Вам и наглядная демонстрация того, что ни разу машина не настроена нормально.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Alexandr79 »

Jackson писал(а): 17 апр 2022, 21:57 50,1Гц примерно.
Евгений, можно вопрос от дилетанта? Какой, так сказать, физический смысл в этом избыточном 0,1 Гц?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

Alexandr79 писал(а): 17 апр 2022, 22:40 Евгений, можно вопрос от дилетанта? Какой, так сказать, физический смысл в этом избыточном 0,1 Гц?
Посмотрите алгоритм динамической (то есть обычной) синхронизации, в чём её суть. Тогда будет понятна физика процесса.
Смысл в том, что если генератор "набегает" на шины, то сразу после включения он возьмет на себя часть нагрузки, чем поможет остальным работающим (просто так ещё один генератор не включают - значит работающим уже тяжело и не надо им жизнь дополнительно утяжелять, а то всю станцию завалить можно).
А если применяется статическая синхронизация, где включение делается только в "нулях", то в случае если регулирования нет то генератор и не включится никогда, а включать в параллель генератор с неисправным каналом регулирования тоже незачем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
xabrs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 16:37
Имя: Гаврил
Страна: Россия

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение xabrs »

Alexandr79 писал(а): 17 апр 2022, 17:27 50-процентной разницы в частоте
Это я ноутбуком в контроллере посмотрел. На холостом ходу значение выхода прыгает около 50%.
На нагруженной до 100% нагрузки генераторе выход показывает 0%.
Alexandr79 писал(а): 17 апр 2022, 17:27 А на намагниченность вообще внимания не обращайте. Это могут быть просто технологические особенности конкретного привода.
Если вращение актуатора рукой представить по аналогии с шариком подшипника, который толкаешь по наклонной прямой, выглядит примерно как в картинке.
[+]
1.png
Jackson писал(а): 17 апр 2022, 21:57 На нормально настроенной ГПУ динамическая синхронизация занимает секунд 30 максимум, если больше минуты - уже надо беспокоиться, аларм можно генерировать
После наших манипуляций очень быстро синхронизировалось после пуска и небольшого прогрева. Но. По звуку обороты также плавали. Так и оставили работать до следующего раза. До этого мог несколько раз не синхронизироваться по 5 минут. По истечению таймера двигатель глушится, надо заново заводить.
Жаль не заснял последний пуск. Можно было со звука по спектру увидеть как плавают обороты и после синхронизации идёт прямая. Это то что было изначально в холостом режиме:
2.png
Настройки синхронизации: -0.1..+0.22 Гц, 4.92В, -7..+7°. И время, в течении которого эти параметры должны совпадать, 3 секунды. Я слабо представляю, как с такими плавающими оборотами будет 3 секунды совпадение по частоте, не говоря о разности фаз. А возбуждение на отдельном устройстве сделано, там всё в норме. Следующие пуски надо снять.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
xabrs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 16:37
Имя: Гаврил
Страна: Россия

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение xabrs »

Alexandr79 писал(а): 17 апр 2022, 22:40 Какой, так сказать, физический смысл в этом избыточном 0,1 Гц?
И чтобы защита обратной мощности не сработала. Вообще изначально мне сказали, что если синхронизируется, то выключатель отключается после синхронизации. Если повезёт, двигатель нагружается и работает дальше без проблем. Предположение были, что отключается по обратной мощности или из-за изменения чередования фаз где-то в сетях, там как раз работы делались. При подключении ноутбуком было выяснено, что отключается по обратной мощности. И проверка чередования фаз проверяется в контроллере. А дальше пришли к тому, к чему пришли здесь.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Alexandr79 »

xabrs писал(а): 18 апр 2022, 00:53 выглядит примерно как в картинке.
Что-то по вашей картинке меня терзают смутные сомнения, что эта ямка на горочке никакая не намагниченность, а банальный механический износ в механизме актуатора (если вал привода на подшипниках, то это запросто может быть из-за односторонней выработки в подшипниках).
Jackson писал(а): 18 апр 2022, 00:29 Смысл в том, что если генератор "набегает" на шины, то сразу после включения он возьмет на себя часть нагрузки, чем поможет остальным работающим (просто так ещё один генератор не включают - значит работающим уже тяжело и не надо им жизнь дополнительно утяжелять, а то всю станцию завалить можно).
Спасибо, я забыл о контексте, что речь шла об установке, которая готовится к включению в синхронизм. Я ещё новичок в этом, до этого в основном с одиночными установками имел дело, где 0,1 Гц смысла не имеет (на механических установках нужно сильнее задвигать частоту ненагруженного генератора, где-то 52-52,5 Гц, да и точность регулирования там низкая, ловить десятые доли герц в принципе нереально; а электронные без всяких смещений держат свои 50,0 Гц). Ещё вопрос - а если частота сети, в которую мы хотим включить нашу установку, ниже 50 Гц, например, 49,4 Гц, там нужно выставлять 49,5 Гц перед включением в синхронизм?

А вообще (в моей практике) ещё один генератор часто включают "просто так" (например, нужно отключить работающую установку для ремонта/обслуживания, а перерыв в питании нежелателен, ну то есть не совсем "просто так", но и не из-за того, что уже работающие установки перегружены).

P.S. У Вас явно талант преподавателя пропадает.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

xabrs писал(а): 18 апр 2022, 00:53 После наших манипуляций очень быстро синхронизировалось после пуска и небольшого прогрева. Но. По звуку обороты также плавали.
До того как вы включились - это нормально, ведь синхронизация идёт. А после - это Вы уже по ваттметрам увидите если что-то не в порядке.
xabrs писал(а): 18 апр 2022, 00:53 Жаль не заснял последний пуск. Можно было со звука по спектру увидеть как плавают обороты и после синхронизации идёт прямая.
Вообще обороты тахометром обычно измеряют. :) Косвенно - частотомером (пока не синхронизировались). Чтоб осциллографировать звук - это я впервые вижу такой метод. :) Звучать машина может порой неожиданно, всякое бывает.
xabrs писал(а): 18 апр 2022, 04:07 Вообще изначально мне сказали, что если синхронизируется, то выключатель отключается после синхронизации. Если повезёт, двигатель нагружается и работает дальше без проблем. Предположение были, что отключается по обратной мощности или из-за изменения чередования фаз где-то в сетях, там как раз работы делались.
Журналы событий/аварий существуют, чтобы не "догадываться" и гадать на кофейной гуще, а точно знать. Или с таким же успехом можно к экстрасенсам обратиться, эффективность будет не хуже. :crazy0to:
Если на лету чередование фаз поменяется - Вы узнаете об этом по сгоревшему физически генератору, может автомату, или ещё чего похуже. Всё будет буквально очевидно. Разберитесь в физике процессов сначала, чтоб таких глупых догадок не делать больше. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

Alexandr79 писал(а): 18 апр 2022, 05:16 P.S. У Вас явно талант преподавателя пропадает.
Ни разу не пропадает. У нас обучение проходит вообще-то. Но там больше по контроллерам (и не тем что в топике, по крайней мере пока). Физика процессов - это база, основа, без которой дальше не будет понимания как это всё настроить, как ни объясняй. Сейчас даже в сети уйма материалов есть по этой тематике.
Alexandr79 писал(а): 18 апр 2022, 05:16 Ещё вопрос - а если частота сети, в которую мы хотим включить нашу установку, ниже 50 Гц, например, 49,4 Гц, там нужно выставлять 49,5 Гц перед включением в синхронизм?
А так бывает? :) Вы видели где-то сеть с 49,4Гц? :) Это только в одном случае может быть - когда сеть это не сеть а точно такой же энергоцентр где-то неподалёку. :) И это отдельная песня, можно и эту проблему решить.
Обычно же одна из самых эффективных защит от исчезновения сети как раз по частоте и делается. 50,0Гц - норма, 49,9Гц или 50,1Гц - уже нет, можно рубиться. Если сеть - действительно сеть. Там всегда 50Гц и вам это изменить не под силу.

Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Alexandr79 писал(а): 18 апр 2022, 05:16 А вообще (в моей практике) ещё один генератор часто включают "просто так" (например, нужно отключить работающую установку для ремонта/обслуживания, а перерыв в питании нежелателен, ну то есть не совсем "просто так", но и не из-за того, что уже работающие установки перегружены).
Разные причины могут быть, когда необходимо подкинуть ещё генератор. В любом случае, он должен быть помощью, а не проблемой для уже работающих. Иначе лучше б не трогали его вообще.

Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Чтобы не захламлять тему автора - он же вопрос задал и ответ ему нужен - давайте-ка каждый свой вопрос в отдельную новую тему, ок? Как и предписано вверху красным и крупным.

И FAQ посмотрите перед тем как спрашивать - может там ответ уже есть: здесь и здесь. Но с физики нужно начать, вот прямо с теории электромашин. Без этого никуда.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Looker »

Jackson писал(а): 18 апр 2022, 09:59А так бывает? :) Вы видели где-то сеть с 49,4Гц
Такую разницу не видел, но в начале 2000-х, наблюдал дельту частоты в показаниях 17-ти приборов учета. Дельта была 0.01 гц. Местные инженеры поняли откуда взялась эта дельта.
Jackson, ранее дал самый правильный совет: искать проблемы в механике, т.к. в автоматике люфтов и износов нет.

PS. А, может быть электроны, которые летают по проводам (PN - переходы, NP - переходы) - уменьшают сечение проводников, по аналогии с механическим износом. :ext_secret:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
xabrs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 16:37
Имя: Гаврил
Страна: Россия

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение xabrs »

Looker писал(а): 18 апр 2022, 17:01 А, может быть электроны, которые летают по проводам
В таком случае, подскажите где можно купить электроны, желательно отечественные :ges_help:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

Looker писал(а): 18 апр 2022, 17:01 в начале 2000-х, наблюдал дельту частоты в показаниях 17-ти приборов учета. Дельта была 0.01 гц
0,01Гц - это может быть и погрешность. Приборы учёта ведь не частоту учитывают. :) А 0,1Гц - для сети уже заметно.
Мне повезло, была возможность ставить натурные эксперименты на живой станции с потребителями и генераторами на максимально быстрое определение отвала сети. Как сейчас помню, уставка была +-0,1Гц, этого было достаточно. Сеть была жёсткая.
Но бывает что сеть и не жёсткая, я выше описал почему. И на этот случай есть решение, как говорил.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Alexandr79 »

xabrs писал(а): 06 апр 2022, 19:53 Вы видели где-то сеть с 49,4Гц? :) Это только в одном случае может быть - когда сеть это не сеть а точно такой же энергоцентр где-то неподалёку
Обычно именно так и бывает. К общероссийским сетям у нас в регионе вообще довольно редко разрешают подключать "посторонние" генераторы. За ссылки спасибо, всё очень понятно, у Вас реально педагогический талант.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Jackson »

Alexandr79 писал(а): 19 апр 2022, 06:38 Обычно именно так и бывает.
Это как раз необычно. :) В РФ централизованное электроснабжение. Просто в РФ "там наверху" люди не хотят признавать иное, и понятия "микрогрид" не вводят. По своим шкурным геоэкономическим причинам. Бывает нередко, но в терминологии любой автоматики сеть является абсолютно жесткой, и это разночтение и есть источник проблем.
Alexandr79 писал(а): 19 апр 2022, 06:38 К общероссийским сетям у нас в регионе вообще довольно редко разрешают подключать "посторонние" генераторы.
Это не связано с предыдущим, хотя из него и вытекает. :) Общая тенденция.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Woodward EasyGen нестабильные обороты

Сообщение Looker »

xabrs писал(а): 18 апр 2022, 17:33В таком случае, подскажите где можно купить электроны, желательно отечественные
У меня, дорого, качество не гарантирую. :ext_hooray:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Ответить