Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Ответить

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение atomq »

Здравстуйте. Micrologix 1200 Major Error Halt S:1/13 выдает ошибку Major Error S:6= 187h
Расшифровка говорит проблема с блоком ввода/вывода. Ошибка сбрасывается. Но при запуске run снова выходит ошибка. А в шкафу совсем не запускается через экран. Пол года стоял ПЛК отключенный. До это работал. Решили включить и не работает. Может быть проблема в самой прошивке? Работаю с программой RSLogix 500 Pro

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5622
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение Ryzhij »

atomq писал(а): 31 мар 2022, 21:38 А в шкафу совсем не запускается через экран.
Мало данных об архитектуре системы.
Что за экран? По какому протоколу он подключен к ПЛК? Вполне может статься, что это и есть та самая отказавшая (или потерявшая конфигурацию) периферия, вызывающая ошибку.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение atomq »

экран точно рабочий, подключал к другому ПЛК. Соединяется через шнурок COM.

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Может кто то поможет. Подключиться через таймвевер и ручками быстрее будет понятнее?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение Looker »

Экран ни причем.
187h - "I/O configuration mismatch, check module 1."
В RSLogix 500 смотри I/O Configuration. Проверь подключение модуля расширения. Может за время простоя закисли контакты, отключить, подключить.
atomq писал(а): 05 апр 2022, 19:43Подключиться через таймвевер и ручками быстрее будет понятнее?
Вариант, но нужен будет канал связи для получения ключа доступа.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение atomq »

Долго небыл, систему переустанавливал. Прога триальная оказалась, сейчас работает.Если не сложно может организуем сеанс удаленного управления через TeamViewer. Почта [email protected] Переписаться можно через нее. Спасибо откликнувшимся. Результаты выложим в форуме.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение Looker »

Попробуй для начала, "передерни" подключение первого модуля. Сравни соответствие этого модуля на настройку в В RSLogix 500 I/O Configuration.
Сколько модулей расширения? Каких? Для некоторых модулей есть дополнительная диагностика в Function Files IOS, для твоего случая IOS:1, расшифровка кода в соответствующем руководстве на модуль.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение Looker »

atomq писал(а): 10 апр 2022, 19:02Результаты выложим в форуме.
Проверил на реальном ML1200, свой старый проект, у меня только "голый" контроллер, а по конфигурации требуется еще 1762-IQ16.
При пуске код твоей ошибки. Но, если в I/O Configuration для этого модуля выбрать Adv Config и поставить Ignore Configuration Error все запускается - это как проверка, где искать проблему: модуль или часть контроллера отвечающая за связь с модулями расширения. Наличие аналогичного модуля позволит узнать точнее.
Важно: при запрещенном модуле не переводи контроллер в RUN - только в TEST CONTINIOUS, 100% гарантия того, что у тебя ничего не включится.

PS. Игнорирование модуля полнейшее, его нет для контроллера, в таблицу I:1.0 ставь все что хочешь.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение atomq »

Модуль расширения привезут завтра. Вечером подготовлюсь к сеансу удаленного управления.

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13

Сообщение atomq »

Всё заработало. Модуль расширения поставил. Извините за мою глупость. Просто до этого смотрел с модулем и без модуля на другом таком же шкафу. Разницы небыло. А тут повлияло. Спасибо за помощь Looker, Ryzhij

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Точно контакты вероятно окислились