S-1200 Modbus RTU опрос 2 устройств

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

S-1200 Modbus RTU опрос 2 устройств

Сообщение Nurbay11 »

Здраствуйте уважаемые форумчане, предоставлен ТЗ, где необходимо с помощью плк S-1200 опросить 2 устройства, забрать данные.
1. В проекте создал блок MB_COM_LOAD, где произвел настройки модуля CM-1241(Network 2).
2. Создал блок MB_MASTER для опроса устройства №1 и сбора данных с 20 первых регистров (Network 4).
3. В Network 5 необходимо забрать данные с регистра 4196 прибора №1.
4. В Network 6,7 те же операции только с прибором №2 идентичные позиции 2 и 3.
5. В Network 8 сброс регистров опроса REQ
5. Эмулятор Modbus устройства программа "Modbus Slave".
6. В карте адресации регистров данные состоят формата S32. Данные опроса регистров придут в формате
WORD или же мне надо а DB сразу изменить формат на DINT? Как мне "склеить" 2 WORD в DINT
Проект прилагается ПО Tia portal V15.1
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

S-1200 Modbus RTU опрос 2 устройств

Сообщение Nurbay11 »

Все ли я верно делаю???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»