Так я и пытаюсь выяснить как ведет себя приемник с обратным проводом и без него . Пересмотрел множество форумов , есть даже переписка с доцентом кафедры проектирования промышленной автоматизации. Так вот он мне и отвечает , что токи возникают только в линии , так как там напряжение гасится через концевые сопротивления . Есть и те кто опровергает это же , что токов там нет , а приемник работатет только с напряжением . В общем и вы говорите что приемник работает с напряжением . И получается , что при наличии третьего провода , интерфейс увеличивает скорость передачи и у него полноценно открываются входные каскады , но ткаже при отсутвии третьего провода интерфейс тоже работает , но только с напряжением на входе , то есть только считывает напряжение .
Вот его почта .
" По поводу конкретно переходов база-эмиттер транзисторов VT1 и VT2. Естественно на приведенной вами схеме не показаны их цепи смещения. Они находятся за пределами микросхемы, схема которой приведена на Вашем рисунке. Ток на базы подается из источника сигналов, ну а там могут быть различные схемы включения, как симметричные (парафазные), так и несимметричные (униполярные), когда на одном из транзисторов фиксируют напряжение, а сигнал подают на второй транзистор. Тогда начинает работать описанный Вами принцип. При симметричном включении все ещё проще - один транзистор закрываем низким напряжением, другой открываем высоким. Всё это подаем извне "
"В RS-485 проще использовать в качестве смещения сам сигнал с витой пары. Если по одному проводу будет передаваться высокое напряжение, то транзистор на этом входе будет открыт. (ограничение базового тока осуществляется внутренним генератором тока в цепи эмиттеров, в вашей схеме это VT3, в простейшем случае там резистор). При этом по второму проводу будет передаваться низкий уровень напряжения, который запирает второй транзистор дифференциальной пары. Так как сигнал цифровой, то задавать коэффициент усиления не нужно (чем больше, тем лучше)"
"Третий провод не обязателен из-за компенсации токов. Но для понимания принципа работы нужен. Ну и согласование волнового сопротивления витой пары и входного сопротивления приемника тоже важно, а тут уже появляется не мизерный обратный ток коллектора, а вполне себе приличный ток нагрузки
Не будете согласовывать волновое сопротивление - забудьте о скоростях. 300 бод это предел"
Отправлено спустя 4 минуты :
Я лишь пытаюсь понять в чем отличие работы транзисторов без 3 -го провода и с проводом