Добрый день, коллеги! Задача стоит простая, как бы, настроить доступ по сети к opc серверу. Настроил opc сервер по классической схеме. Запускаю на машине где сервер OPCExpert, сервер видит, тэги тоже.... Подключаю ноут к коммутатору, хочу проверить доступность тэгов по сети, запускаю OPCExpert, по ip нахожу арм, показывает серверы simatic.net, а OPCServer.winCC не видит.
Структура сети: три АРМа в коммутатор. С ноута АРМ пингуется, firewall выключен везде... Куда копать, что препятствует обнаружению сервера? Может в настройках winCC где стоит запрет на передачу данных по сети?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
OPCServer.WinCC доступ по DCOM
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 мар 2022, 16:43
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: г Бузулук, Оренбургская область
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 113 раз
OPCServer.WinCC доступ по DCOM
SIMATIC NET Industrial Communication Commissioning PC Stations - стр.45
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... ons_76.pdf
Настройка DCOM для OPC на Windows 7
https://cianoid.org/2016/08/04/настройк ... windows-7/
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... ons_76.pdf
Настройка DCOM для OPC на Windows 7
https://cianoid.org/2016/08/04/настройк ... windows-7/
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
OPCServer.WinCC доступ по DCOM
Даже после того, как Вы настроите DCOM, и увидите своим OPCExpert теги на удаленном ОРС - WinCC отображать их не будет. Где то есть мой топик - почему. Нужно пользователя "Сеть" добавлять в исключения "Мой компьютер" в службах компонентов.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 мар 2022, 18:42
- Имя: Алекс
OPCServer.WinCC доступ по DCOM
Я добавил пользователь "Сеть" в службах компонентов, но все равно wincc prof v14, не видит значения тэгов.
У меня ситуация следующая, был АРМ локальный с wincc prof v14, ввёл его в домен, создал учётку в домене идентичную локальной, после этого opc scout, увидел теги. Тиа видит opc da server, видит топики, если запустить тестовый wincc rt advanced, то значения тэгов доступны в rt, но если запускаешь RT prof, то значения тэгов недоступны.
https://disk.yandex.ru/i/8ESDBoCPNLNrEQ
https://disk.yandex.ru/i/JKTECaKTABVVrg