1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TSX Premium P57 + ETG1010

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Lehas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2022, 09:58
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 2 раза

TSX Premium P57 + ETG1010

Сообщение Lehas »

Добрый день.
Есть агрегат с ПЛК TSX Premium P574823A и рядом с ним установлен TSX ETG1010. Хотелось бы подключиться к ПЛК, для снятия backup. Какую программу использовать PL7 или Unity Pro? Какие настройки устанавливать в ETG, какие в настройках драйверов?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 102 раза

TSX Premium P57 + ETG1010

Сообщение ogorsv »

Добрый день.

1. ПЛК TSX Premium P574823A по наименованию изначально был с firmware под PL7PRO. Если не производилась "перепрошивка" под Unity Pro, то нужна PL7PRO с высокой вероятностью

2. TSX Premium P574823A имеет Ethernet-разъём. Если в программе IP-адрес сконфигурирован для этого порта, то подключаться для загрузки/выгрузки можно через него

3. Если шлюз сконфигурирован, то у него есть IP-адрес и Unitelway-адрес для подключения к ПЛК

4. Скорее всего вам придётся установить(если не установлен) и настроить XIP-драйвер для подключения к ПЛК/шлюзу по Ethernet

5. Если исходников программ/конфигураций нет, ПЛК стоит на работающем объекте, неумелые действия могут привести к потере программы и остановке работы. Прецеденты были..

Найдите местного специалиста с unitelway-кабелем, установленным PL7PRO и XIP-драйвером, это будет безопаснее и надёжнее.
Заодно сами посмотрите как правильно процедуру выполнять

PS. Информация по указанным устройствам и ПО не является секретной, на сайте вендора - se.com - всегда можно поискать материалы
СВ

Автор темы
Lehas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2022, 09:58
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 2 раза

TSX Premium P57 + ETG1010

Сообщение Lehas »

2. IP адрес ПЛК известен, по адресу можем зайти в веб интерфейс.
3. На шлюз доступ тоже есть, настройки его известны
4. XIP-драйвер - не могу найти драйвер, и PL7 можно выбрать только Unitelway в настройках подключения. Буду благодарен за ссылку.
5. Проблема с агрегатом, он в произвольный момент останавливается, как будь то ждет сигнала с какого датчика, ошибок никаких не выводит, возможно ли посмотреть из за чего такое происходит.

С местными специалистами проблема, по сименсам нашли, а по шнайдеру не можем.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 102 раза

TSX Premium P57 + ETG1010

Сообщение ogorsv »

4. Нельзя найти то, что не установили. Посмотрите в дистрибутиве - нет там ничего похожего на Driver Suite? ;-)
Поиском, например, ищется вот эта ссылка https://www.se.com/ww/en/faqs/FA371233/

5. PL7 имеет одну неприятную особенность: выгрузить проект (если не запрещено - и такое может быть) возможно только в адресах переменных.
Т.е. операторы-функции и т.д. будут отображены верно, но вот переменные только по адресам (%MW-%MD-%MF etc)
Реверс-инжиниринг потребуется, иногда довольно непростой и времязатратный.
После сименса работа с TSX и Modicon достаточно непривычна
СВ

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

TSX Premium P57 + ETG1010

Сообщение Andreyit »

Подключались самоделкой с двумя проводами в mini din 8 которые заходили в rs485-usb - проблем не было. Можете и купить с алика TSXPCX3030 т.к. оригинальные слишком дороги\уже не найти.
Программа то выгружается с адресными переменными (сложности не добавляет), вот только заодно и комментарии к %L строкам есть, как и комментарии в шаговой схеме (если они были в изначальном проекте).
Застревает скорее всего именно в этой шаговой программе, и подключившись в онлайн можно посмотреть где, и какое условие для перехода. Вот если электрической схемы нет - это проблема.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»