Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Модератор: Прософт-Системы


Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение Parliament74 »

По словам некоторых коллег, например, из сферы электроэнергетики, отношение к среднему (и не только) уровню этот указ имеет самое непосредственное...

Если интересно, почитайте 187-ФЗ, там указано, какие объекты относятся к КИИ...


dagon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 15:38
Имя: Иван
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение dagon »

a_mak писал(а): 14 дек 2022, 10:50 Добрый день, коллеги.
Как Вы, возможно, знаете, ООО "Прософт-Системы" планирует поддержку Profibus DP для линейки Regul R500.
Сейчас планируется поддержка master Profibus DP V0 class 1 (можно расширить до class 2). Этого вполне достаточно для обмена данными с полевыми устройствами и УСО сторонних производителей. Вопросы:
• Требуется ли поддержка Profibus DP V1 (основное отличие – обмен асинхронными сообщениями)?
• Требуется ли поддержка slave?
• Требуется ли поддержка Profinet?
Хотелось бы услышать мнение специалистов АСУ ТП по этому вопросу. Есть ли такие задачи на производстве? Действительно ли это востребовано по Вашему мнению? Хорошо бы при этом услышать аргументацию ответов или реальные кейсы, т.е. проекты/объекты/Заказчиков (действующие или потенциальные), а не просто комментарии: "да, давайте всё, да побольше" :ext_dont_ment:
Добрый день!

-требуется поддержка Profibus DP V1
-требуется поддержка slave

В теории можно будет выполнять обмен S7- R500 не используя продукты Siemens для Modbus и обходя ограничения на их использование
Актуально для больших проектов с множеством локальных АСУ где замена каждого S7 невозможна на данный момент или не планируется

В теории можно будет переносить периферию из S7 в Regul R500 без особых проблем (экономия средств или затрат времени на проект)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение Jackson »

Удивительно, что с 21 декабря ответов нет. Наводит на размышления.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение Jackson »

Это моя техническая ошибка. Прошу прощения! Подгрузилась старая страница из кэша. Прошу меня простить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Daniel Adamov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 20:56
Имя: Данил
Страна: Россия
Благодарил (а): 2 раза

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение Daniel Adamov »

Здравствуйте, господа можете подсказать Regul r500 возможно связать с InTouch через какой-нибудь OPC сервер?
Аватара пользователя

a_mak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 16:19
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение a_mak »

Daniel Adamov, добрый день.
В R500 есть встроенный OPC UA server: https://reglab.ru/uploads/Material/Astr ... 05_rus.pdf

Либо можно использовать бесплатный Regul OPC DA Server, устанавливается на АРМ рядом с Intouch, работает с резервированной парой R500 CU, также настраивается через Astra.IDE (инструментальное ПО ПЛК): https://reglab.ru/uploads/Material/Astr ... 5_v2.1.pdf

Скачать здесь Regul OPC DA Server: https://reglab.ru/software/astraide

taranur
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:26
Имя: Андрей Тарасов
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение taranur »

Добрый день!
Если у процессора RX500 несколько портов Ethernet, как выбрать порт, через который будет вестись передача и приём? В имеющейся у меня документации не нашёл про порт ничего. Про номер порта RS485 тоже хотелось бы знать.
Аватара пользователя

a_mak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 16:19
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение a_mak »

taranur, добрый день.
Актуальную документацию по программной части ПЛК Regul вы можете найти на сайте reglab.ru в разделе "Программное обеспечение": https://reglab.ru/software/astraide. На той же странице есть видеоролики с настройкой коммуникационных протоколов.
Разберем вопрос на примере Modbus.
1. RS-485, последовательный порт. Перед настройкой программной части Modbus, Вам нужно добавить в дереве устройств в проекте Astra.IDE драйвер serial port. К модулю CU вы можете добавить максимум два таких драйвера (т.к. у CU 1 х RS-232, 1 x RS-485). Если хотите использовать R500 CP 04 011, то драйвера serial порт в дереве добавляете уже к этому модулю, максимум можно добавить 4 драйвера, т.к. у CP 04 011 четыре порта RS-485. Затем заходите в нужный Вам номер порта и настраиваете Modbus RTU Master или Modbus RTU Slave. Чтобы настроить Modbus RTU Master, к нему дополнительно нужно добавить Modbus Outer Slave.
Об этом говорится в документации и в видеоуроках.
2. Ethernet, сетевой порт. Перед настройкой программной части Modbus, Вам нужно добавить в дереве устройств в проекте Astra.IDE драйвер Modbus TCP Master или Modbus TCP Slave. Далее, для Slave-а вы настраиваете карту адресов и указываете номер socket-а (по умолчанию 502). Modbus TCP Slave "слушает" входящие соединения на всех ethernet-портах ПЛК. Если добавляете несколько slave-устройств, то для них нужно указать разные socket-ы (см. видеоролик на 11:20 минуте).
Для Modbus TCP Master вам также нужно добавить в дерево проекта Outer Slave и указать его IP-адрес для опроса. Для любого Ethernet-порта ПЛК, на ЦПУ или у CP 02 021 вы также настраиваете IP-адрес. Соответственно, Ваш указанный IP-адрес modbus outer slave-а и IP адрес какого-либо сетевого порта ПЛК должны быть в одной подсети. Далее, на уровне сетевой подсистемы ПЛК происходит опрос вашего внешнего Slave по Modbus, вы не настраиваете соотнесение этих портов внутри ПЛК.

taranur
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:26
Имя: Андрей Тарасов
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение taranur »

Спасибо. Непонятные мне нюансы в видео объяснены. Есть ли разница для сетевого обмена, объявлять переменные с указанием М памяти или без указания её? Компилятор не ругается, если М память не привязана.
Аватара пользователя

a_mak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 16:19
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение a_mak »

taranur, добрый день. Для сетевого обмена нет разницы, будете ли вы указывать ссылку на М-память или нет. М-память удобно использовать, когда вы объявляете массив данных в ней и сразу весь массив отправляете по Modbus, потому что в дальнейшем с применением механизма online-change можно добавлять переменные в область M-памяти, т.е. перезагружать ППО ПЛК не потребуется.

Alexey_BH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 дек 2022, 10:13
Имя: Алексей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы

Сообщение Alexey_BH »

kirillio писал(а): 21 дек 2022, 16:12 Пардон, а каким образом 166й указ, затрагивает профинет на среднем уровне автоматизации?
Криптошлюзы на стыке производственной интрасети с экстрасетью или мировой сетью - да, с оговорками соглашусь. А выделенные технологические сети это каим боком цепляет, не улавливаю?
Таким что независимо от уровня автоматизации, импортное ПО (включая прошивки) - под запретом. Например, в чем вы будете эту сеть конфигурировать? )

Конечно, второй вопрос как это по факту будут реализовывать и контроллировать, тут отдельная тема для разговора.
Закрыто