PE клемма и DIN рейка, Заземление в шкафу автоматики?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

PE клемма и DIN рейка, Заземление в шкафу автоматики?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую, подскажите можно ли делать так?
В шкаф автоматики с ПЛК приходит заземление, медный провод 50мм2 подключен к медной шине внизу шкафа, на эту шину подключается заземление самого шкафа (рама шкафа), дверь шкафа, монтажная панель, на эту же шину планировали подключить заземление рэка ПЛК (Simatic S71500, согласно рекомендациям 10мм2), заземлить минусы блоков питания 24В (тоже 10мм2).
Сборщики шкафа хотели бы сделать отдельный клеммник PE и на него подключить рэк ПЛК и минусы блоков питания. Плюс они говорят, что мостовую перемычку на PE клеммы можно не ставить т.к. все клеммы будут заземлены через DIN рейку.

Вопрос:
1. Можно ли в шкафу сделать вторую шину заземления (по сути это PE клеммы) которая подключается одним проводом к главной шине PE, и уже от этого клеммника сделать разные заземления (ПЛК, блоки питания). Помню, что вроде нужно заземлять отдельными проводами каждое устройство и напряму на главную шину заземления.
2. Нужно ли устанавливать на PE клеммы мостовую перемычку или DIN рейка выполняет эту функцию? Какой сечение может передать DIN рейка, например если мы используем клеммы 16mm2 и 10mm2 (UT 16 PE, UT10 PE).
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

PE клемма и DIN рейка, Заземление в шкафу автоматики?

Сообщение Serex »

1. Можно.
2. Вы заземление для чего делаете на слаботочную электронику? Вы ожидаете там кА короткого замыкания или защита аналоговых сигналов от помех? PE клеммы удобны для подключения экранов от сигнальных кабелей. И обсуждать 10 или 16 квадратов для сигнального (функционального) заземления забавно.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

PE клемма и DIN рейка, Заземление в шкафу автоматики?

Сообщение kirillio »

hardwareprojectspro писал(а): 21 мар 2022, 13:20 заземлить минусы блоков питания 24В
Прям именно ЗАЗЕМЛИТЬ ?.. не просто объединить?
Зри в корень!
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

PE клемма и DIN рейка, Заземление в шкафу автоматики?

Сообщение keysansa »

hardwareprojectspro писал(а): 21 мар 2022, 13:20 (Simatic S71500, согласно рекомендациям 10мм2), заземлить минусы блоков питания 24В (тоже 10мм2).
Если рекомендуется 10мм2, то, клеммы не смогут передать такой ток через свои контакты.Мне кажется надо присоединять винтовыми зажимами.
ЗЫ. Но 10мм2 от контроллера - мне кажется, что вы порядком ошиблись.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить