1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ЧП Micromaster 440 ошибка F0453

Ответить

Автор темы
Den226
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2022, 14:37
Имя: Леонид
Страна: Россия
город/регион: г. Архангельск

ЧП Micromaster 440 ошибка F0453

Сообщение Den226 »

Добрый день, уважаемые. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой:
Имеем два ЧП разного форм-фактора на 7.5 и 45 кВт. При попытке включить двигатель с P1300=20 (Векторное управление) оба ЧП вываливаются с ошибкой F0453 (Мотор застопорен), что свидетельствует о превышении тока.
Причем, при завершении быстрого ввода в эксплуатацию, они оба выдают выдают ошибку F0041 (Отказ идентификации данных двигателя) c r0949 = 20 (Идентифицированное напряжение срабатывания IGBT меньше 0.5 или больше 10В).
Однако, при P1300=0 (U/f с линейной характеристикой) ЧП который на 7,5 кВт, на выходе дает честные 380В и двигатель крутит, т.е. IGBT живой, а ЧП на 45 кВт на выходе ничего не имеет, и это печально... но оба ЧП при этом показывают r25 и r72=380V!
Подскажите в какую сторону копать?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

ЧП Micromaster 440 ошибка F0453

Сообщение keysansa »

Говорю за mitsubishi, перед калибровкой на вектор, необходимо указать в параметрах номинальный ток, число пар полюсов, напряжение, как минимум.
Плюс, есть параметр, "тип двигателя", если он общепромышленный, то так же надо поправить его.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Den226
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2022, 14:37
Имя: Леонид
Страна: Россия
город/регион: г. Архангельск

ЧП Micromaster 440 ошибка F0453

Сообщение Den226 »

Они и при Р1300=0 быстрый ввод в эксплуатацию не проходят. Вываливаются с ошибкой F0041 (Отказ идентификации данных двигателя) c r0949 = 20 (Идентифицированное напряжение срабатывания IGBT меньше 0.5 или больше 10В). Двигатели разные ставил.

Автор темы
Den226
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2022, 14:37
Имя: Леонид
Страна: Россия
город/регион: г. Архангельск

ЧП Micromaster 440 ошибка F0453

Сообщение Den226 »

На маленьком ЧП неисправность локализована. Сдох драйвер верхнего плеча HCNW3120.
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»