1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Электротехника, подбор аналогов

Ответить

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 20 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение aleksey_RU »

Jackson писал(а): 28 окт 2022, 11:12 чуть отвертку наклонишь и корпус разваливается насовсем
Дело даже не в этом. Беда всего этого хлама, как и реле - контакт из железной меди, работают неделю.
На маленькие щиты - указанные серии ИЭК и ЭКФ
На щиты автоматики серьёзные только MEYERTEC
Раньше Шнайдер ставили XB7
У MEYERTEC есть двухцветные лампы 22мм
А двойные кнопки ПУСК-СТОП у всех с подсветкой есть 24 и 230В
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Jackson »

aleksey_RU писал(а): 28 окт 2022, 01:58 ЭКФ серия XB4 достойная,
А контактные блоки можно установить один на другой, как это было у Шнайдера? Шнайдер позволял до 3 блоков ставить таким бутербродом (правда глубина огромная получалась естественно, но от безысходности всякое бывало).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 20 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение aleksey_RU »

Jackson писал(а): 28 окт 2022, 11:51 А контактные блоки можно установить один на другой, как это было у Шнайдера?
в теории, да, но там защелки.
У иэк можно
Снимок.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Jackson »

aleksey_RU писал(а): 28 окт 2022, 01:58 Не нужно туда ходить
Смотря зачем. Вставки плавкие 5х20, реле силовые автомобильные, диоды и резисторы россыпью - почему нет?

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
aleksey_RU писал(а): 28 окт 2022, 11:49 Дело даже не в этом.
Ну как не в этом? До эксплуатации дело даже не доходит. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 20 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение aleksey_RU »

Jackson писал(а): 28 окт 2022, 12:22 До эксплуатации дело даже не доходит. :)
:ges_clap2: , они для этого не предназначены, производитель делал их, что бы продать
Jackson писал(а): 28 окт 2022, 12:22Смотря зачем
это да, но магазин один из самых дорогих
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Jackson »

aleksey_RU писал(а): 28 окт 2022, 12:25 это да, но магазин один из самых дорогих
Диоды по 6 рублей за штуку, вставки по 10 рублей, реле автомобильные - ну чуть дороже чем на авторынке при огромном их выборе (а на рынок пешком идти надо).
[+]
Кстати за эти реле на 50-60-100 ампер в специализированных автомобильных фирмах как раз и дерут приличные деньги. Потому что водителю тягача вдруг это реле зачем? Затем что он сломался. Значит ему позарез как ехать надо, у него может 30 тонн помидоров портятся. Что он будет искать в первую очередь? Автомобильные магазины с доставкой (не самому же на фуре через весь город пилить, если это миллионник). Разница цен может быть в два-три раза по сравнению с тем же чип-и-дипом. Редко такие реле нужны, но бывает. Иногда полезно слушать автомобильное радио. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 282 раза
Поблагодарили: 261 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение kirillio »

в соседней ветке гуляла ссылка на светосигнальную арматуру LANBOO (китай)
[+]
https://art-t.pro/products
есть очень интересные варианты исполнений.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Serex »

Jackson писал(а): 28 окт 2022, 11:12 А такую банальную вещь как зуммер для монтажа на дверь под 22мм? На 24В пульсирующий (желательно). Нашел их тьму, какой лучше если отбросить DKC, EKF и iEK ?
Meyertec попробуйте. Звук противный операторы плюются, то что нужно для привлечения внимания :lol:

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 20 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение aleksey_RU »

Serex писал(а): 28 окт 2022, 13:09 операторы плюются
школьный звонок! :o , слышно далеко. Для цеха то, что нужно
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Jackson »

aleksey_RU писал(а): 28 окт 2022, 13:17 школьный звонок!
Это называется "звонок громкого боя". :) Он же по совместительству "вибростенд". Не, великоват будет.
Serex писал(а): 28 окт 2022, 13:09 Meyertec попробуйте. Звук противный операторы плюются,
Беру! Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

aleksey_RU
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 01:29
Имя: Алексей
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 20 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение aleksey_RU »

Jackson писал(а): 28 окт 2022, 13:47 Не, великоват будет
на операторской с видом на цех - самое то. Ни старт конвеера , ни аварию не проспят.
В щитовых пробовали ставить пластиковые, типа от сигнализации. Громко, но некоторые экземпляры первого пуска не переживают

Welder
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
Имя: Роберт
Страна: Казань
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 11 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Welder »

Кнопки/лампы https://briswik.ru/ КАЭЗ их же и продаёт

ArtTech
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 май 2022, 10:08
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение ArtTech »

kirillio писал(а): 28 окт 2022, 13:00 в соседней ветке гуляла ссылка на светосигнальную арматуру LANBOO (китай)
Мы заказали образцы от разных китайских производителей, в том числе несколько вариантов копий SE XB.
В итоге, единственное что впечатлило по качеству это Lanboo.
У них в этом году появилась промышленная серия в исполнении SA1 на зажимах и SA2 на клеммах. Варианты с пластиковыми кольцами и алюминиевыми, на заказ могут быть разные варианты: латунь, нержавейка....

Мы еще много чего интересного возить будем
https://art-t.pro/products
На сайте далеко не все, через несколько месяцев появится модулька, эл.счетчики и измерители (в том числе интересные решения с Веб-мониторингом), клеммы, датчики, пневматика....

Видео работы зуммера Lanboo
https://disk.yandex.ru/i/s3xQuMXvjqxUgw
LanbooRing.png
Lanboo1.jpg
Lanboo2.jpg
Lanboo3.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 282 раза
Поблагодарили: 261 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение kirillio »

Александр, спасибо за фотки.
ArtTech писал(а): 30 окт 2022, 11:12 ...В итоге, единственное что впечатлило по качеству это Lanboo.
1. что с сертификатами?
2. есть данные тестов? особенно реле
ArtTech писал(а): 30 окт 2022, 11:12 Видео работы зуммера Lanboo
строб зуммера - аппаратно вшито в зуммер и он так работает от подачи 24В или это логика управляющего выхода?
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Jackson »

aleksey_RU писал(а): 28 окт 2022, 14:11 на операторской с видом на цех - самое то.
Так мне не в операторскую. :)
В этот звонок замечательно вставляется кусок туалетной бумаги, после чего он становится очень гуманным. :) На корабле однажды дед обзвонился чтобы команду по общей тревоге поднять, в итоге лично спускался в кубрики. :)

Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
kirillio писал(а): 30 окт 2022, 12:15 строб зуммера - аппаратно вшито в зуммер
Да. У большинства производителей так и указано в каталоге: непрерывный звук или пульсирующий. Разные каталожные номера.
ArtTech писал(а): 30 окт 2022, 11:12 В итоге, единственное что впечатлило по качеству это Lanboo
На самом деле у многих всё в порядке, если брать металлическую серию (оригинал - серия XB4 от SE). Просто скопировано и там ничего выдумывать не надо. Вот пластик бывает барахло (iEk его делать не умеет - рассыпается ещё до начала эксплуатации).

Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Во металлическая кнопка-грибок - ну не знаю, пластик всё же лучше.
ArtTech писал(а): 30 окт 2022, 11:12 Мы еще много чего интересного возить будем
Вижу релюшки в цоколь. А есть реле с обратным диодом на борту? Не в виде доп.модуля.

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Видел у ИЭК в каталоге аварийную кнопку-грибок 40 мм зелёного цвета. Не красного. То есть стоп не очень аварийный, а так, предупредительный. :)

Или это может быть выпущено специально для Газпрома чтобы на церемониях какой-нибудь завод запускать или агрегат. :) Церемониальная кнопка.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение VADR »

Jackson писал(а): 30 окт 2022, 13:40 Видел у ИЭК в каталоге аварийную кнопку-грибок 40 мм зелёного цвета. Не красного. То есть стоп не очень аварийный, а так, предупредительный. :)
[+] оффтоп
Так это может быть и не аварийная кнопка. Меня, например, всегда забавило, когда на какой-нибудь торжественный пуск какого-нибудь нового завода приглашённым высоким гостям дают тумбу с красной кнопкой. Не сразу поймёшь, завод они запускают или торжественную проверку ПАЗ устроили :). Впервые зелёную кнопку для этих целей увидел у наших больших боссов - не помню уже, что запускали.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 282 раза
Поблагодарили: 261 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение kirillio »

VADR писал(а): 30 окт 2022, 14:41 То есть стоп не очень аварийный, а так, предупредительный. :)
так это не стоп, а именно старт, например для двух-факторного запуска: грибок+кнопка пуск.
Дистанционные пульты или панели управления строительной техникой - интуитивно понятно.
Зри в корень!
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение VADR »

Jackson писал(а): 30 окт 2022, 13:40 Или это может быть выпущено специально для Газпрома чтобы на церемониях какой-нибудь завод запускать или агрегат. :) Церемониальная кнопка.
[+] не только у Газпрома бывают зелёные церемониальные кнопки...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

ArtTech
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 май 2022, 10:08
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение ArtTech »

kirillio писал(а): 30 окт 2022, 12:15 1. что с сертификатами?
2. есть данные тестов? особенно реле
строб зуммера - аппаратно вшито в зуммер и он так работает от подачи 24В или это логика управляющего выхода?
1. Какие именно сертификаты требуются?
2. Заявленный производителем ресурс >=20 000 000 коммутаций
Стандартные позиции со стробом на =12/24В и ~220В. Но я точно уверен что можно заказать и без него. Могу узнать.

Манул на реле, там все основные данные есть, если что-то нужно будет дополнительно, узнаем
LANBOO Relay Manual 202201 Edition https://disk.yandex.ru/i/mPkhQkPZcTFvnA
Хар-ки реле.JPG
Test report.png
Certificate Of Complience.png
Jackson писал(а): 30 окт 2022, 13:40 На самом деле у многих всё в порядке, если брать металлическую серию (оригинал - серия XB4 от SE). Просто скопировано и там ничего выдумывать не надо. Вот пластик бывает барахло (iEk его делать не умеет - рассыпается ещё до начала эксплуатации).

Вижу релюшки в цоколь. А есть реле с обратным диодом на борту? Не в виде доп.модуля.

Видел у ИЭК в каталоге аварийную кнопку-грибок 40 мм зелёного цвета. Не красного. То есть стоп не очень аварийный, а так, предупредительный. :)
Оригинал XB4 лучшие что было из кнопок на рынке, мы только их использовали, потом пошли проекты где из свето-сигналки в лучшем случае только несколько стоповых кнопок, остальное на ЧМИ))
По копиям, такое ощущение что хз из чего они сделаны, при нажатии ход кнопок не очень. По крайне мере из тех, что мы заказывали.

Релюшки с встроенным обратным диодом заказать можно.

У Lanboo варианты грибков с встроенным светодиодом(по центру) и без. Штатные позиции с красным или зеленым диодом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 282 раза
Поблагодарили: 261 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение kirillio »

ArtTech писал(а): 31 окт 2022, 11:15 Какие именно сертификаты требуются?
соответствия ТР ТС 004/2011, и отказные письма МЧС, например.
Зри в корень!

ArtTech
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 май 2022, 10:08
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение ArtTech »

kirillio писал(а): 31 окт 2022, 14:02 соответствия ТР ТС 004/2011, и отказные письма МЧС, например.
Будет декларация соответствия ТР ТС 004/2011.

И реле будут на новых базах, серого цвета. Только сегодня узнал
UpgradeLBJ27.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 282 раза
Поблагодарили: 261 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение kirillio »

ArtTech писал(а): 31 окт 2022, 14:32 Будет декларация соответствия ТР ТС 004/2011.
кто будет декларировать: кто-то из вашей компании или представитель завода-изготовителя?
ArtTech писал(а): 31 окт 2022, 14:32 реле будут на новых базах
у реле есть фиксатор (копмлектный/опциональный)?
если не секрет, с базе какой пром.площадки китая оно изготавливается? перечень коммутационной и светосигнальной арматуры с одного завода выходят или из разных фабрик?
[+]
"по аромату текстолита можно понять, чем пахнет тех.процесс" (с) :)
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение Jackson »

ArtTech писал(а): 31 окт 2022, 11:15 2. Заявленный производителем ресурс >=20 000 000 коммутаций
Это механическая износостойкость - там так и указано. А электрическая? Она обычно намного меньше, но не указано вовсе.

Время срабатывания 25мС кажется мне великовато, обычно 10-15мС у таких реле.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 282 раза
Поблагодарили: 261 раз

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 31 окт 2022, 16:30
ArtTech писал(а): 31 окт 2022, 11:15 2. Заявленный производителем ресурс >=20 000 000 коммутаций
Это механическая износостойкость - там так и указано. А электрическая?..
это кстати важный фактор, график характеристики "коммутируемый ток / износостойкость" - очень интересно было бы посмотреть на него.
эти данные имеют прямое отношение к расчету гарантийного и срока службы НКУ.
Зри в корень!

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Электротехника, подбор аналогов

Сообщение se_sib »

Jackson писал(а): 31 окт 2022, 16:30 Это механическая износостойкость - там так и указано. А электрическая? Она обычно намного меньше, но не указано вовсе.

Время срабатывания 25мС кажется мне великовато, обычно 10-15мС у таких реле.
В таблице указан параметр Electrical life test
ElectricalLifeTest.JPG
Например у реле SE время 20мс
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»