Подключение к М241 через интернет

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
dsai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 19:49
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Тамбов
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 4 раза

Подключение к М241 через интернет

Сообщение dsai »

Добрый день, уважаемые коллеги!

Искренне надеюсь на вашу помощь.

Есть ПЛК M241, подключенный к 4G роутеру с белым IP адресом. На стороне есть АРМ со скадой, которая успешно тянет данные через интернет с данного ПЛК. Так вот возникла острая необходимость подключаться через SoMachine к данному ПЛК.

Как возможно это реализовать?

P.S. Я в 700км от АРМ и на таком же расстоянии от ПЛК
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Подключение к М241 через интернет

Сообщение leon78 »

АРМ же обращается к ПЛК по белому IP адресу? Вероятно SoMachine может подключаться по тому же IP адресу.
Вот тема для более сложного случая, когда белого IP адреса нет:
viewtopic.php?p=125341#p125341
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
dsai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 19:49
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Тамбов
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 4 раза

Подключение к М241 через интернет

Сообщение dsai »

leon78 писал(а): 16 мар 2022, 22:08 АРМ же обращается к ПЛК по белому IP адресу? Вероятно SoMachine может подключаться по тому же IP адресу.
Так то да, но как всегда есть "но". Интересует параметры настройки в SoMachine для подключения. В данный момент это не получается от слова совсем, хотя уже закрадывается подозрение, что белый IP не такой уж и белый.
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Подключение к М241 через интернет

Сообщение se_sib »

Выберите соединение IP adress via NAT (Remote TCP):
NAT adress - внешний IP модема,
NAT port - 1105,
Target IP adress - IP контроллера в локальной сети модема.
p.s.Если на модеме есть сетевой экран, проверти чтобы порт 1105 был открыт.