Настройка регулятора на TWDLMDA40DTK
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
- Имя: Варвара
- Страна: Россия
Настройка регулятора на TWDLMDA40DTK
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, если через twido suite подключиться к контроллеру twido, возможно будет менять коэффициенты регулятора в онлайн? Без загрузки в контроллер
-
- завсегдатай
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Настройка регулятора на TWDLMDA40DTK
Добрый день!
Если у вас есть исходная программа и коэффициенты привязаны к переменным (%MW10, %MW12 ...) кто помешает в режиме онлайн менять значения переменных? ))
Или вам нужно в симуляторе это делать? Тогда нет - в симуляторе PID и PWM не работают
Network elements, Exchange Instruction (EXCH), PID, FC, VFC and PLS/PWM cannot be simulated.
Если у вас есть исходная программа и коэффициенты привязаны к переменным (%MW10, %MW12 ...) кто помешает в режиме онлайн менять значения переменных? ))
Или вам нужно в симуляторе это делать? Тогда нет - в симуляторе PID и PWM не работают
Network elements, Exchange Instruction (EXCH), PID, FC, VFC and PLS/PWM cannot be simulated.