1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

питание стойки серверной.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

питание стойки серверной.

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Устроил мне босс очередной вынос мозга. Суть проблемы:
Есть серверный шкаф, у него 2 ввода. Один переменка от АВР верхнего уровня,
другой переменка после инвертора с щита постоянного тока.
Если на эти 2 ввода в шкафу поставить еще один АВР, то возникает момент переключения мс наверно 100,
и получаются системные блоки на момент переключения обесточиваются.

Я решил тупо взять сервер с 2-мя источниками питания, и запитать их без АВР шкафа. Но тут шефу не нравится,
что постоянно подключена линия с щита постоянного тока. Поэтому он хочет какую то замудренную схему с задержками по переключению линий и маленьким ИБП который обеспечивает время переключения.

Я вообще, не понимаю этой идеи. У меня какое то внутреннее ощущение - какой то перебор.
Для начала вопрос - какое кратковременное прерывание питания может пережить источник питания сервера ?
Я так понимаю - что если это время больше чем время переключения АВР, то и проблемы нет.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

питание стойки серверной.

Сообщение alex45 »

Эта замудрёная схема называется электронный байпас.
Вот, например:
https://www.shtyl.ru/catalog/invertory- ... e-bajpasy/
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1646 раз
Поблагодарили: 160 раз

питание стойки серверной.

Сообщение keysansa »

petr2off писал(а): 14 мар 2022, 10:02 Я решил тупо взять сервер с 2-мя источниками питания, и запитать их без АВР шкафа. Но тут шефу не нравится,
что постоянно подключена линия с щита постоянного тока.
Два источника питания необходимы для горячей замены самих источников питания. Идея использовать это как АВР - интересна, но при пропадании одной линии питания - тут же пропадает возможность горячей замены блоков, что снижает надежность и доступность.
petr2off писал(а): 14 мар 2022, 10:02 Поэтому он хочет какую то замудренную схему с задержками по переключению линий и маленьким ИБП который обеспечивает время переключения.
Несколько раз встречал, что бесперебойники IPPON, запитанные от АВР - виснут при переключении питающих линий. Для исправления этого, пришлось поставить в АВР задержку между включениями линий в 5с.
petr2off писал(а): 14 мар 2022, 10:02 Для начала вопрос - какое кратковременное прерывание питания может пережить источник питания сервера ?
Зависит от "запаса мощности" БП сервера. Небольшой сервер HP (у нас были gen 7) обычно и 200мс переживает легко. А вот дисковые массивы NAS (у нас несколько было производителей было, все ведут себя одинаково) - не переживают и 100мс.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1646 раз
Поблагодарили: 160 раз

питание стойки серверной.

Сообщение keysansa »

petr2off писал(а): 14 мар 2022, 10:02 Один переменка от АВР верхнего уровня,
Тут подумал, фактически у вас уже есть резервирование питания. Разница только в длинне питающей линии. Зачем городить что-то еще?
ЗЫ. Посмотрите, многие производители реализуют резервное питание от линии постоянного тока прямо в конструктиве устройства.
Вот, например, лучшее, что встречал, у коммутаторов cisco, отдельный вход 24VDC на задней панели (нижнее фото, белый Molex разъем):
https://5.imimg.com/data5/DA/OD/MY-6031 ... 00x500.jpg
У HP есть такие же блоки для серверов, мы правда их не брали никогда.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 282 раза
Поблагодарили: 261 раз

питание стойки серверной.

Сообщение kirillio »

Хрестоматийное решение выглядит так:
- сервер с двумя БП (резервирование отказа БП);
- 2 распред.блока розеток (резервирование отказа внутришкафных линий распределения);
- 2 ввода питания АС 220В от панели АВР верхнего уровня (резервирование отказа кабельной линии и питащего ввода);
-- стоечный 19" коммутатор нагрузки ATS;
-- ИБП (или 2 ИБП) на случай переключения на АВР верхнего уровня.
Бинго! Решение TIER-II(III) у вас в шкафу! Решение простое, понятное любому электрику, рабочее, без извращений.

PS Коммутируя на одном АВРе два типа питания АС и DC ваш шеф крутит барабан. Рано или поздно ему может выпасть сектор "П", но это будет отнюдь не "Приз!"
Зри в корень!
Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»