HMIошибки. Неверный тип тега
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
HMIошибки. Неверный тип тега
Доброго времени суток.
Не пойму в чем загвоздка . Tia v17 RT Advansed/
Сколько раз добавлял и условно все всегда было стандартно и никаких проблем.
Сейчас делаю визуализацию с нуля небольшой участок.
И не пойму в чем дело Discret Alarm а следовательно это битовая логика пишет что не тот тип тега
Принимает в дискрете только слово, только как это.
Подскажите, где, что не так я .Пересмотрел все что мог
Не пойму в чем загвоздка . Tia v17 RT Advansed/
Сколько раз добавлял и условно все всегда было стандартно и никаких проблем.
Сейчас делаю визуализацию с нуля небольшой участок.
И не пойму в чем дело Discret Alarm а следовательно это битовая логика пишет что не тот тип тега
Принимает в дискрете только слово, только как это.
Подскажите, где, что не так я .Пересмотрел все что мог
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
HMIошибки. Неверный тип тега
Проверил у себя, аналогичная ситуация.
Из инструкции для RT Advanced:
Из инструкции для RT Advanced:
Для примера в RT Professional- Use the data types "Int" or "UInt" to select an HMI tag.
- When you select a PLC tag, use the data types "Int" or "Word". The input and output area of a PLC tag is unsuitable as trigger.
- Use trigger tag bits only for alarms.
- Do not use trigger tags for anything else.
- If you want to acknowledge the alarm via the PLC, use this tag also as PLC acknowledgment tag.
- Use data types "Bool" "USInt", "UInt", or "UDInt".
- Use trigger tag bits only for alarms.
- Do not use trigger tags for anything else.
- The input and output area of a PLC tag is unsuitable as trigger.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
HMIошибки. Неверный тип тега
17-ый Портал тут ни причем,у Сименса по другому я и не припомню. В HMI передается слово и там разбирается по битам. Причем следует учитывать,что при передаче байты в слове меняются местами.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- освоился
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
HMIошибки. Неверный тип тега
Sew_Eurodrive писал(а): ↑11 мар 2022, 14:44 Discret Alarm а следовательно это битовая логика пишет что не тот тип тега
Принимает в дискрете только слово, только как это
Всю жизнь так и было. Причем, задумано так, что старший байт этого слова - биты аварий, а младший байт - биты подтверждения с ПЛК (для синхронизации подтверждений с нескольких HMI)
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
HMIошибки. Неверный тип тега
Незнаю у кого там что было.
Но вот пример с другого ПЛК.
Просто взят булевый тег просто вставлен и все на этом и все работает.
Но вот пример с другого ПЛК.
Просто взят булевый тег просто вставлен и все на этом и все работает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- корифей
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 93 раза
- Поблагодарили: 143 раза
HMIошибки. Неверный тип тега
А расположение данных на это не влияет? Меркеры-блок данных, оптимизированный блок данных-неоптимизированный.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
HMIошибки. Неверный тип тега
Не влияет.
Такое чувство, что на последнем скрине WinCC Professional, а не Advanced.
Такое чувство, что на последнем скрине WinCC Professional, а не Advanced.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
HMIошибки. Неверный тип тега
Sew_Eurodrive, Какой HMI в вашем примере?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- освоился
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
HMIошибки. Неверный тип тега
M3f, у меня тоже WinCC Professional, и я как ни старался, но запихнуть булевый тег в аварию не смог. И оптимизированные, и неоптимизированные, и меркеры, и внутренние теги hmi - не канает. У него, видите, на скрине (последнем) вообще нет колонки Trigger bit (есть только Trigger tag) - ни для аварий, ни для подтверждений. Спрашивается, куда она девалась?..
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
HMIошибки. Неверный тип тега
Nicolayy, в Professional-е я много раз делал, вот и засомневался насчет Advanced.
Только что еще раз проверил для Professional-а. Использовал переменные от ПЛК с абсолютной и символьной адресациями, а также внутреннюю переменную WinCC:
Только что еще раз проверил для Professional-а. Использовал переменные от ПЛК с абсолютной и символьной адресациями, а также внутреннюю переменную WinCC:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
HMIошибки. Неверный тип тега
Да на последнем Professional v14
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Конечно бредово, если на самом деле можно впихнуть только словом.
Это дополнительные танцы с бубном .Когда по сути нужен тебе всего лишь бит
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 мар 2022, 15:38
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 1 раз
HMIошибки. Неверный тип тега
Абсолютно во всех проектах HMI которые мне попадались, аварии были реализованы именно через слова. Дело привычки:)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
HMIошибки. Неверный тип тега
thefergi, тут не только дело в привычке, а еще в экономии "PowerTags" и соответственно в уменьшении стоимости лицензии для ПК версий.