HMIошибки. Неверный тип тега

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение Sew_Eurodrive »

Доброго времени суток.
Не пойму в чем загвоздка . Tia v17 RT Advansed/
Сколько раз добавлял и условно все всегда было стандартно и никаких проблем.
Сейчас делаю визуализацию с нуля небольшой участок.
И не пойму в чем дело Discret Alarm а следовательно это битовая логика пишет что не тот тип тега :ges_hmm:
Принимает в дискрете только слово, только как это. :ges_help:
Подскажите, где, что не так я .Пересмотрел все что мог
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение M3f »

Проверил у себя, аналогичная ситуация.
Из инструкции для RT Advanced:
- Use the data types "Int" or "UInt" to select an HMI tag.
- When you select a PLC tag, use the data types "Int" or "Word". The input and output area of a PLC tag is unsuitable as trigger.
- Use trigger tag bits only for alarms.
- Do not use trigger tags for anything else.
- If you want to acknowledge the alarm via the PLC, use this tag also as PLC acknowledgment tag.
Для примера в RT Professional
- Use data types "Bool" "USInt", "UInt", or "UDInt".
- Use trigger tag bits only for alarms.
- Do not use trigger tags for anything else.
- The input and output area of a PLC tag is unsuitable as trigger.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение Roman_33 »

17-ый Портал тут ни причем,у Сименса по другому я и не припомню. В HMI передается слово и там разбирается по битам. Причем следует учитывать,что при передаче байты в слове меняются местами.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение Nicolayy »

Sew_Eurodrive писал(а): 11 мар 2022, 14:44 Discret Alarm а следовательно это битовая логика пишет что не тот тип тега
Принимает в дискрете только слово, только как это

Всю жизнь так и было. Причем, задумано так, что старший байт этого слова - биты аварий, а младший байт - биты подтверждения с ПЛК (для синхронизации подтверждений с нескольких HMI)

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение Sew_Eurodrive »

Незнаю у кого там что было.
Но вот пример с другого ПЛК.
Просто взят булевый тег просто вставлен и все на этом и все работает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение POV »

А расположение данных на это не влияет? Меркеры-блок данных, оптимизированный блок данных-неоптимизированный.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение M3f »

Не влияет.
Такое чувство, что на последнем скрине WinCC Professional, а не Advanced.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение Roman_33 »

Sew_Eurodrive, Какой HMI в вашем примере?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение Nicolayy »

M3f, у меня тоже WinCC Professional, и я как ни старался, но запихнуть булевый тег в аварию не смог. И оптимизированные, и неоптимизированные, и меркеры, и внутренние теги hmi - не канает. У него, видите, на скрине (последнем) вообще нет колонки Trigger bit (есть только Trigger tag) - ни для аварий, ни для подтверждений. Спрашивается, куда она девалась?..
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение M3f »

Nicolayy, в Professional-е я много раз делал, вот и засомневался насчет Advanced.
Только что еще раз проверил для Professional-а. Использовал переменные от ПЛК с абсолютной и символьной адресациями, а также внутреннюю переменную WinCC:
Снимок002.PNG
Снимок001.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение Sew_Eurodrive »

M3f писал(а): 12 мар 2022, 11:15 Не влияет.
Такое чувство, что на последнем скрине WinCC Professional, а не Advanced.
Да на последнем Professional v14

Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Конечно бредово, если на самом деле можно впихнуть только словом.
Это дополнительные танцы с бубном .Когда по сути нужен тебе всего лишь бит :ges_slap:

thefergi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 мар 2022, 15:38
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 1 раз

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение thefergi »

Абсолютно во всех проектах HMI которые мне попадались, аварии были реализованы именно через слова. Дело привычки:)
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

HMIошибки. Неверный тип тега

Сообщение M3f »

thefergi, тут не только дело в привычке, а еще в экономии "PowerTags" и соответственно в уменьшении стоимости лицензии для ПК версий.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»