Расчёт расхода от уровня

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
avtomatchik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 05:28
Имя: Недосеев Артем Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кемерово

Расчёт расхода от уровня

Сообщение avtomatchik »

Добрый день.
Ввиду агрессивной среды нет возможности смонтировать расходомер.
Есть задумка производить расчёт расхода исходя от уровня в ёмкости и зная её объём (предварительно линеаризовать уровень).
Зная, на сколько уровень снизился (опрос примерно раз минуту), узнаём расход.
Как это написать в PLC? Хотелось бы в Кодезис на овен. Но буду рад любому примеру.

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Расчёт расхода от уровня

Сообщение Velt »

avtomatchik писал(а): 11 мар 2022, 11:23 Зная, на сколько уровень снизился (опрос примерно раз минуту), узнаём расход.
Сам принцип как-то так:
1. Пишем таймер, циклично срабатывающий раз в минуту
2. При срабатывании таймера:
Result := Vold - Vcurrent (Result = разность объемов в начале минуты и в конце минуты и есть расход за минуту)
3. Vold := Vcurrent
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Расчёт расхода от уровня

Сообщение petr2off »

Если уж совсем по правилам, то емкость сертифицируется как Средство Измерения. Фактически это означает создание таблицы, где с шагом в 1 см путем измерения определяется объем. При монтаже - делается метрологическая поверка. Если требуется объемный расход, то в общем то задача решена, как выше уже указано. Ну возможно еще придется, если уровень например в мм измеряется интерполировать значения объема. Если потребуется массовый расход - то тут сложнее. Нужно будет учитывать плотность, температуру а значит делать и сертифицировать методику измерения массы.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»