SP500 электропневматический позиционер

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
toxa_pervik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:54
Имя: Антон
Страна: РФ
город/регион: Первоуральск
Благодарил (а): 11 раз

SP500 электропневматический позиционер

Сообщение toxa_pervik »

Всем доброго времени суток.
Думаю тема интересная поэтому решил написать.
Есть электропневматический позиционер Spirax Sarco SP500, устанавливается в частности на пневматический привод Spirax Sarco PN9000, который установлен в частности на Клапане регулирующем Spirax Sarco Ду50 LE33 PTSUSS.
Оставим в покое клапан и пневматический привод - с ними всё в порядке.
В инструкции к SP500 сказано, что он по умолчанию работает от аналогового входа 4-20 мА, не получая другого питания вообще. При этом аналоговый выход задатчика должен иметь не менее 7В при 20мА. У данного позиционера есть как опция плата внешнего питания 24VDC (PWS), но именно как опция и по умолчанию её нет.
Задатчик у меня это модуль аналоговых входов/выходов S7-1200 6ES7-234-4HE32-0XB0. В инструкции на него не сказано, какое напряжение имеет выходной сигнал 4-20 мА.
Вопрос - сможет ли электропневматический позиционер Spirax Sarco SP500 работать от аналогового выхода модуля S7-1200 6ES7-234-4HE32-0XB0 ?
Есть ли у кого-нибудь опыт работы с девайсами, которые питаются от аналогового выхода контроллера?

Ссылка на документацию по позиционеру, п.6.2.2 - 6.2.3 особенно интересен
https://content.spiraxsarco.com/-/media ... e6d9a9161c

Мануал на контроллер S7-1200, там раздел A.10.3, страница 1453
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

SP500 электропневматический позиционер

Сообщение alex45 »

toxa_pervik писал(а): 11 мар 2022, 09:40 В инструкции на него не сказано, какое напряжение имеет выходной сигнал 4-20 мА.
Но в инструкции наверное указано максимальное допустимое сопротивление нагрузки для этого выхода. А дальше примените закон Ома.
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

SP500 электропневматический позиционер

Сообщение RomTom »

toxa_pervik писал(а): 11 мар 2022, 09:40 Есть ли у кого-нибудь опыт работы с девайсами, которые питаются от аналогового выхода контроллера?
нормально все работает, позиционеры SIPART
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17586
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

SP500 электропневматический позиционер

Сообщение Jackson »

toxa_pervik писал(а): 11 мар 2022, 09:40 Есть ли у кого-нибудь опыт работы с девайсами, которые питаются от аналогового выхода контроллера?
Странные вещи говорите. Абсолютно у всех есть такой опыт, и у Вас тоже.

Про закон Ома тут уже написали. Это ответ.