1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Загрузка проекта в панель по Wi-Fi

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Загрузка проекта в панель по Wi-Fi

Сообщение megavolt86 »

Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся намедни с интересной штукой...
По причине нагнувшегося порта rj45 на ноутбуке начал пользовать карманный роутер в полевых условиях для связи с ПЛК.
[+] мои игрушки
1. tp-link
2. ross&moor шитый на openwrt
Настройки сетевые все в порядке, с ПЛК соединение есть - онлайн цепляюсь, проекты гружу.
В TIA Portal v16 соединение выбрано PN/IE.
Но вот в панель грузиться категорически не хочет, в accessible devices тоже ни одно устройство в сети не находит.
По меди соединение с панелью по PN/IE нормально поднимается, а по Wi-Fi таки нет ни с одним роутером
[+] скриншоты
плк.png
сеть.png
ЧМИ.png
Может кто сталкивался с такого рода проблемой и имеет гайд по решению?
Нашел для себя только такой выход (методом перебора) - в панели и в TIA Portal выставлять интерфейс загрузки ethernet и соединяться по IP-адресу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
:ext_secret:

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Загрузка проекта в панель по Wi-Fi

Сообщение v0v »

Попробуйте при загрузке в панель на 3-м слайде там где connection.. нажать треугольник и поставить что то другое.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Загрузка проекта в панель по Wi-Fi

Сообщение megavolt86 »

v0v писал(а): 10 мар 2022, 11:53 поставить что то другое.
это первое пробовал, адаптеры тоже все перебрал, именно проблема в pn/ie а каа решить незнаю
:ext_secret:

thefergi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 мар 2022, 15:38
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 1 раз

Загрузка проекта в панель по Wi-Fi

Сообщение thefergi »

Через консоль пробовали связь hmi с pc? Через команду: ping 10.2.202.168 (адрес hmi)

Отправлено спустя 47 минут 19 секунд:
Но вообще сам лично столкнулся с данной проблемой, что в hmi не грузит по wifi, в 300 контроллер спокойно, но в hmi чисто через ethernet.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Загрузка проекта в панель по Wi-Fi

Сообщение v0v »

Я сначала настраивал связь PLC c HMI в TiA (wincc connection), загрузил программу по проводу в панель, потом без проблем связывался и с контроллером и с панелью по Wi-Fi, если конечно PC в той же маске подсети.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»