Аналоги Siemens S1200-S1500

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

spesivsevmisha
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2023, 13:30
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: белгород

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение spesivsevmisha »

Sistems PLC. Тестил кто нибудь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Jackson »

На правах оффтопика. Кроссовки Reebak и джинсы Lives наверное все помнят? Ничего не напоминает? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

petrozawodsky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 23:41
Имя: Вася

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение petrozawodsky »

Dimetrus писал(а): 23 дек 2022, 10:30 Но использование CREVIS PROFINET IO в дальнейших проектах пока под вопросом.
Для опытов полгода назад вместо Profinet-корзины на Phoenix-модулях воткнули Crevis.
Особых проблем не было. До сих пор работает.
В России цена не низкая.
Из явных минусов - в топологии Profinet у модуля GN-9287 одна Ethernet-дырка, что усложняет онлайн диагностику.
Что дискрет, что аналог - всё работает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

vestol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 11:46
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: уфа
Поблагодарили: 1 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение vestol »

Контроллеры АО"Нефтеавтоматика" - MKlogic-200 серия для замены 1200. MKlogic-200 или MKlogic-500 старшей серии, для замены 1500.Все сертификаты и документация в открытом доступе на сайте АО нефтеавтоматика.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение dtv »

А нельзя ли узнать, пусть и примерно, уровень цены на данный МК? В Интернете об этом нет никакой информации. Производитель общается на этот вопрос только через запрос ТКП, а я бы хотел сравнить уровень цены на сей девайс с функциональными аналогами.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение VADR »

vestol писал(а): 02 окт 2023, 10:33 Контроллеры АО"Нефтеавтоматика" - MKlogic-200 серия для замены 1200. MKlogic-200 или MKlogic-500 старшей серии, для замены 1500.Все сертификаты и документация в открытом доступе на сайте АО нефтеавтоматика.
Посмотрел на сайте их новые контролеры MK-504-120 (вроде бы, по памяти пишу), с поддержкой CoDeSys. И вроде бы всё красиво, но внутри - ОС QNX (для вариантов контроллера под isagraf там везде LinuxRT, а эта штука менее зависима от лицензирования). Ничего не имею против реалтаймового QNX, но в наше суровое время... В разделе софта - никакого упоминания о CoDeSys (это понятно, в принципе - линейка новая, информацию могли не успеть выложить). И про safety - вроде как и есть (по описаниям), и вроде как фиг его знает. У того же самого CoDeSys safety разрабатывается несколько иначе, чем "обычные" системы.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.