1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Аналоги Siemens S1200-S1500

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Curr93 »

Nicolayy писал(а): 03 июл 2022, 12:49 так открыл aliexpress и купил Siemens S7-200 Smart, отличные ПЛК по отличной цене.
А можете Вы прокомментировать по написанию программ в Microwin Smart - на английском языке ведь там можно сделать комментарии и т.п.? т.е. не на китайском, само собой, программы пишутся удовлетворительно?
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Nicolayy »

Curr93, Microwin Smart внешне ничем не отличается от обычного Microwin (ну, кроме ужасного ленточного интерфейса, но такая нынче мода - ничего не поделать). Язык по умолчанию - английский, китайский знать не надо )). Из принципиальных отличий: модули нужно обязательно добавлять в свойствах контроллера (типа как в S7-300).

time_Z
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
Имя: Кужугет
Страна: Россия
город/регион: Кызыл
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение time_Z »

Периферия Profinet IO в качестве альтернативы ET-200 без ограничений есть в РФ (актуальные цены в руб с НДС для справки)
сетевой адаптер CN-8032-L с поддержкой Profinet IO RT ~ 15000
сетевой адаптер CN-8032-L с поддержкой Profinet IO RT IRT/MRP (1 на выбор) ~ 17000
аналоговый ввод CT-3238 8 каналов 16 бит 4..20 мА ~ 13000
аналоговый вывод CT-4234 4 канала 16 бит 4..20 мА ~ 12000
дискретный ввод CT-121F 16 каналов PNP Sink ~ 6000
дискретный вывод CT-222F 16 каналов PNP Source ~ 6600
интерфейсный CT-5321 с поддержкой режимов Master и Slave протокол Modbus RTU/ASCII и прозрачного режима порта (RS485/422/232) ~ 12500
Периферия подключается с GSDML в TIA, не отличается в работе принципиально от станций ET-200

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение OlegM »

time_Z писал(а): 09 авг 2022, 06:55 Периферия Profinet IO в качестве альтернативы ET-200 без ограничений есть в РФ (актуальные цены в руб с НДС для справки)
сетевой адаптер CN-8032-L с поддержкой Profinet IO RT ~ 15000
сетевой адаптер CN-8032-L с поддержкой Profinet IO RT IRT/MRP (1 на выбор) ~ 17000
аналоговый ввод CT-3238 8 каналов 16 бит 4..20 мА ~ 13000
аналоговый вывод CT-4234 4 канала 16 бит 4..20 мА ~ 12000
дискретный ввод CT-121F 16 каналов PNP Sink ~ 6000
дискретный вывод CT-222F 16 каналов PNP Source ~ 6600
интерфейсный CT-5321 с поддержкой режимов Master и Slave протокол Modbus RTU/ASCII и прозрачного режима порта (RS485/422/232) ~ 12500
Периферия подключается с GSDML в TIA, не отличается в работе принципиально от станций ET-200
И где можно заказать всю эту прелесть?

time_Z
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
Имя: Кужугет
Страна: Россия
город/регион: Кызыл
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение time_Z »

OlegM писал(а): 09 авг 2022, 21:32 И где можно заказать всю эту прелесть?
Авангад-НСК и Сети-Телеком. Актуальный каталог
https://***/katalog/modbus_pro/odot-c-series/

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение OlegM »

time_Z писал(а): 10 авг 2022, 12:26
OlegM писал(а): 09 авг 2022, 21:32 И где можно заказать всю эту прелесть?
Авангад-НСК и Сети-Телеком. Актуальный каталог
https://***/katalog/modbus_pro/odot-c-series/
Спасибо, я уже с ними связался.

ArtTech
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 май 2022, 10:08
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение ArtTech »

Будем поставлять и развивать оборудование компании Hcfa из Китая.
В том числе контроллеры Q-серии на платформе Codesys V3.5

Если интересно, обращайтесь
https://art-t.pro/products
HCFA - Обзор ПЛК серии Q слайд 1.jpg
HCFA - Обзор ПЛК серии Q слайд 2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 28 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение rusiano82 »

ArtTech писал(а): 27 окт 2022, 07:30 Будем поставлять и развивать оборудование компании Hcfa из Китая.
В том числе контроллеры Q-серии на платформе Codesys V3.5

Если интересно, обращайтесь
https://art-t.pro/products
HCFA - Обзор ПЛК серии Q слайд 1.jpg
HCFA - Обзор ПЛК серии Q слайд 2.jpg
Интересно что внутри - Siemens, Beckhoff...)))

ArtTech
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 май 2022, 10:08
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение ArtTech »

rusiano82 писал(а): 27 окт 2022, 08:34 Интересно что внутри - Siemens, Beckhoff...)))
Дизайн корпусов как у Omron NX. У них ещё будет R-серия на своем софте, там корпуса как у Митсу FX будут. Ноги схемотехники скорее всего от туда же растут, хотя может и своя. Серия свежая, ей года 3-4, постоянно обновляется и пополняется. У них R&D(отдел разработки) большой, работают оперативно. К новому году будет ряд обновлений по нашим запросам, ну и в дальнейшем мы будем активно направлять их развитие, как по аппаратной так и по программной части. По лицензиям Codesys почти все что нужно есть, только на сканере Modbus сэкономили, но сделали свой. Номенклатура ввода/вывода пока не особо широкая, но по ЦПУ это лучшее что удалось найти на китайском рынке на Codesys V3.5
image_2022-08-28_10-21-14.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение dtv »

Стандартный вопрос для вновь появляющегося китайского оборудования - будет ли метрологическая сертификация по Российским законам?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

ArtTech
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 май 2022, 10:08
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение ArtTech »

dtv писал(а): 27 окт 2022, 13:52 Стандартный вопрос для вновь появляющегося китайского оборудования - будет ли метрологическая сертификация по Российским законам?
Планируем в следующем году

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 51 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение pike »

Изображение
Начаты поставки высокопроизводительных панельных контроллеров серии LUMIA c диагоналями экранов 10, 15,6, 21,5 и 27 дюймов.
Lumia HMI+PLC объединяет в одном корпусе два одноплатных компьютера на базе многоядерных ARM процессоров, один из которых отвечает за отображение и сбор данных, а второй за программы плк и управления движением. Ввод/вывод и другие устройства подключаются по шине EtherCAT 1 Gb.
Встроенный контроллер программируются в среде CodeSys 3.5 (тагеты бесплатные), среда отображения используется ESA KREO поддерживающая интеграцию проекта Codesys и единую загрузку. Можно установить библиотеку движений, разработанную ESA и соответствующую стандарту PLCOpen, часть 1 и часть 2, для реализации скоординированных движений сервоосей на EtherCAT.
Пример, использования Lumia в импортном упаковочном оборудовании: https://youtu.be/FoXt-vpctIk?t=291
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Sergeyvmm
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 01:49
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Sergeyvmm »

Был опыт применения CREVIS. Не самый лучший. Опишу минусы.
1. Долгая и слабая поддержка, на сайте были файлы, с которыми ПЛК не заводился в CODESYS. После переписки с нами обновили.
2. Иногда в процессе работы ПЛК не принимает подключение онлайн, утверждая, что в ПЛК приложение неизвестной версии. Особенно радостно это увидеть, когда идет процесс, а тебе надо мелочь поправить.
3. Опять же иногда(очень редко) после обновления онлайн ПЛК уходит в стоп и виснет, огонечки при этом так красиво все горят.
3. В нашей версии прошивки НЕТ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И БЕЗОПАСНОСТИ. Соответственно настроить безопасный OPCUA нет возможности, только анонимус без сертификата.
4. WINCC не смог нормально читать-писать поля структур типа FLOAT из массива структур по OPCUA, пришлось перейти на ModbusTCP.
5. Нет слота для карты памяти - восстановление ПЛК только через кодесис.

Если б не вот это все, то твердую 4 можно ставить за цена-качество.
Думаю, что продавцы сразу поймут откуда я, но они вялые в плане поддержки и поэтому немного их растормошить считаю себя
обязанным.

И, кстати, поиск альтернатив все еще в процессе.
Правильно поставленная задача – уже наполовину решенная

Dimetrus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 08:59
Имя: Дмитрий Борисович
Поблагодарили: 3 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Dimetrus »

Расскажу свой отзыв про CREVIS. Делал проект на Simatic ET200SP (6ES7512-1DK01-0AB0) в июле 2022г (запущен в работу в сентябре). Не смогли купить аналоговые входы для ET200SP. Решил попробовать ODOT или CREVIS через Profinet. Остановился на CREVIS.
Были куплены GL-9087 (Адаптер Profinet IO) и 3 модуля аналоговых входов GT-317F. Все сконфигурировалось нормально, но при работе модуль постоянно отваливался на 100 миллисекунд по ошибке "IO device failure - Watchdog time expired". К чести техподдержки - сработали нормально, прислали новый модуль GL-9087. Но ошибки не ушли. Обновили Firmware ET200SP до 2.8.1. - проблема осталась. Причем ошибки вываливаются только когда сконфигурированы все 3 модуля GT-317F. Если в конфигурации оставить только 2 модуля-проблем нет. Производитель оперативно выпустил обновление прошивки для GL-9087. Мы ее залили, но теперь вываливаются ошибки "Error on partner - No neighbor could be detected".
Сейчас отправили им проект на контроллер- они разбираются.
P.S. Так как к Profinet IO подключены только аналоговые модули, как только начались проблемы, я программно исключил недостоверные значения. Но использование CREVIS PROFINET IO в дальнейших проектах пока под вопросом.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Jackson »

Dimetrus писал(а): 23 дек 2022, 10:30 Если в конфигурации оставить только 2 модуля-проблем нет. Производитель оперативно выпустил обновление прошивки для GL-9087. Мы ее залили, но теперь вываливаются ошибки "Error on partner - No neighbor could be detected".
А тупо в проводах-то нет проблем со связью?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Dimetrus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 08:59
Имя: Дмитрий Борисович
Поблагодарили: 3 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Dimetrus »

Jackson писал(а): 23 дек 2022, 11:43 А тупо в проводах-то нет проблем со связью?
Там из проводов - кабель Profinet и питание (2 раздельных). И блоки питания и кабель меняли, причем на фирменный сименс с фирменными RJ-45 разъемами - дело не в них Да и после снятия питания он грузится далеко не 100мс.

alexeyloginov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 18:52
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Moscow

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение alexeyloginov »

Мы с коллегами ремонтируем в меру возможностей Сименсовскую технику и с печалью отметили, что максимум возможностей по усложнению клонирования контроллеров была производителем использована. Они и не только они, но и другие производители используют в контроллерах программируемые логические матрицы и собственные заказные микросхемы. Так, что ряд поломок ремонтировать невозможно - совершенно закрытые архитектуры.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Михайло »

Это может быть отчасти связано с тем, что Сименс является инновационной компанией и разрабатывает требования к микроэлектронике вплоть до процессоров. Они не пользуются готовыми решениями, иначе им не выжить. У Сименса была своя полупроводниковая промышленность, несколько ассоциаций по стандартизации, экспертные группы и т.д. Короче, это не Вася в гараже.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 29 дек 2022, 08:49 Это может быть отчасти связано с тем, что Сименс является инновационной компанией и разрабатывает требования к микроэлектронике вплоть до процессоров.
Не "отчасти" а "именно поэтому". И не он один такой.
Михайло писал(а): 29 дек 2022, 08:49Короче, это не Вася в гараже.
И никогда им Семён и не был.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 29 дек 2022, 10:31 И никогда им Семён и не был.
Был.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Sergy6661 »

keysansa писал(а): 09 янв 2023, 23:54
Jackson писал(а): 29 дек 2022, 10:31 И никогда им Семён и не был.
Был.
Ктооооо????
Кеееем????
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение keysansa »

Sergy6661 писал(а): 10 янв 2023, 08:30
keysansa писал(а): 09 янв 2023, 23:54
Jackson писал(а): 29 дек 2022, 10:31 И никогда им Семён и не был.
Был.
Ктооооо????
Кеееем????
Устройствами, которые приходят новыми, но сразу неработоспособными в количестве 3 из 7.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

odot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 10:35
Имя: Одот Автоматизация
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение odot »

dtv писал(а): 27 окт 2022, 13:52 Стандартный вопрос для вновь появляющегося китайского оборудования - будет ли метрологическая сертификация по Российским законам?
испытания для целей утверждения типа средств измерений серий C и B (Boxio) производства Odot Automation завершены
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение dtv »

Замечательно! Скиньте сюда ссылку на регистрацию из ФГИС "Аршин"
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Аналоги Siemens S1200-S1500

Сообщение Jackson »

dtv писал(а): 21 фев 2023, 10:36 Замечательно! Скиньте сюда ссылку на регистрацию из ФГИС "Аршин"
Погодите. Только испытания проведены. Неизвестно с каким результатом. :) Свидетельство ещё выписать надо и в Аршин закинуть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить