- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Программирование ПЛК Siemens
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
Почему нельзя просто без катушки I0.1 пустить на вход кнопку стоп и програмно указать контакт(он же стоповая кнопка) I0.1 сделать нормально закрытым ?
https://www.youtube.com/watch?v=rE7Hzv-xKF0&t=352s
https://www.youtube.com/watch?v=rE7Hzv-xKF0&t=352s
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Программирование ПЛК Siemens
Катушки - это не I, катушки это Q.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
а что тогда I0.0,I0.1,I0.2 ? сам автор видео называет их вирутальными катушками, зачем они????откуда взялись вообще?
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Программирование ПЛК Siemens
Ошибка автора, отсюда и вопрос на форуме? Например.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Программирование ПЛК Siemens
Андрей обычно снимает адекватные ролики. Я вот этот его курс пропустил, слишком базовый.
Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
Правильно я понял,что на вход контроллера приходит с кнопки "стоп" логическая единица, и поэтому если запрограммировать контакт стоповой кнопки как "нормально замкнутый" ,то при нажатии на кнопку пуск запуска не произойдет ,потому что все время на контроллер приходит команда на размыкание цепи ?POV писал(а): ↑22 фев 2022, 22:35 Андрей обычно снимает адекватные ролики. Я вот этот его курс пропустил, слишком базовый.
Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Программирование ПЛК Siemens
Больше всего копий сломано именно в терминологии. Когда у собеседников одни термины - вопрос решается очень быстро.POV писал(а): ↑22 фев 2022, 22:35 Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
Иначе - много страниц, кто, что и как понимает.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 21:21 Почему нельзя просто без катушки I0.1 пустить на вход кнопку стоп и програмно указать контакт(он же стоповая кнопка) I0.1 сделать нормально закрытым ?
Тут я вообще ничего не понял.chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 22:42 Правильно я понял,что на вход контроллера приходит с кнопки "стоп" логическая единица, и поэтому если запрограммировать контакт стоповой кнопки как "нормально замкнутый" ,то при нажатии на кнопку пуск запуска не произойдет ,потому что все время на контроллер приходит команда на размыкание цепи ?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ЗЫ. Могу объяснить только нормально замкнутый контакт кнопки "стоп". Что бы при обрыве провода, сработал стоп, и обслуживающий персонал восстановил его.
Если сделать НО контакт, то при обрыве провода его не заметят, и когда нужно будет остановить устройство, кнопка "стоп" не сработает.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
вопрос про нормально открытый контакт стоповой кнопки именно в программе тиа портал, то есть почему НО контакт ,а не НЗ ?keysansa писал(а): ↑22 фев 2022, 22:52Больше всего копий сломано именно в терминологии. Когда у собеседников одни термины - вопрос решается очень быстро.POV писал(а): ↑22 фев 2022, 22:35 Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
Иначе - много страниц, кто, что и как понимает.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 21:21 Почему нельзя просто без катушки I0.1 пустить на вход кнопку стоп и програмно указать контакт(он же стоповая кнопка) I0.1 сделать нормально закрытым ?Тут я вообще ничего не понял.chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 22:42 Правильно я понял,что на вход контроллера приходит с кнопки "стоп" логическая единица, и поэтому если запрограммировать контакт стоповой кнопки как "нормально замкнутый" ,то при нажатии на кнопку пуск запуска не произойдет ,потому что все время на контроллер приходит команда на размыкание цепи ?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ЗЫ. Могу объяснить только нормально замкнутый контакт кнопки "стоп". Что бы при обрыве провода, сработал стоп, и обслуживающий персонал восстановил его.
Если сделать НО контакт, то при обрыве провода его не заметят, и когда нужно будет остановить устройство, кнопка "стоп" не сработает.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Программирование ПЛК Siemens
В вашем первом сообщении контакт кнопки "Стоп" - нормально закрытый.chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 22:57 вопрос про нормально открытый контакт стоповой кнопки именно в программе тиа портал, то есть почему НО контакт ,а не НЗ ?
Я в предыдущем сообщении написал, почему он именно НЗ.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
смотрю на ютубе программирование ПЛК Омрона,Овена и везде контакт в программе на стоповую кнопку именно норм.закрытый, и только на Сименс норм.открытыйkeysansa писал(а): ↑22 фев 2022, 23:06В вашем первом сообщении контакт кнопки "Стоп" - нормально закрытый.chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 22:57 вопрос про нормально открытый контакт стоповой кнопки именно в программе тиа портал, то есть почему НО контакт ,а не НЗ ?
Я в предыдущем сообщении написал, почему он именно НЗ.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Программирование ПЛК Siemens
В вашем первом сообщении - он нормально закрытый.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Программирование ПЛК Siemens
Это зависит от тога, какой контакт на самой кнопке. На вашем рисунке в 1 сообщении все правильно контакт кнопки стоп НЗ инструкция в программе плк НО. У Омрона точно так же, за Овен не скажу.chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 23:42 смотрю на ютубе программирование ПЛК Омрона,Овена и везде контакт в программе на стоповую кнопку именно норм.закрытый, и только на Сименс норм.открытый
А вот если некоторые ставят на кнопку стоп НО контакт, тогда в коде плк и используется НЗ. Но это неправильно, из-за возможного обрыва. Коллега уже расписал выше.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Программирование ПЛК Siemens
Могу предположить что схема сделана под разное питание. Может реле запитаны от аккумулятора(как на картинке) или просто развязка. Но в любом случае сама кнопка для безопасности должна быть НЗ
-
- эксперт
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 82 раза
Программирование ПЛК Siemens
если в логике используете нажатие данной кнопки для создания энергонезависимой переменной, то при отключении питания может случиться следующее (с форума Овен):
"При отключении питания шкафа автоматики с ПР200 обесточиваются и входа ПР200. При этом программа продолжает работать. У меня ПР200-2.1.1.0 и программа в нем продолжает работать более 1,8 сек после обесточивания. Таким образом обесточенный вход нормально замкнутой кнопки "Стоп" фактически дает команду на стоп. Далее эта команда отрабатывается программой и затем запоминается. При подачи питания на ПР200 из энергонезависимой памяти извлекается значение переменной указывающей, что система была остановлена до снятия питания."
"При отключении питания шкафа автоматики с ПР200 обесточиваются и входа ПР200. При этом программа продолжает работать. У меня ПР200-2.1.1.0 и программа в нем продолжает работать более 1,8 сек после обесточивания. Таким образом обесточенный вход нормально замкнутой кнопки "Стоп" фактически дает команду на стоп. Далее эта команда отрабатывается программой и затем запоминается. При подачи питания на ПР200 из энергонезависимой памяти извлекается значение переменной указывающей, что система была остановлена до снятия питания."
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=xN84qaADrcA&t=572sPOV писал(а): ↑23 фев 2022, 00:50Это зависит от тога, какой контакт на самой кнопке. На вашем рисунке в 1 сообщении все правильно контакт кнопки стоп НЗ инструкция в программе плк НО. У Омрона точно так же, за Овен не скажу.chernsergey писал(а): ↑22 фев 2022, 23:42 смотрю на ютубе программирование ПЛК Омрона,Овена и везде контакт в программе на стоповую кнопку именно норм.закрытый, и только на Сименс норм.открытый
А вот если некоторые ставят на кнопку стоп НО контакт, тогда в коде плк и используется НЗ. Но это неправильно, из-за возможного обрыва. Коллега уже расписал выше.
на 6 минуте объясняют причину того что НЗ контакт кнопки "СТОП" нужно программировать как НО и причиной тому вовсе не обрывы провода как все тут пишут
-
- эксперт
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Программирование ПЛК Siemens
Пишут верно, потому как речь о электро цепи. А обучать тому КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ не нужно. Мне лень вникать в суть ролика, но я уверен на 100%, что запрограммирую и с НЗ и со всеми нужными эффектамиchernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 12:18 на 6 минуте объясняют причину того что НЗ контакт кнопки "СТОП" нужно программировать как НО и причиной тому вовсе не обрывы провода как все тут пишут
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Программирование ПЛК Siemens
Честно говоря, не понял, что вы тут обсуждаете: обычная нормально-разомкнутая кнопка Пуск, обычная нормально-замкнутая кнопка Стоп, классическая программная реализация самоподхвата. Хотя, не совсем классическая, потому что нет проверки на дребезг для НЗК кнопки Стоп, но это другая история.
...
Ладно, короче, открыл шестую минуту этого видео, чисто вот ради интереса. Услышал там следующее: "... на программе он Н.З., и при подаче команды он поменяет своё состояние на Н.О."
Вот так вот автор ролика поменял НОРМАЛЬНОЕ (т.е. пассивное, нерабочее) состояние, просто нажав на кнопку. Т.е. автор элементарно путается в терминологии. На этом просмотр данного видео завершаю. А вы развлекайтесь, ребят.
...
Ладно, короче, открыл шестую минуту этого видео, чисто вот ради интереса. Услышал там следующее: "... на программе он Н.З., и при подаче команды он поменяет своё состояние на Н.О."
Вот так вот автор ролика поменял НОРМАЛЬНОЕ (т.е. пассивное, нерабочее) состояние, просто нажав на кнопку. Т.е. автор элементарно путается в терминологии. На этом просмотр данного видео завершаю. А вы развлекайтесь, ребят.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
Да почему нажав на кнопку то? В видео говорится ,что не нажимая на кнопку "СТОП" будет сигнал с нее идти в ПЛК.Nicolayy писал(а): ↑23 фев 2022, 16:14 Честно говоря, не понял, что вы тут обсуждаете: обычная нормально-разомкнутая кнопка Пуск, обычная нормально-замкнутая кнопка Стоп, классическая программная реализация самоподхвата. Хотя, не совсем классическая, потому что нет проверки на дребезг для НЗК кнопки Стоп, но это другая история.
...
Ладно, короче, открыл шестую минуту этого видео, чисто вот ради интереса. Услышал там следующее: "... на программе он Н.З., и при подаче команды он поменяет своё состояние на Н.О."
Вот так вот автор ролика поменял НОРМАЛЬНОЕ (т.е. пассивное, нерабочее) состояние, просто нажав на кнопку. Т.е. автор элементарно путается в терминологии. На этом просмотр данного видео завершаю. А вы развлекайтесь, ребят.
А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата,т.к логическая единица все время с нее приходит на вход контроллера. Или я чего-то не понимаю? На истинность не претендую-новичок.
-
- эксперт
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Программирование ПЛК Siemens
Вы должны понять разницу между программой и реальной электрической схемой. Я, честно говоря, вообще не понял суть топика, кроме того, что некорректно кто то на рисунке попытался видимо изобразить алгоритм.chernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 16:30 Да почему нажав на кнопку то? В видео говорится ,что не нажимая на кнопку "СТОП" будет сигнал с нее идти в ПЛК.
А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата,т.к логическая единица все время с нее приходит на вход контроллера.
Так вот, об алгоритме - имея конечное задание, алгоритм может быть любым. И пока не доказана эффективность того или иного алгоритма - они равноправны. Что Вы пытаетесь доказать в этой цитате - тоже непонятно.
Вы какую сермяжную правду ищете?
Давайте по пунктам:
с кнопок никакие сигналы в ПЛК не подаются. Через них - да.chernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 16:30 В видео говорится ,что не нажимая на кнопку "СТОП" будет сигнал с нее идти в ПЛК.
Каким образом НЗ контакт кнопки будет открытым без нажатия на эту кнопку?chernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 16:30 А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата
Логическая единица может приходить ТОЛЬКО через замкнутый контакт, если она через него заведена. Слово Н-нормально в этом выражении уже не употребляется, если мы говорим о каком то сиюминутном состоянии алгоритмаchernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 16:30 т.к логическая единица все время с нее приходит на вход контроллера.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата
[/quote]
Каким образом НЗ контакт кнопки будет открытым без нажатия на эту кнопку?
Я про последний видео ролик пишу вам.
Программно контакт станет открытым,если вы опять же программно сделаете его НЗ , потому что физический контакт стоповой кнопки является НЗ и с него (если вам так удобнее через него) БЕЗ нажатия кнопки идет логическая единица на вход контроллера, а значит программно ваш НЗ контакт откроется и не даст запуститься двигателю даже если вы подадите логическую единицу ,нажав на физическую кнопку "Пуск"
[/quote]
Каким образом НЗ контакт кнопки будет открытым без нажатия на эту кнопку?
Я про последний видео ролик пишу вам.
Программно контакт станет открытым,если вы опять же программно сделаете его НЗ , потому что физический контакт стоповой кнопки является НЗ и с него (если вам так удобнее через него) БЕЗ нажатия кнопки идет логическая единица на вход контроллера, а значит программно ваш НЗ контакт откроется и не даст запуститься двигателю даже если вы подадите логическую единицу ,нажав на физическую кнопку "Пуск"
-
- эксперт
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Программирование ПЛК Siemens
Хочется написать - и чо ...ть ))) Смысл то в чем? Я никак не догоняю. Вам свет какой то в конце тоннеля открылся оттого что Вы поняли как работает программа, написанная кем то?chernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 17:26 Программно контакт станет открытым,если вы опять же программно сделаете его НЗ , потому что физический контакт стоповой кнопки является НЗ и с него (если вам так удобнее через него) БЕЗ нажатия кнопки идет логическая единица на вход контроллера, а значит программно ваш НЗ контакт откроется и не даст запуститься двигателю даже если вы подадите логическую единицу ,нажав на физическую кнопку "Пуск"
Я может тоже ерунду какую то пишу... Однако отчаянно не понимаю смысла всей беседы.
Особенно вводит в ступор ее название )))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
ну раз не догоняете зачем писать сюда ответы на то что сами не понимаете?stesl писал(а): ↑23 фев 2022, 17:44Хочется написать - и чо ...ть ))) Смысл то в чем? Я никак не догоняю. Вам свет какой то в конце тоннеля открылся оттого что Вы поняли как работает программа, написанная кем то?chernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 17:26 Программно контакт станет открытым,если вы опять же программно сделаете его НЗ , потому что физический контакт стоповой кнопки является НЗ и с него (если вам так удобнее через него) БЕЗ нажатия кнопки идет логическая единица на вход контроллера, а значит программно ваш НЗ контакт откроется и не даст запуститься двигателю даже если вы подадите логическую единицу ,нажав на физическую кнопку "Пуск"
Я может тоже ерунду какую то пишу... Однако отчаянно не понимаю смысла всей беседы.
Особенно вводит в ступор ее название )))
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Программирование ПЛК Siemens
А еще был случай когда автоматический режим был запрограммирован при подаче 0 на вход PLC. В результате при обрыве провода включился автомат...Это я к тому, что такой простой вопрос автора вызвал такой ажиотаж значит это кому-нибудь нужно.