1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Программирование ПЛК Siemens

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

Почему нельзя просто без катушки I0.1 пустить на вход кнопку стоп и програмно указать контакт(он же стоповая кнопка) I0.1 сделать нормально закрытым ?
https://www.youtube.com/watch?v=rE7Hzv-xKF0&t=352s
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение keysansa »

Катушки - это не I, катушки это Q.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

а что тогда I0.0,I0.1,I0.2 ? сам автор видео называет их вирутальными катушками, зачем они????откуда взялись вообще?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение keysansa »

chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 22:17 а что тогда I0.0,I0.1,I0.2 ?
Ошибка автора, отсюда и вопрос на форуме? Например.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение POV »

Андрей обычно снимает адекватные ролики. Я вот этот его курс пропустил, слишком базовый.
Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

POV писал(а): 22 фев 2022, 22:35 Андрей обычно снимает адекватные ролики. Я вот этот его курс пропустил, слишком базовый.
Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
Правильно я понял,что на вход контроллера приходит с кнопки "стоп" логическая единица, и поэтому если запрограммировать контакт стоповой кнопки как "нормально замкнутый" ,то при нажатии на кнопку пуск запуска не произойдет ,потому что все время на контроллер приходит команда на размыкание цепи ?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение keysansa »

POV писал(а): 22 фев 2022, 22:35 Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
Больше всего копий сломано именно в терминологии. Когда у собеседников одни термины - вопрос решается очень быстро.
Иначе - много страниц, кто, что и как понимает.

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 21:21 Почему нельзя просто без катушки I0.1 пустить на вход кнопку стоп и програмно указать контакт(он же стоповая кнопка) I0.1 сделать нормально закрытым ?
chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 22:42 Правильно я понял,что на вход контроллера приходит с кнопки "стоп" логическая единица, и поэтому если запрограммировать контакт стоповой кнопки как "нормально замкнутый" ,то при нажатии на кнопку пуск запуска не произойдет ,потому что все время на контроллер приходит команда на размыкание цепи ?
Тут я вообще ничего не понял.

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ЗЫ. Могу объяснить только нормально замкнутый контакт кнопки "стоп". Что бы при обрыве провода, сработал стоп, и обслуживающий персонал восстановил его.
Если сделать НО контакт, то при обрыве провода его не заметят, и когда нужно будет остановить устройство, кнопка "стоп" не сработает.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

keysansa писал(а): 22 фев 2022, 22:52
POV писал(а): 22 фев 2022, 22:35 Очевидно, что это вход контроллера, скорее правильно было назвать виртуальный контакт реле, а не катушка. Хотя и так терминология будет не очень. Да и вот эти квадратики на входах тоже вводят в заблуждение. Видимо он имел в виду, что кнопка включает реле, а уже его контакты используются в релейной схеме, тогда все логично. Но тогда будет вопрос по НЗ контакту кнопки "стоп".
Больше всего копий сломано именно в терминологии. Когда у собеседников одни термины - вопрос решается очень быстро.
Иначе - много страниц, кто, что и как понимает.

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 21:21 Почему нельзя просто без катушки I0.1 пустить на вход кнопку стоп и програмно указать контакт(он же стоповая кнопка) I0.1 сделать нормально закрытым ?
chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 22:42 Правильно я понял,что на вход контроллера приходит с кнопки "стоп" логическая единица, и поэтому если запрограммировать контакт стоповой кнопки как "нормально замкнутый" ,то при нажатии на кнопку пуск запуска не произойдет ,потому что все время на контроллер приходит команда на размыкание цепи ?
Тут я вообще ничего не понял.

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ЗЫ. Могу объяснить только нормально замкнутый контакт кнопки "стоп". Что бы при обрыве провода, сработал стоп, и обслуживающий персонал восстановил его.
Если сделать НО контакт, то при обрыве провода его не заметят, и когда нужно будет остановить устройство, кнопка "стоп" не сработает.
вопрос про нормально открытый контакт стоповой кнопки именно в программе тиа портал, то есть почему НО контакт ,а не НЗ ?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение keysansa »

chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 22:57 вопрос про нормально открытый контакт стоповой кнопки именно в программе тиа портал, то есть почему НО контакт ,а не НЗ ?
В вашем первом сообщении контакт кнопки "Стоп" - нормально закрытый.
Я в предыдущем сообщении написал, почему он именно НЗ.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

keysansa писал(а): 22 фев 2022, 23:06
chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 22:57 вопрос про нормально открытый контакт стоповой кнопки именно в программе тиа портал, то есть почему НО контакт ,а не НЗ ?
В вашем первом сообщении контакт кнопки "Стоп" - нормально закрытый.
Я в предыдущем сообщении написал, почему он именно НЗ.
смотрю на ютубе программирование ПЛК Омрона,Овена и везде контакт в программе на стоповую кнопку именно норм.закрытый, и только на Сименс норм.открытый
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение keysansa »

chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 23:42 и только на Сименс норм.открытый
В вашем первом сообщении - он нормально закрытый.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение POV »

chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 23:42 смотрю на ютубе программирование ПЛК Омрона,Овена и везде контакт в программе на стоповую кнопку именно норм.закрытый, и только на Сименс норм.открытый
Это зависит от тога, какой контакт на самой кнопке. На вашем рисунке в 1 сообщении все правильно контакт кнопки стоп НЗ инструкция в программе плк НО. У Омрона точно так же, за Овен не скажу.
А вот если некоторые ставят на кнопку стоп НО контакт, тогда в коде плк и используется НЗ. Но это неправильно, из-за возможного обрыва. Коллега уже расписал выше.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение v0v »

Могу предположить что схема сделана под разное питание. Может реле запитаны от аккумулятора(как на картинке) или просто развязка. Но в любом случае сама кнопка для безопасности должна быть НЗ

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение stesl »

keysansa писал(а): 22 фев 2022, 22:52 Что бы при обрыве провода, сработал стоп, и обслуживающий персонал восстановил его
Прикольно ) Даже не задумывался об этом. Спасибо за взнос в копилку ;)

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение Sokolov_Dmitry »

если в логике используете нажатие данной кнопки для создания энергонезависимой переменной, то при отключении питания может случиться следующее (с форума Овен):
"При отключении питания шкафа автоматики с ПР200 обесточиваются и входа ПР200. При этом программа продолжает работать. У меня ПР200-2.1.1.0 и программа в нем продолжает работать более 1,8 сек после обесточивания. Таким образом обесточенный вход нормально замкнутой кнопки "Стоп" фактически дает команду на стоп. Далее эта команда отрабатывается программой и затем запоминается. При подачи питания на ПР200 из энергонезависимой памяти извлекается значение переменной указывающей, что система была остановлена до снятия питания."

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

POV писал(а): 23 фев 2022, 00:50
chernsergey писал(а): 22 фев 2022, 23:42 смотрю на ютубе программирование ПЛК Омрона,Овена и везде контакт в программе на стоповую кнопку именно норм.закрытый, и только на Сименс норм.открытый
Это зависит от тога, какой контакт на самой кнопке. На вашем рисунке в 1 сообщении все правильно контакт кнопки стоп НЗ инструкция в программе плк НО. У Омрона точно так же, за Овен не скажу.
А вот если некоторые ставят на кнопку стоп НО контакт, тогда в коде плк и используется НЗ. Но это неправильно, из-за возможного обрыва. Коллега уже расписал выше.
посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=xN84qaADrcA&t=572s
на 6 минуте объясняют причину того что НЗ контакт кнопки "СТОП" нужно программировать как НО и причиной тому вовсе не обрывы провода как все тут пишут

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение stesl »

chernsergey писал(а): 23 фев 2022, 12:18 на 6 минуте объясняют причину того что НЗ контакт кнопки "СТОП" нужно программировать как НО и причиной тому вовсе не обрывы провода как все тут пишут
Пишут верно, потому как речь о электро цепи. А обучать тому КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ не нужно. Мне лень вникать в суть ролика, но я уверен на 100%, что запрограммирую и с НЗ и со всеми нужными эффектами

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

каждый мнит себя стратегом, каждый суслик агроном
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение Nicolayy »

Честно говоря, не понял, что вы тут обсуждаете: обычная нормально-разомкнутая кнопка Пуск, обычная нормально-замкнутая кнопка Стоп, классическая программная реализация самоподхвата. Хотя, не совсем классическая, потому что нет проверки на дребезг для НЗК кнопки Стоп, но это другая история.

...

Ладно, короче, открыл шестую минуту этого видео, чисто вот ради интереса. Услышал там следующее: "... на программе он Н.З., и при подаче команды он поменяет своё состояние на Н.О."

Вот так вот автор ролика поменял НОРМАЛЬНОЕ (т.е. пассивное, нерабочее) состояние, просто нажав на кнопку. :lol: Т.е. автор элементарно путается в терминологии. На этом просмотр данного видео завершаю. А вы развлекайтесь, ребят.

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

Nicolayy писал(а): 23 фев 2022, 16:14 Честно говоря, не понял, что вы тут обсуждаете: обычная нормально-разомкнутая кнопка Пуск, обычная нормально-замкнутая кнопка Стоп, классическая программная реализация самоподхвата. Хотя, не совсем классическая, потому что нет проверки на дребезг для НЗК кнопки Стоп, но это другая история.

...

Ладно, короче, открыл шестую минуту этого видео, чисто вот ради интереса. Услышал там следующее: "... на программе он Н.З., и при подаче команды он поменяет своё состояние на Н.О."

Вот так вот автор ролика поменял НОРМАЛЬНОЕ (т.е. пассивное, нерабочее) состояние, просто нажав на кнопку. :lol: Т.е. автор элементарно путается в терминологии. На этом просмотр данного видео завершаю. А вы развлекайтесь, ребят.
Да почему нажав на кнопку то? В видео говорится ,что не нажимая на кнопку "СТОП" будет сигнал с нее идти в ПЛК.
А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата,т.к логическая единица все время с нее приходит на вход контроллера. Или я чего-то не понимаю? На истинность не претендую-новичок.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение stesl »

chernsergey писал(а): 23 фев 2022, 16:30 Да почему нажав на кнопку то? В видео говорится ,что не нажимая на кнопку "СТОП" будет сигнал с нее идти в ПЛК.
А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата,т.к логическая единица все время с нее приходит на вход контроллера.
Вы должны понять разницу между программой и реальной электрической схемой. Я, честно говоря, вообще не понял суть топика, кроме того, что некорректно кто то на рисунке попытался видимо изобразить алгоритм.
Так вот, об алгоритме - имея конечное задание, алгоритм может быть любым. И пока не доказана эффективность того или иного алгоритма - они равноправны. Что Вы пытаетесь доказать в этой цитате - тоже непонятно.
Вы какую сермяжную правду ищете?
Давайте по пунктам:
chernsergey писал(а): 23 фев 2022, 16:30 В видео говорится ,что не нажимая на кнопку "СТОП" будет сигнал с нее идти в ПЛК.
с кнопок никакие сигналы в ПЛК не подаются. Через них - да.
chernsergey писал(а): 23 фев 2022, 16:30 А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата
Каким образом НЗ контакт кнопки будет открытым без нажатия на эту кнопку?
chernsergey писал(а): 23 фев 2022, 16:30 т.к логическая единица все время с нее приходит на вход контроллера.
Логическая единица может приходить ТОЛЬКО через замкнутый контакт, если она через него заведена. Слово Н-нормально в этом выражении уже не употребляется, если мы говорим о каком то сиюминутном состоянии алгоритма

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

А значит НЗ контакт стоповой кнопки в программе ,БЕЗ нажатия на кнопку СТОП будет открытым все время пока кнопка "СТОП" НЕ нажата
[/quote]
Каким образом НЗ контакт кнопки будет открытым без нажатия на эту кнопку?

Я про последний видео ролик пишу вам.
Программно контакт станет открытым,если вы опять же программно сделаете его НЗ , потому что физический контакт стоповой кнопки является НЗ и с него (если вам так удобнее через него) БЕЗ нажатия кнопки идет логическая единица на вход контроллера, а значит программно ваш НЗ контакт откроется и не даст запуститься двигателю даже если вы подадите логическую единицу ,нажав на физическую кнопку "Пуск"

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение stesl »

chernsergey писал(а): 23 фев 2022, 17:26 Программно контакт станет открытым,если вы опять же программно сделаете его НЗ , потому что физический контакт стоповой кнопки является НЗ и с него (если вам так удобнее через него) БЕЗ нажатия кнопки идет логическая единица на вход контроллера, а значит программно ваш НЗ контакт откроется и не даст запуститься двигателю даже если вы подадите логическую единицу ,нажав на физическую кнопку "Пуск"
Хочется написать - и чо ...ть ))) Смысл то в чем? Я никак не догоняю. Вам свет какой то в конце тоннеля открылся оттого что Вы поняли как работает программа, написанная кем то?
Я может тоже ерунду какую то пишу... Однако отчаянно не понимаю смысла всей беседы.
Особенно вводит в ступор ее название )))

Автор темы
chernsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Тула
Благодарил (а): 1 раз

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение chernsergey »

stesl писал(а): 23 фев 2022, 17:44
chernsergey писал(а): 23 фев 2022, 17:26 Программно контакт станет открытым,если вы опять же программно сделаете его НЗ , потому что физический контакт стоповой кнопки является НЗ и с него (если вам так удобнее через него) БЕЗ нажатия кнопки идет логическая единица на вход контроллера, а значит программно ваш НЗ контакт откроется и не даст запуститься двигателю даже если вы подадите логическую единицу ,нажав на физическую кнопку "Пуск"
Хочется написать - и чо ...ть ))) Смысл то в чем? Я никак не догоняю. Вам свет какой то в конце тоннеля открылся оттого что Вы поняли как работает программа, написанная кем то?
Я может тоже ерунду какую то пишу... Однако отчаянно не понимаю смысла всей беседы.
Особенно вводит в ступор ее название )))
ну раз не догоняете зачем писать сюда ответы на то что сами не понимаете?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Программирование ПЛК Siemens

Сообщение v0v »

stesl писал(а): 23 фев 2022, 17:44 Я может тоже ерунду какую то пишу... Однако отчаянно не понимаю смысла всей беседы.
Особенно вводит в ступор ее название )))
А еще был случай когда автоматический режим был запрограммирован при подаче 0 на вход PLC. В результате при обрыве провода включился автомат...Это я к тому, что такой простой вопрос автора вызвал такой ажиотаж значит это кому-нибудь нужно.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»