- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Программирование ПЛК Siemens
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Программирование ПЛК Siemens
chernsergey, я вот пытаюсь прочитать Ваше первое сообщение, и у меня такое чувство, что Вы интересуетесь, для чего делать эту схему так как в видеоролике, если можно кнопку Стоп физически разключить последовательно с кнопкой Пуск.... Не, ну бред конечно, но поскольку тут все гадают, что же конкретно Вы спрашиваете, то и я попробую ))))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2021, 14:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Благодарил (а): 1 раз
Программирование ПЛК Siemens
гадайте дальше,подключите кофейную гущу и на выходе возможно получите правильный ответ. По ходу пьесы вопросы менялись ,а вы так и остались на дне этих диалоговNicolayy писал(а): ↑23 фев 2022, 19:06 chernsergey, я вот пытаюсь прочитать Ваше первое сообщение, и у меня такое чувство, что Вы интересуетесь, для чего делать эту схему так как в видеоролике, если можно кнопку Стоп физически разключить последовательно с кнопкой Пуск.... Не, ну бред конечно, но поскольку тут все гадают, что же конкретно Вы спрашиваете, то и я попробую ))))
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Программирование ПЛК Siemens
Я тут на больничном валяюсь, ну и посмотрел от нечего делать Твин Пикс. Только этим могу объяснить проснувшийся интерес к некоему сакральному)))
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Программирование ПЛК Siemens
Ну, вообще-то, если бы я не читал весь этот ваш цирк, откуда бы я знал про упомянутую Вами шестую минуту видео, согласны? Касательно вопроса: я понимаю прекрасно, что вопроса никакого нет по сути, просто развлекаловка. ))chernsergey писал(а): ↑23 фев 2022, 20:09 По ходу пьесы вопросы менялись, а вы так и остались на дне этих диалогов
Что касается программирования ПЛК, то дам совет бесплатный: для начала перестаньте смотреть всяких клоунов на youtube, которые не знают, что такое катушки, и которые состояние замкнутых и разомкнутых контактов называют "НЗ" и "НО". Чтобы научиться программировать контроллеры Siemens, надо просто скачать мануалы к ним и почитать. Там всё так расписано, что и коню понятно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Программирование ПЛК Siemens
Что происходит с цитированием на форуме?
Я вот это не писал. А уважаемый stesl якобы цитирует меня. Как и в этой фразе, будто это писал он, но это не так. Призываю всех участников следить за цитированием, а не бездумно тыкать кнопки.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Программирование ПЛК Siemens
POV, это глюк самого сайта при пользовании мобильной версии. короче, выделил текст, нажал "вставить цитату в окно ответа", а имя автора цитаты другое. я только что специально попробовал ваши цитаты вставлять в свое сообщение, два из трех раз ваша цитата была подписана "POV", а один раз почему-то "stesl". какой-тo глюк, и это не что-то новое, это всегда так было. на компе вот не проявлялось ни разу.
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Программирование ПЛК Siemens
Подтверждаю. Как раз эту цитату оформлял с мобильной версии. Каюсь, не заметил навскидку разницу между vOv и POV )
Отправлено спустя 58 минут 39 секунд:
chernsergey, главное - спокойствие ))
А мы пока погадаем. Классическая схема пускателя выглядит так:
Представьте эту схему с НО кнопкой "Стоп"?..
При этом keysansa правильно заметил, в этой схеме есть еще и элементы безопасности. Пуск невозможен при неисправной цепи Стоп.
Любой здравомыслящий специалист, глядя на эту схему скажет, что ПЛК тут избыточен. Практически абсолютно. За исключением случая когда нам вот позарез захотелось: жать не стандартные кнопки поста "Пуск"/"Стоп", которые расположены возле установки и позволяют вести самый надежный контроль - визуальный, а жмакать кнопочки на каком то экране. В этом случае код в ПЛК может выглядеть так:
При этом заметьте, уже все равно какая кнопка "Стоп". Если она будет НО, то я просто уберу инверсию. А ту самую безопасность отчасти обеспечивает тип блока - SR, у которого Reset в приоритете.
Поэтому я и говорю, что нужно отличать реальный мир, грубо говоря - от виртуального. Если в случае первого рисунка НО "Стоп" добавляет нам немало головняка, то в области алгоритма ситуация другая.
Кстати, коллеги, а это не перенесенный откуда то обрывок темы? А то может наши админы довольно и снисходительно хихикают над нашими потугами понять смысл сакрального )))
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Программирование ПЛК Siemens
При чем тут виртуальные кнопки речь идет о безопасности. При обрыве провода или нарушении контакта у НЗ кнопки произойдет останов а если НО останова не будет (это уже говорили). И как в программе не делай ничего не получится.
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Программирование ПЛК Siemens
О боже, чего не получится?))) В конкретно представленном коде - Стоп=НЗ. Если обрыв цепи, то стоп. Чего не так то опять? )) Ну ок, можно еще в "цепь" старта добавить "И" НЗ Стоп
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Я больше чем уверен, что схема родилась не от посылов безопасности, а от простоты построения. Посмотрите на рисунок. Как Вы представляете в схеме НО Стоп? Как минимум какое то доп реле.
Ну а безопасность уже подтянулась прицепом ;)
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А причем тут вообще ПЛК? ))) Зачем он в этой схеме нужен?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Программирование ПЛК Siemens
stesl, я не пойму что Вы хотите доказать? Что можно установить стоповую кнопку с НО контактом и при обрыве провода эта кнопка будет работать?
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Программирование ПЛК Siemens
v0v, нет. Я хочу понять сакральный смысл самой дискуссии )))
Вы ВСЁ читали?
Вы ВСЁ читали?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Программирование ПЛК Siemens
Вот я и говорю спасибо автору на ровном месте такой ажиотаж создать. Кому то полезно все равно будет.
-
- эксперт
- Сообщения: 2330
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1989 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Программирование ПЛК Siemens
Интересный случай. Тут, как говорится "все прекрасно".Sokolov_Dmitry писал(а): ↑23 фев 2022, 11:41 "При отключении питания шкафа автоматики с ПР200 обесточиваются и входа ПР200. При этом программа продолжает работать. У меня ПР200-2.1.1.0 и программа в нем продолжает работать более 1,8 сек после обесточивания. Таким образом обесточенный вход нормально замкнутой кнопки "Стоп" фактически дает команду на стоп. Далее эта команда отрабатывается программой и затем запоминается. При подачи питания на ПР200 из энергонезависимой памяти извлекается значение переменной указывающей, что система была остановлена до снятия питания."
1. Управляющие команды запоминаются в Retain. Сам, с TraceMode долго с этим боролся, там каналы по умолчанию Retain создаются, и если вдруг сам или кто-то другой забыл снять галочку - машина "чудесит".
2. Раздельное питание контроллера и его входов. Само по себе это не плохо, позволяет обработку исключительных ситуаций производить, но надо заводить на отдельный вход это самое питание, для его контроля.
3. Включение машины без задержки в 1-2 сек, что бы прогнать "в мозгах" несколько циклов в холостом режиме. Иначе, включаешь такую - и поползли ошибки, которых по факту уже и нет, просто не все входа опросились, или конкуренция входов сработала. Или такое вот запоминание текущих состояний.
ЗЫ. Или, как писали выше, 0 на входе старта... Если вдруг, машина без ошибок, она еще и стартанёт.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.