WinCC Advanced Alarm View

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Lm0901
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Lm0901 »

Добрый день!
Tia Portal v15.1 WinCC Advanced. Использую Alarm View для вывода сообщений на мнемосхеме. В Alarm classes задал цвета сообщений в зависимости от их состояния(пришло, ушло, квитированно и т.д). Все работает, за исключением самого верхнего сообщения в таблице. Оно, независимо от состояния сообщения, всегда подсвечено красным. При появлении более свежего сообщения, и перемещении предыдущего ниже на строку, цвет становится согласно заданному в настройках. Ни в руководстве ни в параметрах Alarm View не нашел как это убрать. Можно ли сделать так, чтоб и цвет верхней строки сообщений в Alarm View так же соответсвовал настроенным, для данного класса?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение POV »

Скорее всего у вас сейчас фокус ввода на этом контроле и именно на этой строке. И цвета от соответствующих настроек в контроле. Тут на форуме или на другом форуме уже поднимали такую тему, давно. Не помню чем закончилось. Можно думаю еще и по ключу "фокус" на забугорном форуме поискать.

Автор темы
Lm0901
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Lm0901 »

Да. Фокус ввода, при запуске, стоит на первой строке. Если кликнуть по другой строке- всегда красным будет подсвечена она(если включена опция Allow Operator Control).

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение POV »

Цвета для строки с фокусом ввода задаются в контроле и они главнее настроек алармов. Сместите фокус ввода на другой объект, как вариант, при переходе на экран можно задавать номер объекта для фокуса ввода. Но как только фокус ввода будет возвращен на ваш контрол, цвета будут от фокуса, а не от аларма.

Автор темы
Lm0901
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Lm0901 »

POV писал(а): 22 фев 2022, 15:37 Цвета для строки с фокусом ввода задаются в контроле и они главнее настроек алармов. Сместите фокус ввода на другой объект, как вариант, при переходе на экран можно задавать номер объекта для фокуса ввода. Но как только фокус ввода будет возвращен на ваш контрол, цвета будут от фокуса, а не от аларма.
Можно немного поподробнее по смещению фокуса на другой объект?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение POV »

Функция ActivateScreen имеет второй параметр. На экране можно сделать, например, невидимую кнопку или очень маленькую. И сместить фокус ввода на нее. Но я бы оставил все, как задумали разработчики контрола. По виду там все ОК. Это не баг, а фича. :ext_dont_ment:

Автор темы
Lm0901
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Lm0901 »

POV писал(а): 22 фев 2022, 16:17 Функция ActivateScreen имеет второй параметр. На экране можно сделать, например, невидимую кнопку или очень маленькую. И сместить фокус ввода на нее. Но я бы оставил все, как задумали разработчики контрола. По виду там все ОК. Это не баг, а фича. :ext_dont_ment:
Понял. Спасибо! Попробую.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Nicolayy »

POV писал(а): 22 фев 2022, 16:17 ActivateScreen имеет второй параметр. На экране можно сделать, например, невидимую кнопку или очень маленькую. И сместить фокус ввода на нее
Или можно сделать отдельную кнопку "Подтвердить все аварии", например, и фокус на нее

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Roman_33 »

А в V15 нет таких настроек?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Lm0901
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Lm0901 »

Roman_33 писал(а): 24 фев 2022, 06:08 А в V15 нет таких настроек?
Нет.

Снимок.PNG

А из какой версии Ваш скриншот?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Roman_33 »

Lm0901 писал(а): 24 фев 2022, 18:09 А из какой версии Ваш скриншот?
V16.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Lm0901
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Lm0901 »

Подскажите, будет ли проект, созданный в v17(v16), работать в WinCC Runtime Advanced v15.1?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение POV »

Очень сомнительно, ни разу не пробовал. Думаю, что не будет.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Roman_33 »

Увы, нет. Обратная конвертация не работает. Наоборот будет.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Lm0901
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ростовская область

WinCC Advanced Alarm View

Сообщение Lm0901 »

Понял. Спасибо!