WinCC Advanced Alarm View
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область
WinCC Advanced Alarm View
Добрый день!
Tia Portal v15.1 WinCC Advanced. Использую Alarm View для вывода сообщений на мнемосхеме. В Alarm classes задал цвета сообщений в зависимости от их состояния(пришло, ушло, квитированно и т.д). Все работает, за исключением самого верхнего сообщения в таблице. Оно, независимо от состояния сообщения, всегда подсвечено красным. При появлении более свежего сообщения, и перемещении предыдущего ниже на строку, цвет становится согласно заданному в настройках. Ни в руководстве ни в параметрах Alarm View не нашел как это убрать. Можно ли сделать так, чтоб и цвет верхней строки сообщений в Alarm View так же соответсвовал настроенным, для данного класса?
Tia Portal v15.1 WinCC Advanced. Использую Alarm View для вывода сообщений на мнемосхеме. В Alarm classes задал цвета сообщений в зависимости от их состояния(пришло, ушло, квитированно и т.д). Все работает, за исключением самого верхнего сообщения в таблице. Оно, независимо от состояния сообщения, всегда подсвечено красным. При появлении более свежего сообщения, и перемещении предыдущего ниже на строку, цвет становится согласно заданному в настройках. Ни в руководстве ни в параметрах Alarm View не нашел как это убрать. Можно ли сделать так, чтоб и цвет верхней строки сообщений в Alarm View так же соответсвовал настроенным, для данного класса?
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
WinCC Advanced Alarm View
Скорее всего у вас сейчас фокус ввода на этом контроле и именно на этой строке. И цвета от соответствующих настроек в контроле. Тут на форуме или на другом форуме уже поднимали такую тему, давно. Не помню чем закончилось. Можно думаю еще и по ключу "фокус" на забугорном форуме поискать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область
WinCC Advanced Alarm View
Да. Фокус ввода, при запуске, стоит на первой строке. Если кликнуть по другой строке- всегда красным будет подсвечена она(если включена опция Allow Operator Control).
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
WinCC Advanced Alarm View
Цвета для строки с фокусом ввода задаются в контроле и они главнее настроек алармов. Сместите фокус ввода на другой объект, как вариант, при переходе на экран можно задавать номер объекта для фокуса ввода. Но как только фокус ввода будет возвращен на ваш контрол, цвета будут от фокуса, а не от аларма.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область
WinCC Advanced Alarm View
Можно немного поподробнее по смещению фокуса на другой объект?POV писал(а): ↑22 фев 2022, 15:37 Цвета для строки с фокусом ввода задаются в контроле и они главнее настроек алармов. Сместите фокус ввода на другой объект, как вариант, при переходе на экран можно задавать номер объекта для фокуса ввода. Но как только фокус ввода будет возвращен на ваш контрол, цвета будут от фокуса, а не от аларма.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
WinCC Advanced Alarm View
Функция ActivateScreen имеет второй параметр. На экране можно сделать, например, невидимую кнопку или очень маленькую. И сместить фокус ввода на нее. Но я бы оставил все, как задумали разработчики контрола. По виду там все ОК. Это не баг, а фича.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
WinCC Advanced Alarm View
Или можно сделать отдельную кнопку "Подтвердить все аварии", например, и фокус на нее
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
WinCC Advanced Alarm View
А в V15 нет таких настроек?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область
WinCC Advanced Alarm View
Нет.
А из какой версии Ваш скриншот?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
WinCC Advanced Alarm View
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область
WinCC Advanced Alarm View
Подскажите, будет ли проект, созданный в v17(v16), работать в WinCC Runtime Advanced v15.1?
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
WinCC Advanced Alarm View
Увы, нет. Обратная конвертация не работает. Наоборот будет.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:12
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область