FM350-1 горит SF, module without parameter

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

FM350-1 горит SF, module without parameter

Сообщение keysansa »

Есть rail с данным модулем, на двух машинах.
Потребовалось изменение HW (удаление DI модуля), изменение SW (не касаемые данного модуля).
Физически, DI с удаляемого модуля перенесены на другой.
С одной машиной все прошло замечательно.
Со второй, модуль 350-1 зажег SF, в диагностике "module without parameter".
Установил FM Module Configuration Package. При двойном нажатии на модуль - выскочило окно конфигурации модуля. Установил там все в соответствии с реалиями, компиляция и сохранение - "module without parameter".
Модуль с топовой FW. Обновил 314 проц на топ 3.3.17.
То же самое.
Меряю напряжения на питании датчиков - да, он не видит ни "квадратик в положении D", который и не трогался, но проверен, ни софтовую конфигурацию, выдает 5В питания датчика, на 24В клемме - 0. В дефолте.
В диагностике - модуль присутсвует и o.k.

Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
Возможно, важно будет.
Изначально, проект был скачан с первой машины, прокомментирован, модифицирован и залит в контроллер.
Далее, во вторую машину был залит этот же проект.
После возникновения ошибки, заново было сравнено все HW, CPU был очищен, программа залита после Clear/Reset.

Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Просмотрел видео для данного модуля
https://youtu.be/aSC9nZ_MZec
Создал виртуалку, повторил все по шагам...
"module without parameter".
Послезавтра попробую на другом процессоре данный модуль.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

FM350-1 горит SF, module without parameter

Сообщение POV »

Думаю надо не цпу менять, а сам 350-1. Буквально чуть до нового года словил на 350-2 похожую ситуацию - лампа SF горит, но
keysansa писал(а): 18 фев 2022, 21:55В диагностике - модуль присутсвует и o.k.
А ошибки при его чтении-записи есть. Возникло после броска по питанию. Снялось паузой перед подачей питания, после выключения. Рекомендовал проверить зип и купить новый 350-2, если там нет, так как с такими симптомами гарантий никаких, ИМХО. Правда системе более 10 лет.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

FM350-1 горит SF, module without parameter

Сообщение keysansa »

Процедура опроса модуля не возвращает ошибок. Но она возвращает "ошибки оператора". И все равно 0.
POV писал(а): 18 фев 2022, 22:24 Рекомендовал проверить зип и купить новый 350-2
Согласен, уже есть в задачах проверить модуль на другом процессоре, далее будет заказ нового модуля, так как ЗИП пустой.

Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
POV писал(а): 18 фев 2022, 22:24 словил на 350-2 похожую ситуацию - лампа SF горит, но
А в сообщениях что?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

FM350-1 горит SF, module without parameter

Сообщение POV »

keysansa писал(а): 18 фев 2022, 23:38 А в сообщениях что?
Я же написал - только ошибки обращения к модулю. Вместо данных о вращении - нули на всех каналах. А диагностика модуля выдает - ОК. Лампа на модуле красная горит, на IM361-не горела вроде. На цпу - красная от ошибок чтения-записи к модулю. Очень странная ситуация, у меня не так много 350-1\2 в системах, ну может штук 10-15. Первый раз такие странности. Там питание не очень, иногда бывают сбои (именно что короткие провалы, что нарушает руководство по 300 серии). Но 10 лет все работало.
Аватара пользователя

Автор темы
keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

FM350-1 горит SF, module without parameter

Сообщение keysansa »

Победил я модуль, но загадка его поведения осталась.
Поставил я его на другую стойку, с немного другим процессором.
Написал тестовый проект, запустил - все ОК, SF не горит, ошибок нет.

Принес назад, установил - горит SF...
Полностью стер CP, заново записал проект и HW - горит SF.

Залил тот тестовый проект (предварительно поменяв CP в HW) - горит SF...

Так, думаю, надо воссоздать все условия, где он работал. Отключаю энкодер (на другой стойке не было энкодера) - и все, SF погас.

Прозвонил энкодер - всё ровно...

Выключаю стойку, включаю энкодер - все работает! Такое ощущение, что первая инициализация должна выполняться без энкодера.
Раз 5 на всякий случай перегружал стойку, на час выключал - все работает.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.