MOXA NPort vs. MOXA UPort
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
- Имя: Илья
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Вижу народ здесь в теме и уже глубоко ушел.
Впервые пробую настроить Moxa Nport 5150A.
Подключен к счетчику газа. Пытаюсь прочитать это значение на скаде.
По настройкам, даже пока соединение не получается настроить.
Подскажите, пытаюсь уже и через NportAdministrator, и в MasterOPC от инсат.
Но соединения нет.
Пинг самого устройства по сети идет. А в ОРС не вижу.
Спасибо заранее.
Впервые пробую настроить Moxa Nport 5150A.
Подключен к счетчику газа. Пытаюсь прочитать это значение на скаде.
По настройкам, даже пока соединение не получается настроить.
Подскажите, пытаюсь уже и через NportAdministrator, и в MasterOPC от инсат.
Но соединения нет.
Пинг самого устройства по сети идет. А в ОРС не вижу.
Спасибо заранее.
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
Пожалуйста!
Наверху ведь крупно написано. Не надо создавать бардак - он же и в работе ведь.
Пожалуйста!
Наверху ведь крупно написано. Не надо создавать бардак - он же и в работе ведь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Как настроен NPORT? Как настроено соединение? Real Com, TCP Server? Пингов недостаточно.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Для скады лучше real.
Для начала в администраторе, как говорили, настраиваете Real port.
Не указан счетчик, но думаю, почти со всеми идут штатные программы для считывания. Добиваетесь, что бы штатная программа читала счетчик.
Затем, настраиваете СКАДА с теми же параметрами соединения.
Ну, а дальше, пока все работает, можно экспериментировать с другими вариантами.
ЗЫ. Если счетчик совсем неизвестный, сначала добиваетесь работы штатной программы через обычный COM Port.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
- Имя: Илья
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Установлен ULTRAMAG-50-G40-1.
Читается программой ЕСП "Прибор", версия 2.0.7.3
В диспетчере устройств занят COM1.
Программой Nport Administraotr порт настроен на:
Hi-performance
FIFO enable
Timeout 5000
Скорость 2400
Data bit 8
Stop bits 1
parity и flow control: none
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
MOXA настроена как RealCOM
Читается программой ЕСП "Прибор", версия 2.0.7.3
В диспетчере устройств занят COM1.
Программой Nport Administraotr порт настроен на:
Hi-performance
FIFO enable
Timeout 5000
Скорость 2400
Data bit 8
Stop bits 1
parity и flow control: none
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
MOXA настроена как RealCOM
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 82 раза
MOXA NPort vs. MOXA UPort
1. подключаетесь к счетчику напрямую кабелем rs232 или rs485 программой есп прибор с ноутбука , проверяете работу программы и счетчика
2. тем же кабелем теперь подключаетесь к Мохе, в ноутбук патч-корд от Мохы, устанавливаете на ноут виртуальный сом-порт, запускаете есп прибор и через виртуальный сом-порт проверяете работу Мохы и программы. Должно работать, если не работает настраиваете Моху до тех пор пока не заработает.
3. теперь вместо есп прибор запускаете любой модбас мастер, например Модбас Poll через виртуальный сом-порт. Проверяете действительно ли в счетчике правильный модбас, проверяете таблицу регистров на счетчик. Регистры иногда могут быть смещены на 1 влево или вправо. Если вам нужны большие числа, по 4 или 8 байт, то определить порядок следования байт (1-2-3-4 или 4-3-2-1). Если не работает по логам смотреть почему не работает. Если работает, тогда переходить к п.4.
4. в опс сервере настраиваете нужные вам тэги с изветсных по п.3 регистров с известным по п.3 чередованием байт.
2. тем же кабелем теперь подключаетесь к Мохе, в ноутбук патч-корд от Мохы, устанавливаете на ноут виртуальный сом-порт, запускаете есп прибор и через виртуальный сом-порт проверяете работу Мохы и программы. Должно работать, если не работает настраиваете Моху до тех пор пока не заработает.
3. теперь вместо есп прибор запускаете любой модбас мастер, например Модбас Poll через виртуальный сом-порт. Проверяете действительно ли в счетчике правильный модбас, проверяете таблицу регистров на счетчик. Регистры иногда могут быть смещены на 1 влево или вправо. Если вам нужны большие числа, по 4 или 8 байт, то определить порядок следования байт (1-2-3-4 или 4-3-2-1). Если не работает по логам смотреть почему не работает. Если работает, тогда переходить к п.4.
4. в опс сервере настраиваете нужные вам тэги с изветсных по п.3 регистров с известным по п.3 чередованием байт.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Установите другой. COM8, например.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
- Имя: Илья
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Вот спасибо конечно, особенно улыбнуло про СОМ8.
Я про то и пишу, что у меня работает по сети, счетчик читается программой ЕСП Прибор через Моху, по СОМ1.
Счечтик работает на сокрости 2400кбит/с.
"настраиваете Моху до тех пор пока не заработает." - вот если бы с этим кто подсказал.
Я понимаю, что нужно Моху настраивать, я у же все вариации со стоп битами перебрал, и чет/нечет и прочее.
Мне до чтения значений в ОРС еще далеко, мне хотя бы конекшен поймать, пишет, что нет ответа, и таймаут ошибка.
Я про то и пишу, что у меня работает по сети, счетчик читается программой ЕСП Прибор через Моху, по СОМ1.
Счечтик работает на сокрости 2400кбит/с.
"настраиваете Моху до тех пор пока не заработает." - вот если бы с этим кто подсказал.
Я понимаю, что нужно Моху настраивать, я у же все вариации со стоп битами перебрал, и чет/нечет и прочее.
Мне до чтения значений в ОРС еще далеко, мне хотя бы конекшен поймать, пишет, что нет ответа, и таймаут ошибка.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Вы замкните на стороне счетчика rx и tx и в терминале понабирайте текст, если увидите буквы - значит связь работает. В MOXA в разделе Monitor - Line вы должны увидеть айпи вашего компа. А в async количество принятых/отправленных байт.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 82 раза
MOXA NPort vs. MOXA UPort
если вы утверждаете, что есп прибор работает через Моху, то Моху настраивать уже не нужно. Но вы не знаете формат данных счетчика- 8N1 или какой другой. Если не можете узнать у производителя проги/счетчика, то можно узнать запустив программу Accessport 1.37 в режиме монитора, до запуска есп прибор и посмотреть лог программы accessport. https://www.lo4d.com/get-file/accesspor ... c322088ee/
Потом вместо есп прибор какой-нибудь модбас мастер запустите с тем же виртуальным сом-портом, скоростью 2400 и известным форматом данных.
Потом вместо есп прибор какой-нибудь модбас мастер запустите с тем же виртуальным сом-портом, скоростью 2400 и известным форматом данных.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
- Имя: Илья
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Всё парни, разобрался.
Всё до жути банально. Меня смутила прошлая тема, когда я пытался победить Модбас ТСР, с адресами регистров.
Вопчем работает у меня всё на ура следующим образом:
1. Программой NPort Administrator настроил СОМ-порт (любой адрес) на 2400кбит/сек, скорость и стоп слова по паспорту расходомера.
Порт настраиваю как RealCOM (TCP master у меня не отвечал).
2. ModbusPoll читал по переменно HOLDING Регистры, а потом попробовал INPUT регистры, и определил, что читаются INPUTы.
3. В ОРС программе от Insat MasterOPC настроил девайс на Modbus СОМ-порт, с заданной скоростью в моем случае 2400кбит/сек.
По аналогии с п.1 - входным портом в Nport Administrator.
Здесь же добавил устройство с соответствующим адресом счетчика.
Здесь же создаю тег с адресом +1 к адресу сигналов счетчика.
4. Переходим в WinCC Explorer.
Добавляю в TagManagement драйвер ОРС.
В нем правой кнопкой "Sistem Parameters" смотрю открытые DA-сервера.
Выбираю в OPC Item Manager мой DA-сервер InSAT.xxxx. и нажимаю кнопку "Browse Server".
Из выпавших тегов выбираю созданные в п.3 (InSAT MasterOPC) и нажимаю кнопку "Add Items".
Далее настраиваю шкалировку, в моем случае сигнала текущего расхода газа, как FloatToFloat,
linear 0 - 1000, range 0 - 1.
Т.е. вся схема с Моха получилась такая:
Счетчик - Моха - Сеть Ethernet - Коммутаторы - АРМ оператора.
На АРМе оператора запущены приложения:
- Nport Administrator (при первой настройке порта, затем можно закрывать),
- Инсат МастерОРС (как действующий сервер),
- скада ВыньСиСи (как читающая приложуха).
Опять же, это отработало в моем случае. У вас могут быть совсем другие танцы с бубном.
Всё до жути банально. Меня смутила прошлая тема, когда я пытался победить Модбас ТСР, с адресами регистров.
Вопчем работает у меня всё на ура следующим образом:
1. Программой NPort Administrator настроил СОМ-порт (любой адрес) на 2400кбит/сек, скорость и стоп слова по паспорту расходомера.
Порт настраиваю как RealCOM (TCP master у меня не отвечал).
2. ModbusPoll читал по переменно HOLDING Регистры, а потом попробовал INPUT регистры, и определил, что читаются INPUTы.
3. В ОРС программе от Insat MasterOPC настроил девайс на Modbus СОМ-порт, с заданной скоростью в моем случае 2400кбит/сек.
По аналогии с п.1 - входным портом в Nport Administrator.
Здесь же добавил устройство с соответствующим адресом счетчика.
Здесь же создаю тег с адресом +1 к адресу сигналов счетчика.
4. Переходим в WinCC Explorer.
Добавляю в TagManagement драйвер ОРС.
В нем правой кнопкой "Sistem Parameters" смотрю открытые DA-сервера.
Выбираю в OPC Item Manager мой DA-сервер InSAT.xxxx. и нажимаю кнопку "Browse Server".
Из выпавших тегов выбираю созданные в п.3 (InSAT MasterOPC) и нажимаю кнопку "Add Items".
Далее настраиваю шкалировку, в моем случае сигнала текущего расхода газа, как FloatToFloat,
linear 0 - 1000, range 0 - 1.
Т.е. вся схема с Моха получилась такая:
Счетчик - Моха - Сеть Ethernet - Коммутаторы - АРМ оператора.
На АРМе оператора запущены приложения:
- Nport Administrator (при первой настройке порта, затем можно закрывать),
- Инсат МастерОРС (как действующий сервер),
- скада ВыньСиСи (как читающая приложуха).
Опять же, это отработало в моем случае. У вас могут быть совсем другие танцы с бубном.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
СОМ1 может быть занят физическими COM на материнке...
Вы написали, что у вас не работает связь со счетчиками.
Потом написано, что "читается родной программой, COM1 в диспетчере занят". Указываете конфигурацию Moxa admin без указания порта и улыбаетесь предложению сменить на COM8. Но забываете указать, что COM1 занят именно Moxa. Чтош )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Если я не ошибаюсь, то WinCC умеет Modbus RTU over TCP. По идее, вам opc не нужен.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Счетчик не умеет в TCP
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
- Имя: Илья
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
MOXA NPort vs. MOXA UPort
Пардоньте, не обратил внимание на это. Спасибо за помощь однако всё же.keysansa писал(а): ↑21 фев 2022, 15:49 СОМ1 может быть занят физическими COM на материнке...
Вы написали, что у вас не работает связь со счетчиками.
Потом написано, что "читается родной программой, COM1 в диспетчере занят". Указываете конфигурацию Moxa admin без указания порта и улыбаетесь предложению сменить на COM8. Но забываете указать, что COM1 занят именно Moxa. Чтош )
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я пробовал over TCP, - в моем случае не отработало. Поэтому пришлось через ОРС лепить.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Да, кстати, форумчане, спасибо всем за помощь и советы.