Spectrum controls

Ответить

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Spectrum controls

Сообщение Barash »

Наткнулся на такую вещь: 1734sc-IE4CH. Это ведь не полный аналог 1734-IE4C? При замене одно на другое придётся редактировать проект?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Spectrum controls

Сообщение Andreyit »

Вряд ли изначально проект создавался создав модуль как "Generic 1734 Module", а скорее всего выбрался 1734-IE4C в списке шаблонов. Для 1734sc-IE4CH нужно сперва ставить аддон, и только потом он будет в списке с уже привязными тэгами, какую ячейку опрашивать. Вдобавок 1734sc-IE4CH нужно конфигурировать - Analog + Hart 0,1 или Analog Only, и еще, и еще.

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Spectrum controls

Сообщение Barash »

Примерно так я и думал, но в бухгалтерии их записали под одним номенклатурным номером, соответственно и на складе они так числятся, вот и мучайся теперь