WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение iluha »

Дано:
софтина WinCC Explorer
железяка MOXA Nport 5150A

Нуна:
Прочитать через МОХу сигнал расхода с счетчика газа.
moxa5150.jpg
Я этих зверей дружу впервые, на гуглил кучу, пишут всякое.
Пока не понятно как устройство, которое физически пингуется, прочитать на скаде.

Подскажите дельными советом, кто сталкивался.

Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение makesstr »

Wincc читает только Modbus TCPIP, Modbus RTU она не читает. Вам нужна или MOXA3270 или аналог, или ставить Kepserver и им читать Modbus RTU, а Wincc читать Kepserver по OPC.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 46 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение LexSL »

makesstr писал(а): 14 фев 2022, 12:05Modbus RTU
Добавлю от себя, драйвер Modbus RTU из WinCC выпилили в версии 7. В версии 6 драйвер был. Не знаю, чем руководствовались в Siemens, когда решили убрать этот драйвер.
И еще, NPort от MOXA умеют работать в режиме TCP Server Mode, т.е то что прилетело им в соединение по TCP порту, она (moxa nport) отправляет в RS232\485, соответственно ответ, прилетевший в RS232\485 она отправляет в порт TCP соединения. т.е она тупо пересылает байты туда-сюда. Но в вашем случае это не поможет, так как WinCC сейчас умеет, как уже было сказано, только Modbus TCP.
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение iluha »

Да, подозревал что печаль, но что такая...

Как бы это дело теперь подружить.
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение iluha »

Парни, помогите победить этого зверька.
Не хватает моих навыков.

Пинг устройства по физике идет.
Соединение не получается.
Курочу уже и в NportAdministrator, и в MasterOPC от инсат.
Всяко пробую.

Разговор пока не идет о прочтении значений по тегам, хотя бы соединение добиться, чтобы было.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 46 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение LexSL »

1. В NPortAdministrator находите свой Nport и открывайте настройки, заходите в настройки портов: устанавливаете одинаковые настройки и для счетчика газа и в настройках (напр, RS485 2-wire, 115200,8N1), сохраняете.
2. ComPort Mapping -> добавляете устройство и у Вас в Windows появится виртуальный COM_Х порт.
3. В MasterOPC добавляете порт и устройство Modbus RTU, настройки такие же как выше, добавляете регистры.
4. В WinCC добавляете OPC сервер, добавляете теги.

По 1, 2 пункту все описано в рук-ве на Nport
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение iluha »

Установлен ULTRAMAG-50-G40-1.

Читается программой ЕСП "Прибор", версия 2.0.7.3

В диспетчере устройств занят COM1.

Программой Nport Administraotr порт настроен на:
Hi-performance
FIFO enable
Timeout 5000
Скорость 2400
Data bit 8
Stop bits 1
parity и flow control: none

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
MOXA настроена как RealCOM.

В ОРСМастере пишет "ошибка опроса устройства", "Ошибка выполнения команды 3 CRC..."
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение iluha »

Всё парни, разобрался.

Всё до жути банально. Меня смутила прошлая тема, когда я пытался победить Модбас ТСР, с адресами регистров.

Вопчем работает у меня всё на ура следующим образом:

1. Программой NPort Administrator настроил СОМ-порт (любой адрес) на 2400кбит/сек, скорость и стоп слова по паспорту расходомера.
Порт настраиваю как RealCOM (TCP master у меня не отвечал).

2. ModbusPoll читал по переменно HOLDING Регистры, а потом попробовал INPUT регистры, и определил, что читаются INPUTы.

3. В ОРС программе от Insat MasterOPC настроил девайс на Modbus СОМ-порт, с заданной скоростью в моем случае 2400кбит/сек.
По аналогии с п.1 - входным портом в Nport Administrator.
Здесь же добавил устройство с соответствующим адресом счетчика.
Здесь же создаю тег с адресом +1 к адресу сигналов счетчика.

4. Переходим в WinCC Explorer.
Добавляю в TagManagement драйвер ОРС.
В нем правой кнопкой "Sistem Parameters" смотрю открытые DA-сервера.
Выбираю в OPC Item Manager мой DA-сервер InSAT.xxxx. и нажимаю кнопку "Browse Server".
Из выпавших тегов выбираю созданные в п.3 (InSAT MasterOPC) и нажимаю кнопку "Add Items".

Далее настраиваю шкалировку, в моем случае сигнала текущего расхода газа, как FloatToFloat,
linear 0 - 1000, range 0 - 1.

Т.е. вся схема с Моха получилась такая:

Счетчик - Моха - Сеть Ethernet - Коммутаторы - АРМ оператора.

На АРМе оператора запущены приложения:
- Nport Administrator (при первой настройке порта, затем можно закрывать),
- Инсат МастерОРС (как действующий сервер),
- скада ВыньСиСи (как читающая приложуха).

Опять же, это отработало в моем случае. У вас могут быть совсем другие танцы с бубном.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 46 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение LexSL »

iluha писал(а): 21 фев 2022, 09:03 Опять же, это отработало в моем случае.
Это и должно так работать, потому что так и задумывалось.
Я об этом и писал, если что.
LexSL писал(а): 18 фев 2022, 07:26 1. ......устанавливаете одинаковые настройки и для счетчика газа и в настройках
....
3. В MasterOPC добавляете порт и устройство Modbus RTU, настройки такие же как выше
Аватара пользователя

Автор темы
iluha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 12:40
Имя: Илья
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение iluha »

LexSL писал(а): 21 фев 2022, 13:48
iluha писал(а): 21 фев 2022, 09:03 Опять же, это отработало в моем случае.
Это и должно так работать, потому что так и задумывалось.
Я об этом и писал, если что.
LexSL писал(а): 18 фев 2022, 07:26 1. ......устанавливаете одинаковые настройки и для счетчика газа и в настройках
....
3. В MasterOPC добавляете порт и устройство Modbus RTU, настройки такие же как выше
:thankyou:

Кто бы еще подсказал про "добавляете регистры" - какую группу регистров использовать.

Обидно блин, что тратишь время на поиск и пробы, тогда как в офиц.доку-ции ничего подобного не написано.

Тем не менее, всем спасибо за помощь.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

WinCC Explorer + MOXA nport 5150a

Сообщение keysansa »

В WinCC - тэги, вроде, а не регистры...
Modbus тэги там тоже есть. В офф документации - море текста. Вам что не понятно?

Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Ваша цитата из другой темы
iluha писал(а): 21 фев 2022, 17:13 Я пробовал over TCP, - в моем случае не отработало. Поэтому пришлось через ОРС лепить.
У вас WinCC на компьютере или на панели?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить