1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Ответить

Автор темы
boombox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
Имя: Марат

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Сообщение boombox »

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Контроллер S7-400H, скада-система WinCC Runtime v7.3.
Давным давно в систему и в контроллер изначально были заведены 6 датчиков вибрации насосов, но сами датчики не установили в насосной. И они были выключены все это время. Сейчас датчики включили и на них стоит значек имитации (желтая рука), хотя имитация по факту выключена. Начал проверять в контроллере в Step 7 в Charts нашел в каждом датчике была включена симуляция. Симуляцию убрал и прогрузил изменения в контроллер, но все равно имитация датчика не снимается в WinCC. Задавал значения задатчиком и смотрел в HW Config, значения на модуль приходят, а в WinCC нет.
Подскажите пожалуйста почему не снимается имитация? Какие есть еще способы снятия имитации?

Заранее благодарен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Сообщение VADR »

В самом фейсплейте на какой-то из вкладок должно сниматься. Может не хватать прав - зайти под пользователем, у которого прав достаточно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
boombox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
Имя: Марат

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Сообщение boombox »

На фейсплейте имитация снята, права и доступ есть

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Сообщение Ryzhij »

boombox писал(а): 11 фев 2022, 08:10 На фейсплейте имитация снята, права и доступ есть
Тогда остаётся одно - связь. Видимо, фейсплейт привязан к другому тегу.
Есть ещё вариант неучтённой где-то инверсии бита состояния, или бит состояния для фейсплейта вообще в контроллере не прописан...
Если с фейсплейта дать команду "установить симуляцию", то что происходит в контроллере? И что изменяется в контроллере при подаче команды "ввести в работу"?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Сообщение POV »

У вас используются блоки PCS7 для чтения модулей ввода-вывода? Сделайте скриншот чарта cfc, чтобы попадал блок ввода сигнала и блок обработки, который вы в первом сообщении привели.

Автор темы
boombox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
Имя: Марат

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Сообщение boombox »

Скидываю скрины

Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
Сегодня перекинул физически вибрацию на соседний канал вместо давления, и там все показывает, данные приходят. В чартах CFC давления и вибрации идентичные.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается

Сообщение POV »

У вас PCS7. При следующих вопросах так и пишите с указанием версии PCS7, а не просто версии ВинЦЦ.
В вашей версии для сброса симуляции недостаточно просто отключить на канале ввода (блок Pcs7AnIn). Это должно еще пройти через модуль диагностики для этого канала ввода. Я уже наблюдал такое поведение симуляции, но причину мне выяснить увы не удалось. У меня на объекте поле из старых модулей, я думал, что причина в этом, но у вас по виду модули совместимые с вашей PCS7, симуляция все равно зависла.
Я вышел из ситуации достаточно просто. В свойствах блока находим номер DB. Открываем этот DB и в нем находим откуда идет код 0х60 (если мне память не изменяет это код симуляции для статуса сигнала). Запоминаем адрес. Делаем таблицу VAT, записываем туда адрес и меняем его значение с симуляции 0х60 на норму 0х80. Корявенько конечно, но работает. Немного неудобно. Но там включение отключение симуляции редко, поэтому сойдет. Если объект требует часто использовать симуляцию, то тогда надо копать.
Ответить

Вернуться в «WinCC»