Частотный преобразователь Grundfos

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Частотный преобразователь Grundfos

Сообщение Aleks35 »

Добрый день прошу с насосом Grundfos
с частотным преобразователем MGE90SA2-FT100
В один день вышло из строя два насоса на отопление,
проблема с частотным преобразователями.
Сейчас насосы работают на прямую,
но нужна регулировка,как не пробовал не запускаются.Подавал задатчиком 0-10в,4-20мА,резистор.
Подключился программой PC Tool,ошибок нет,но запуска тоже нет,на двух сразу,третий день ломаю голову,перепробовал все что можно,буду рад любой помощи.

Отправлено спустя 13 минут 46 секунд:
Фото программы
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Частотный преобразователь Grundfos

Сообщение keysansa »

Насосы работают через ПЧ? ПЧ рабочие.
Вы не ПЧ не поменяли - не понятно что значит "работают на прямую"? Без ПЧ?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Частотный преобразователь Grundfos

Сообщение Aleks35 »

Добрый день спасибо что откликнулись,да я снял частотные преобразователи и включил насосы на прямую,теперь нет ни каких регулировок,а запустить пч не могу.даже через программу .
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Частотный преобразователь Grundfos

Сообщение keysansa »

Я так понимаю, насосы стоят на ГВС? Или на отопление?
Обычно там нет регулировок 0-10В. Только вкл/выкл.

ЗЫ. Если включить частотники, можно посмотреть их параметры?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить