Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию

Ответить

Автор темы
Don199090
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 11:32
Имя: Andrey
Страна: Russia
город/регион: SPB
Благодарил (а): 1 раз

Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию

Сообщение Don199090 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу:
Есть сервер на котором собраны аварии со всех объектов (водоподготовка, основное производство, вспом. системы и т.д. ). Есть клиентские станции к примеру возьмем "Водоподготовка" как сделать чтобы в журнале текущий аварий а так же в истории аварий отображались сообщения только для данного объекта ? Буду очень признателен Вам за помощь.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию

Сообщение makesstr »

Добавляете файл сервер даты требуемого объекта, в WinCC AlarmControl в Server selection выбираете требуемый объект.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Don199090
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 11:32
Имя: Andrey
Страна: Russia
город/регион: SPB
Благодарил (а): 1 раз

Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию

Сообщение Don199090 »

makesstr писал(а): 28 янв 2022, 16:39 Добавляете файл сервер даты требуемого объекта, в WinCC AlarmControl в Server selection выбираете требуемый объект.
Если не сложно, можно более развернуто, на клиенте нужно выбирать? я просто очень давно работал с WinCC и то не было опыта в client-Server

Отправлено спустя 17 минут 23 секунды:
makesstr писал(а): 28 янв 2022, 16:39 Добавляете файл сервер даты требуемого объекта
Этот момент если можно то по подробней

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию

Сообщение makesstr »

Такой способ будет работать только если вы тянете данные с других объектов таким же способом как и описал выше, а раз вы его не знаете - то у вас другой. Вы как данные получаете? По ОРС?
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию

Сообщение SMax »

Don199090 писал(а): 28 янв 2022, 16:08 как сделать чтобы в журнале текущий аварий а так же в истории аварий отображались сообщения только для данного объекта ?
Я так понимаю, под журналом текущих аварий и историей аварий, Вы подразумеваете OCX-объекты WinCC AlarmControl?
Если так, то, почему-бы не настроить фильтрацию сообщений в этих OCX-объектах для каждого клиента. Чем-то же сообщения напр.: водоподготовки объединены между собой и отличаются от других объектов (напр.: номером ПЛК или текстом в Block: 1 ... Block: 10).

5.6.2.12 SQL statements for filtering messages in AlarmControl (стр. 1401)
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию

Сообщение stesl »

Don199090, клиенты то какие? Толстые, тонкие? Как то никто про это не спрашивает))...