Добрый день!
Появилась необходимость проверить каналы модулей 3500/40M и 3500/42M. Вроде ничего сложного, но не получается.
Чувствительность выбрана 7.87 mV/μm (200 mV/mil). Шкала 0-150μ.
Если правильно понимаю, то чтоб получить на шкале 100μm необходимо задать (100*7.87)/1000=0.787 Вольт. Причём с частотой 4-4000Гц или 1-600Гц (видимо задаётся в настройках невады). Ноль выставлен на -9.3 Вольта, тоесть, при -10.087 Вольта на входе должно получиться 100μm, а не получается.
Прошу помощи, кто сталкивался с таким типом сигнала как правильно проверить каналы?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:21
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M
Начнем с того, что речь идёт о многофункциональных модулях, способных принимать сигналы разного типа. Вид принимаемого сигнала зависит от конфигурации.
Что измерять собираемся?
Проще всего моделировать сигнал осевого сдвига. Достаточно подать уровень напряжения постоянного тока отрицательной полярности, но и тут следует учитывать занесённую в параметры канала точку нуля.
Для работы в режиме измерения радиальной вибрации потребуется подача синусоидального сигнала с напряжением смещения.
Вообще, в руководствах описаны методики поверки со схемами. Следуйте этим методикам.
Руководства я выложил сюда: https://disk.yandex.ru/d/6ZShB869pIwv4w
Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:21
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M
Есть вибрация, осевой сдвиг и акселерометр (видимо, видроускорение).
Спасибо за документацию, почитаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 янв 2022, 19:42
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M
А на модуль Keyphasor 3500/25 есть руководство?Ryzhij писал(а): ↑26 янв 2022, 08:07 Руководства я выложил сюда: https://disk.yandex.ru/d/6ZShB869pIwv4w
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M
А есть, даже два!
Кинул туда же.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)