Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ellissar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:21
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M

Сообщение ellissar »

Добрый день!
Появилась необходимость проверить каналы модулей 3500/40M и 3500/42M. Вроде ничего сложного, но не получается.
Чувствительность выбрана 7.87 mV/μm (200 mV/mil). Шкала 0-150μ.
Если правильно понимаю, то чтоб получить на шкале 100μm необходимо задать (100*7.87)/1000=0.787 Вольт. Причём с частотой 4-4000Гц или 1-600Гц (видимо задаётся в настройках невады). Ноль выставлен на -9.3 Вольта, тоесть, при -10.087 Вольта на входе должно получиться 100μm, а не получается.
Прошу помощи, кто сталкивался с таким типом сигнала как правильно проверить каналы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M

Сообщение Ryzhij »

ellissar писал(а): 26 янв 2022, 06:27 Появилась необходимость проверить каналы модулей 3500/40M и 3500/42M
Начнем с того, что речь идёт о многофункциональных модулях, способных принимать сигналы разного типа. Вид принимаемого сигнала зависит от конфигурации.
Что измерять собираемся?
Проще всего моделировать сигнал осевого сдвига. Достаточно подать уровень напряжения постоянного тока отрицательной полярности, но и тут следует учитывать занесённую в параметры канала точку нуля.
Для работы в режиме измерения радиальной вибрации потребуется подача синусоидального сигнала с напряжением смещения.
Вообще, в руководствах описаны методики поверки со схемами. Следуйте этим методикам.
Руководства я выложил сюда: https://disk.yandex.ru/d/6ZShB869pIwv4w
Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ellissar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:21
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M

Сообщение ellissar »

Ryzhij писал(а): 26 янв 2022, 08:07 Что измерять собираемся?
Есть вибрация, осевой сдвиг и акселерометр (видимо, видроускорение).
Спасибо за документацию, почитаю.

Mihakip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 янв 2022, 19:42
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M

Сообщение Mihakip »

Ryzhij писал(а): 26 янв 2022, 08:07 Руководства я выложил сюда: https://disk.yandex.ru/d/6ZShB869pIwv4w
А на модуль Keyphasor 3500/25 есть руководство?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Проверка каналов Bently Nevada 3500/40M 3500/42M

Сообщение Ryzhij »

Mihakip писал(а): 27 янв 2022, 19:50 А на модуль Keyphasor 3500/25 есть руководство?
А есть, даже два!
Кинул туда же.
---------------------------------------------------