Включение режима Go online
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 янв 2022, 20:58
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: г Радужный
Включение режима Go online
Добрый день!
Коллеги, помогите разобраться, проблема с подключением к контроллеру. Контроллер CPU 1512SP-1 PN ET 200SP с распределенной периферией. Расписываю свои действия по порядку.
1. Создал проект в TIA Portal v17, добавил в проект контроллер Unspecified ET 200SP CPU.
2. Далее в сети нашлось и верно определился контроллер, через окно Hardware detection.
3. После нажатия кнопки Online нормального подключения не произошло;
а) заголовок окна стал оранжевым;
б) активными стали обе кнопки Go online и Go offline;
в) кнопки Download и Upload неактивные;
г) информационное сообщение следующее:
Connected to PLC_1, via address IP=192.168.0.1.,1/24/2022,8:27:39 PM
Connection to PLC_1 terminated.,1/24/2022,8:27:40 PM
Подскажите пожалуйста, что мешает подключиться к контроллеру? Или я, что то сделал не правильно!
Коллеги, помогите разобраться, проблема с подключением к контроллеру. Контроллер CPU 1512SP-1 PN ET 200SP с распределенной периферией. Расписываю свои действия по порядку.
1. Создал проект в TIA Portal v17, добавил в проект контроллер Unspecified ET 200SP CPU.
2. Далее в сети нашлось и верно определился контроллер, через окно Hardware detection.
3. После нажатия кнопки Online нормального подключения не произошло;
а) заголовок окна стал оранжевым;
б) активными стали обе кнопки Go online и Go offline;
в) кнопки Download и Upload неактивные;
г) информационное сообщение следующее:
Connected to PLC_1, via address IP=192.168.0.1.,1/24/2022,8:27:39 PM
Connection to PLC_1 terminated.,1/24/2022,8:27:40 PM
Подскажите пожалуйста, что мешает подключиться к контроллеру? Или я, что то сделал не правильно!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Включение режима Go online
При соединении с PLC IP сетевой платы PC поставили статический той же маски?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 янв 2022, 20:58
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: г Радужный
Включение режима Go online
Маска 255.255.255.0 . Контроллер пингуется и в программе TIA Portal при поиске видеться, но в онлайн не заходит. Я вот думаю, есть ли такие настройки в контроллере, что только с определенного IP можно подключиться?
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Включение режима Go online
Попробуйте сначала просто загрузить проект,без всяких онлайнов.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 янв 2022, 20:58
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: г Радужный
Включение режима Go online
Оказывается в дереве проекта в папке Online access можно увидеть все устройства Siemens в сети, через рабочую сетевую карту не создавая и не выгружая проект из контроллера! Там в этом разделе можно посмотреть программные блоки и функции, что я и попытался сделать, TIA Portal тут же выдал в окошке сообщение, что проект был загружен из TIA Portal v14 , а считывание происходит с TIA Portal v17, что несовместимо! После переустановки TIA Portal v14 попытался выгрузить проект из контроллера другим способом не создавая проект в программе, через меню Online > Upload device as new station. Но и на этом все не закончилось программа выдала следующие сообщения:
Start upload from device,1/26/2022,8:33:40 PM
Could not determine type of module 机架_0 offline.,1/26/2022,8:33:41 PM
Upload aborted while uploading from device (errors: 1; warnings: 0).,1/26/2022,8:33:41 PM
Start upload from device,1/26/2022,8:33:40 PM
Could not determine type of module 机架_0 offline.,1/26/2022,8:33:41 PM
Upload aborted while uploading from device (errors: 1; warnings: 0).,1/26/2022,8:33:41 PM
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 янв 2022, 20:58
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: г Радужный
Включение режима Go online
Может у кого встречалась подобная ошибка: "Could not determine type of module 机架_0 offline". Что в переводе через яндекс означает: "Не удалось определить тип модуля Rack_0 в автономном режиме". Проект этот с китайской мобильной буровой установки. Пробовал использовать китайский язык в tia portal, но все без результатно ни проект скачать не хочет, ни войти в режим онлайн. Что дальше делать ума не приложу.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 янв 2022, 20:58
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: г Радужный
Включение режима Go online
Добрый день!
С проблемой подключения разобрался, если кому нужно, то опишу всю ситуацию подробно!
С проблемой подключения разобрался, если кому нужно, то опишу всю ситуацию подробно!
-
- освоился
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Включение режима Go online
Опиши, конечно! По совместимости сименовского ПО и оборудования разных версий можно скоро будет энциклопедию издавать. Так что любая новая информация всегда полезна.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 24 июн 2015, 08:57
- Имя: Evgeniy
- Благодарил (а): 3 раза
Включение режима Go online
так уже есть таблица о совместимости верисий http://tia-portal.ru/upload-program/
-
- освоился
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Включение режима Go online
Это таблица - капля в море.
Там ещё поискать надо. 90% инфы на их форумах познаётся, да и остальное тоже не всегда так просто найти. Например, вот эту ссылку, попробуй найди, если заранее не знаешь, почему связи ПЛК с HMI нет. Помню, как 7 лет назад компашка техподдержки сименса искренне удивлялась, узнав, что есть такая вот таблица, а до этого они мне 3 часа пели в уши про то, что все модели ПЛК s7-1200 якобы полностью совместимы между собой по части коннекта с HMI. Так что не так всё просто с "энциклопедией" этой...