Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Ответить

Автор темы
Ygrek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 13:04
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение Ygrek »

Привет.
Резервированная система: два сервера WinCC и несколько клиентов. Redundancy настроен. Переключаются и вручную, и автоматически нормально. Однако, если мастером резервный сервер - при открытии трендов в окне OnlineTrendControl не отображаются графики.
в проекте WinCC 7.3 найден выход . При работе мастером резервного сервера меняется путь к архиву "ИмяМастера_ИмяПроекта::ИмяАрхива" . В скрипте определяем имя мастера и добавляем при вызове окна тренда.
Но в другом проекте WinCC 7.4 у клиентов при выборе архивного тега показывает как будто архив находится на клиенте. Добавление префикса в виде имени сервера не помогает.
Как решить проблему отображения трендов при работе мастером резервного сервера ?

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение stesl »

Ygrek, недавно поднимал эту проблему. Безрезультатно. Но у меня клиенты тонкие были...
viewtopic.php?p=123968#p123968

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение makesstr »

Просто указывайте путь к тренду не используя Сервер префикс, и будет все работать.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Ygrek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 13:04
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение Ygrek »

При работе основного сервера (1) тренды отображаются нормально. при переключении на резервный (2) трендов нет.
Изначально и нет префиксов

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение makesstr »

Какой путь к трендам?
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Ygrek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 13:04
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение Ygrek »

вот путь
SHDUTY это клиент
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение makesstr »

Это не путь, это окно выбора тега. Какой путь?
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Ygrek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 13:04
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение Ygrek »

makesstr писал(а): 25 янв 2022, 12:07 Это не путь, это окно выбора тега. Какой путь?
BLT_AnalogValues\
или какой путь ? где смотреть ?

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение makesstr »

Если смотреть через окно конфигурации (Configuration dialog) то во вкладке Trends - Tag name. Если в Graphics Designer - то Control Properties - TrendTagName
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Ygrek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 13:04
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение Ygrek »

Ну значит так и есть - BLT_AnalogValues\
makesstr писал(а): 25 янв 2022, 13:05 Если смотреть через окно конфигурации (Configuration dialog) то во вкладке Trends - Tag name
дальше идет имя архивного тега

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение makesstr »

[+]
Но в другом проекте WinCC 7.4 у клиентов при выборе архивного тега показывает как будто архив находится на клиенте. Добавление префикса в виде имени сервера не помогает.
Не знаю как там были дела в Wincc7.3, но в 7.4 так и должно быть - все правильно. В пути к тегу не надо указывать никаких сервер префиксов, как у вас на сервере все выглядит - точно также и на клиенте.
Если у вас на сервере путь к тегу - Process_value_archive\FloatTag и все открывается, то точно также и на клиенте будет работать.
Это не значит что тренды архивируются на клиентах, просто на клиентах сразу открывается серверный проект, и в нем все будет работать также как и на сервере.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Ygrek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 13:04
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение Ygrek »

makesstr писал(а): 25 янв 2022, 13:17 Не знаю как там были дела в Wincc7.3, но в 7.4 так и должно быть - все правильно.
с тем как и должно быть - понятно.
но вот не задача - при переключении на резервный сервер на клиентах не возможно просмотреть тренды.
и даже вручную не получается. если в 7.3 указываешь нужный сервер - и тренд отобразится. то в 7.4 и этого не сделать.
с этой проблемой я и пришел сюда.

Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
возможно в 7.3 и в 7.4 одна и та же причина ошибки. просто в 7.3 у нас получилось обойти последствия.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение makesstr »

Почему невозможно, какую ошибку выдает? Убедитесь при работе на клиенте вы ссылаетесь на тег без использования Сервер/Тег префикса.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
Ygrek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 13:04
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

Проблема отображения трендов на клиентах при переключении серверов WinCC

Сообщение Ygrek »

Ошибок никаких не выдаёт. сервер префикса нет. с основным сервером клиент работает как положено, а после переключения на резервный сервер клиент теряет связь с архивом. При возврате на основной связь восстанавливается.
Ответить