1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблемы с плк Eaton easy 819AC

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Проблемы с плк Eaton easy 819AC

Сообщение Aleks35 »

Добрый день,прошу Вашей помощи,Вышел и з строя
контроллер,полностью перестал работать.При осмотре выявилось вылетел транзистор,не могу понять какая марка,буду рад любой помощи,

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Фото транзистора

Отправлено спустя 12 минут 3 секунды:
Фото загрузилось

Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
Фот плк
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Проблемы с плк Eaton easy 819AC

Сообщение Jackson »

1. Почему Вы решили, что это транзистор?
2. Почему Вы решили, что сгорел только он?
3. Характерно для чрезмерно высокого напряжения.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Проблемы с плк Eaton easy 819AC

Сообщение Andreyit »

Он? LR8K4-G
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Проблемы с плк Eaton easy 819AC

Сообщение Looker »

Jackson писал(а): 23 янв 2022, 19:523. Характерно для чрезмерно высокого напряжения.
Смотреть все цепи в округе. Такое "Ж не спроста". (с) Винни Пух. Может быть как следствие из п.2., и скорее всего оно.
Andreyit писал(а): 23 янв 2022, 20:27Он? LR8K4-G
Даже, если он - см. выше.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Проблемы с плк Eaton easy 819AC

Сообщение Aleks35 »

Спасибо за помощь,буду пробовать
с LR8K4-G,
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Проблемы с плк Eaton easy 819AC

Сообщение Looker »

Aleks35 писал(а): 23 янв 2022, 22:07Спасибо за помощь,буду пробовать
с LR8K4-G,
До пробовать проверь окружение, иначе проба может быть разовой.
_______________________________________________