Скачать проект с HMI панели

Ответить

Автор темы
Ataman94
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 янв 2022, 09:59
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Ataman94 »

Добрый день!
Прошу Вашей помощи в следующем вопросе.

Имеется у нас на предприятии 3 HMI панели MP277 6AV6 643-0CB01-1AX0, на них загружены абсолютно одинаковые проекты. Вот одна из них вышла из строя. Исходного проекта у нас к сожалению нет. То есть даже купив новую панельку, нам нечего будет туда залить. Вот отсюда и вопрос, возможно ли каким нибудь образом скачать с рабочих панелек проект, и залить на новую панельку?
В этом вопросе к сожалению не совсем грамотен, буду благодарен за помощь.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение v0v »

Если все абсолютно одинаково попробуйте сделать backup с другой панели программой prosave (входит в состав WinCC Flex..). Потом восстановить в новой панели. Для этого посмотрите IP в рабочей панели, и задайте в той же маске статический адрес сетевой платы PC и кабелем Ethernet (лучше крос) сделайте backup и restore.

TEM-23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 16:05
Имя: Виталий Романовский
Страна: Латвия
город/регион: Рига
Поблагодарили: 1 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение TEM-23 »

Боюсь backup может и не помочь, если только все 3 панели не связываются с одними и теми же устройствами параллельно, да и придётся HMI_Connections восстанавливать через TIA Portal, врядли сами поднимутся автоматически.
Вопрос со скачиванием проекта с HMI для меня тоже актуален, особенно когда надо затем внести изменения в оный.
Бывает и проекты теряются или случайно затираются изменениями - нажал SAVE и потерял актуальную версию.

Автор темы
Ataman94
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 янв 2022, 09:59
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Ataman94 »

v0v писал(а): 21 янв 2022, 20:22 Если все абсолютно одинаково попробуйте сделать backup с другой панели программой prosave (входит в состав WinCC Flex..). Потом восстановить в новой панели. Для этого посмотрите IP в рабочей панели, и задайте в той же маске статический адрес сетевой платы PC и кабелем Ethernet (лучше крос) сделайте backup и restore.
Было бы не плохо более подробную инструкцию увидеть)

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
TEM-23 писал(а): 21 янв 2022, 20:34 Боюсь backup может и не помочь, если только все 3 панели не связываются с одними и теми же устройствами параллельно, да и придётся HMI_Connections восстанавливать через TIA Portal, врядли сами поднимутся автоматически.
Вопрос со скачиванием проекта с HMI для меня тоже актуален, особенно когда надо затем внести изменения в оный.
Бывает и проекты теряются или случайно затираются изменениями - нажал SAVE и потерял актуальную версию.
Все три панельки установлены на разных не связанных между собой обьектов.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Roman_33 »

Ataman94 писал(а): 24 янв 2022, 01:40 Было бы не плохо более подробную инструкцию увидеть)
Да какая инструкция? Там все предельно просто. Запускаете просейв, выбираете в списке свою панель, указываете куда сохранить файл,нажимаете кнопку бэкап (вы это можете сделать прямо с панели на флешку с помощью системного меню панели никуда ничего не подключая и точно так же загрузить в новую).
Если все таки просейвом то естественно, что IP ноутбука, должен быть из того же пула адресов, что и панель. Можно попробовать поставить в сетевых настройках "назначить IP автоматически",может и проканает. Затем точно также делаете restore в новую панель предварительно задав в системных настройках панели IP, после чего подключаете панель к ПЛК и через Service & Commissioning в настройках панели находите активное соединение. Делов максимум на полчаса с перекурами.
Ataman94 писал(а): 24 янв 2022, 01:40 Вопрос со скачиванием проекта с HMI для меня тоже актуален, особенно когда надо затем внести изменения в оный.
Бэкап не редактируется.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 34 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение rusiano82 »

Привет всем!
Есть проблемка. Пытался выгрузить проект из панели HMI Siemens MP277 Touch 8" с помощью программы SIMATIC PROSAVE.
Не получилось. Панель штатно подключена к контроллеру по MPI.
Расскажу как делал. Может, кто-нибудь поправит если делал что-то не так.
1) Вытащил провод MPI, который идет от контроллера
2) Включил панель
3) Нажал SETTINGS
4) Нажал S7-Transfer Settings (фото 1)
5) Там было выбрано MPI, так и оставил MPI (фото 2)
6) Посмотрел еще настройки этого MPI - тоже оставил как есть (фото 3)
7) Подключил программатор ноутбук SIEMENS (у него есть разъем MPI) кабелем MPI (тоже производителя SIEMENS) к панели. Кабель проверен - им же я подключался опять же по MPI к контроллеру S7-300 - было удачно.
8) На ноуте запустил PROSAVE
9) Выбрал панель правильно, перепроверил 10 раз все до буквы, выбрал MPI/PROFIBUS DP (фото 01). Может надо было RS-232..? (фото 02), кстати, кстати какой надо adress OP?. Я поставил 1, впрочем пробовал и разные.
10) Нажал трансфер на панели HMI
11) Нажал START BACKUP в программе PROSAVE (фото 03).
И... соединение не удается((((

PS не удалось фото по порядку прикрепить ,не знаю как, но название верные и совпадают
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение v0v »

Backup лучше делать через rs232/ppi также как и закачивать первый раз. Потом если у Вас есть проект можно через MPI. Если у Вас нет адаптера попробуйте не отсоединяться от контроллера и закачать через MPI.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 34 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение rusiano82 »

v0v писал(а): 21 окт 2022, 12:27 Backup лучше делать через rs232/ppi также как и закачивать первый раз. Потом если у Вас есть проект можно через MPI. Если у Вас нет адаптера попробуйте не отсоединяться от контроллера и закачать через MPI.
Проекта нет. Мне как раз надо хотя бы что нибудь вытащить из панели HMI.
Т.е. я подключаюсь к готовой сети MPI (состоящей из точек "контроллер" - "панель")? благо есть свободный разъем - НА ФОТО. И далее по той же процедуре попробовать через программу PROSAVE? А почему первый раз через MPI подключаться напрямую к панели - плохой вариант?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение AlexandrGr »

Roman_33 писал(а): 24 янв 2022, 04:10 Бэкап не редактируется.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение v0v »

rusiano82 писал(а): 21 окт 2022, 13:44 А почему первый раз через MPI подключаться напрямую к панели - плохой вариант?
Когда Вы в первый раз закачиваете проект в панель, то настраиваете связи панели с контроллером, потом можно соединяться хоть по wi-fi. Но все равно пробуйте сами разные варианты. У Siemens много загадок.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 34 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение rusiano82 »

v0v писал(а): 21 окт 2022, 14:00
rusiano82 писал(а): 21 окт 2022, 13:44 А почему первый раз через MPI подключаться напрямую к панели - плохой вариант?
Когда Вы в первый раз закачиваете проект в панель, то настраиваете связи панели с контроллером, потом можно соединяться хоть по wi-fi. Но все равно пробуйте сами разные варианты. У Siemens много загадок.
В общем не стал себе парить мозг, подключился через Ethernet и слил бэкап, а также вторым способ - закинул бэкап на флешку. Почему не работало через MPI - хз

K_o_l_y_a_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 май 2023, 16:32
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение K_o_l_y_a_k »

В продолжение темы.
Как сделать Бэкап который потом нельзя редактировать понятно.
А как сделать редактируемый.

Есть рабочий станок в нем Контроллер и HMI панель рператора.
С контроллера проект получилось слить. А как это сделать с Панели?

Dmitriy1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 17 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Dmitriy1983 »

Редактируемый проект слить не получится.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 814
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Parliament74 »

K_o_l_y_a_k писал(а): 16 апр 2024, 11:35 Как сделать Бэкап который потом нельзя редактировать понятно.
А как сделать редактируемый.
Написать новый, если исходников нет.

K_o_l_y_a_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 май 2023, 16:32
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение K_o_l_y_a_k »

Исходников нет.

Есть возможность подключиться к панели, контроллеру.
Есть слитый проект с контроллера.
Есть куча файлов слитых с самой панели попипастом.
В слитых файлах есть папочка "simatic" в ней есть такие файлы-
"pdata" с разными расширениями
ProjectCharacteristics.rdf
ProjectSettings.hsf

Если запускать pdata.fwc то даже экран заставки показывает и далее сыпит ошибками.
Может как то в ручную можно нужные файлы подсунуть в проект и сделать нужные настройки в тиапортале и все получиться?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Andreyit »

Никак. Из fwc и других файлов можно вытянуть тэги, картинки, пароли пользователей (которые менять можно), но это в общем-то скомпилированный рантайм.
Редактируемый проект не получить никак.

K_o_l_y_a_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 май 2023, 16:32
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение K_o_l_y_a_k »

А как вытянуть - пароли пользователей (которые менять можно)
Ну или поменять их.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Andreyit »

Там будет файлик PData.pwl (может не один). Вот его надо.

K_o_l_y_a_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 май 2023, 16:32
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Скачать проект с HMI панели

Сообщение K_o_l_y_a_k »

Можно по подробней что делать с этими файлами.
У меня их 2 один PData.pwl2 второй PData.pwl3.
Чем их открывать для просмотра или редактирования пароля?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Скачать проект с HMI панели

Сообщение Andreyit »

Отправьте эти файлы.