1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема связи RS485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Raziel538
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 13:10
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: СПБ

Проблема связи RS485

Сообщение Raziel538 »

Добрый день. Есть плата для преобразователя частоты для подключения по RS-485. Проектировалась на основе уже имеющихся плат. Возникли некоторые трудности с подключением. В качестве основной микросхемы использовалось несколько полудуплексных дифф.пп:ADM485,MAX485ESA+ и max481CSA. Работа на ПК производится через ОВЕН OPC,в качестве конвертера интерфейса использовались MOXA 1150 и ОВЕН АС4,тут и начинаются проблемы. Все осциллограммы замерялись, как по открытию драйвера на прием и передачу, так и на вход интерфейса А-В, связь стабильная и не прерывается при подключении через MOXA и подтяжке резистор 390 Ом от линии В на GND,амплитуды сигнала +- одинаковые, связь есть как на прием, так и на чтение, с АС4 не работает ни в какую: были перепробованы все возможные варианты подключения и номиналы согласующих сопротивлений, длинна кабеля до 1 м в обоих случаях, испробовал все возможные варианты настройки портов и ОВЕНА, связи нет - нет ответа от устройства, хотя передача идет. Сам овеновский конвертер жив, проверялся в то же время в работе с другими устройствами. По всем даташитам диф ПП обвязка практически одинаковая, пробовал менять номиналы резисторов и конденсаторов, в каких-то случаях сигнал становился лучше, в каких-то наоборот-совсем пропадал. С данным интерфейсом работаю не так давно, возможно что не хватило знаний или понимания.
Может у кого-то была похожая проблема, спасибо.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Проблема связи RS485

Сообщение Jackson »

Raziel538 писал(а): 20 янв 2022, 13:17 в качестве конвертера интерфейса использовались MOXA 1150 и ОВЕН АС4,тут и начинаются проблемы
Секундочку. С Моксы проблемы точно не начинаются, она работает. Овен АС4 скорее всего тоже вне подозрений.
Проблемы начались чуть раньше.
Это что ж за частотник такой, где надо в микроэлектронику с осциллографом лезть чтоб по 485му подключиться?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Raziel538
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 13:10
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: СПБ

Проблема связи RS485

Сообщение Raziel538 »

Скажем так, осциллограф использовался в данном случае для диагностики проблемы связи интерфейса на самой плате расширения для ПЧ. В каких-то случаях не открывался драйвер на прием или терялся сигнал по В линии, когда пробовал менять номиналы компонентов на плате. Самое интересное, что даже при наличие искажения сигналов связь через моксу устанавливалась. Тут скорее вопрос к тому, в чем отличительные особенности работы 1150 моксы и АС4. За даташитами уже много раз отправлялся, но ничего нужного по моей теме там не нашл
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Проблема связи RS485

Сообщение Jackson »

Raziel538 писал(а): 20 янв 2022, 13:42 Тут скорее вопрос к тому, в чем отличительные особенности работы 1150 моксы и АС4
Мокса и Овен работают в соответствии со спецификацией RS-485 и к ним вопросов нет. Проверенное годами оборудование. А вот как Ваша непонятная (возможно самодельная) плата работает - вот к ней вопросы.
Не надо валить с больной головы на здоровую.
Вопрос, что это за ПЧ и что за плата - уже задан.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Проблема связи RS485

Сообщение rwg »

Raziel538 писал(а): 20 янв 2022, 13:17 и подтяжке резистор 390 Ом от линии В на GND
Знаю подтяжку двумя резисторами - А к +5В и В к 0В, а про единственный резистор слышу впервые.
Для вашего случая главная разница между разными устройствами - в некоторых эти резисторы подтяжки уже встроены.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Проблема связи RS485

Сообщение Valerich »

Ох уж эти самодельные платы... Есть у нас установка: на линии 485 в паре метров от ПЛК стоит 6 самодельных плат (управление нагревателями) с разными адресами, еще через пару метров 3 ПЧ данфосс. Установка работала несколько лет и однажды пропала связь со слейвами. Начали диагностику: отключаем ПЧ, связь есть, отключаем платы, связь есть. Вместе - нет. Долго ковыряться времени не было - простой критичен, поставили 2 повторителя интерфейса 485 от Овена на каждое плечо и так и работает.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»