1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Калибровка каналов

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Калибровка каналов

Сообщение petr2off »

Добрый день. Вопрос тут возник, на основании какого документа производится калибровка каналов ?
Иначе говоря - если я напишу методику калибровки - достаточно будет подписей наших и заказчиков, или этот документ нужно согласовывать с метрологической конторой ?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Калибровка каналов

Сообщение alex45 »

Вы уверены, что речь идёт именно о калибровке, а не о поверке?
Если уверены, то см. статью 18 Федерального закона 102-ФЗ от 26.06.2008:
Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.
Т.е. ничего согласовывать не надо, т.к. метрологические конторы занимаются только тем, что относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Калибровка каналов

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 19 янв 2022, 12:59 Иначе говоря - если я напишу методику калибровки - достаточно будет подписей наших и заказчиков, или этот документ нужно согласовывать с метрологической конторой ?
Ничего ни с кем согласовывать не надо, если калибровать Вы будете сами и свидетельство о калибровке выдадите сами.
Если же калибровать будет какая-то другая контора, в том числе и метрологически аттестованная, то согласовать придется с ней - они же должны понимать, что делать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Калибровка каналов

Сообщение dtv »

Толь Вы должны в своей методике указать, что входящие в неё элементы, имеющие тип средства измерений (если такие имеются), перед выполнением калибровки каналов подлежат очередной поверке.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Калибровка каналов

Сообщение petr2off »

alex45 писал(а): 19 янв 2022, 14:30 Вы уверены, что речь идёт именно о калибровке, а не о поверке?
Да, конечно. На нефтебазе есть СИ для которых нужна поверка - это резервуары.
А вот например газоанализаторы - они идут поверенными, с межповерочным интервалом 3 года, их нужно калибровать. Согласно методике, которая с ними в документации идет, и с соответствующим оборудованием (баллоны с газовой смесью).
В данном случае речь идет именно о калибровке измерительного канала. Т.е. грубо говоря, я откидываю концы у прибора и сажу на них калибратор. Потом подаю 4,7.2,12,18.8, 20 мА. Со стороны контроллера их принимаю и считаю погрешность. Она не должна превышать пороговые значения. Все это печатается потом в форме калибровка каналов. Как то так. Просто дело дошло до "картечи", сроки как обычно летят, резервуары к примеру привези ржавыми но покрашенными поверх ржавчины, УПВН поставили - а описания интерфейса к ним нет. Вот у начальника крыша и начинает подпрыгивать, и посещают его "Гениальные" идеи. Я с этой калибровкой разбирался месяца 4 назад, но он так уверенно вещал о сертификатах по калибровке каналов, что я и начал сомневаться, может это я туплю ?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 20 янв 2022, 06:06 Потом подаю 4,7.2,12,18.8, 20 мА.
4,0; 7,2; 13,6; 16,8, 20,0 мА. - шаг должен быть равномерным, не менее 5 точек. Пять точек Вы заложили, а шаг не равномерный.
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 06:06 Со стороны контроллера их принимаю и считаю погрешность
Как правило, показания снимаются с верхнего уровня.
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 06:06 сертификатах по калибровке каналов,
Протоколы калибровки.
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 06:06 уверенно вещал о сертификатах
Для него может и не быть разницы. В его понимании все что связано с метрологией - это поверка и сертификаты. А уж остальное - тонкости и ньюансы.

Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 06:06 я откидываю концы у прибора и сажу на них калибратор
В идеале надо проверять вместе с прибором. Потому как он тоже является частью измерительного канала. Если, к примеру, это датчик давления, то прессовать датчик давления, если температуры - то нагревать датчик температуры. Но это в идеале

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 19 янв 2022, 12:59 Вопрос тут возник, на основании какого документа производится калибровка каналов
ГОСТ Р 8.596-2002 - МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, раздел 8 - 8 Поверка и калибровка
ПР 50.2.016-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ
ПР 50.2.018-95 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Калибровка каналов

Сообщение petr2off »

Требования равномерного шага нет, в нашей методике специально выбран неравномерный шаг -0%,20%,50%,80%,100%. Это более жесткое требование, потому как ближе к границам интервала точность обычно падает.
Отключение прибора делается из следующих соображений:
1) Обычно прибор поверен (т.е. он находится в заданных границах погрешности)
2) Калибровка прибора - это часто самостоятельная процедура, ни как не связанная с калибровкой измерительного канала, изложенная в документации к прибору.
Суть калибровки измерительного канала - показать, что модуль ПЛК (например АИ с присоединеными к нему проводами от датчика) выдает погрешность в заданных рамках.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 20 янв 2022, 08:37 Требования равномерного шага нет
Не смею настаивать. Наши метрологи за основу для проведения и оформления калибровки брали вот этот документ "МИ 2539-99 Рекомендация. ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки". П. 6.4.1.
По отключению прибора - согласен. Сами так постоянно делаем.
А погрешность ИК где то оговорена? Почему задаю вопрос - в некоторых организациях нормативными документами определены требования и к приборам, и к ИК. Но вот откуда они взялись, эти требования, понимания нет у меня. Еще порой производители системы указывают эту погрешность.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Калибровка каналов

Сообщение petr2off »

Мы обычно исходим из того, что погрешность измерительного канала не должна быть больше погрешности модуля AI. Т.е. провода не должны искажать его характеристики. Насколько это правомочно - не знаю. А за документик спасибо.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Калибровка каналов

Сообщение Jackson »

dtv писал(а): 20 янв 2022, 05:57 Вы должны в своей методике указать, что входящие в неё элементы, имеющие тип средства измерений (если такие имеются), перед выполнением калибровки каналов подлежат очередной поверке.
Это совершенно необязательно.

Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 06:06 А вот например газоанализаторы - они идут поверенными, с межповерочным интервалом 3 года, их нужно калибровать. Согласно методике, которая с ними в документации идет, и с соответствующим оборудованием (баллоны с газовой смесью).
Сначала нужно задачу ставить, а уже потом вопросы задавать, чтоб люди зря голову не ломали. Уважайте их время, которое они тратят на Вас.
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 06:06 В данном случае речь идет именно о калибровке измерительного канала.
Какого канала? И причем тут газоанализатор вообще? Он калибруется отдельно, если надо то отметку в паспорте/формуляре сделаете и всё.

А про калибровку всего измерительного канала я всё выше написал и больше ничего тут нет.

Как-то Вы лихо меняете вопрос на лету. Так Вы ответа не получите, а время потратите, причем не только своё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Калибровка каналов

Сообщение petr2off »

Не, причем тут налету. Там коллега поднял вопрос об обязательной калибровке прибора, перед калибровкой измерительного канала. И я возразил, в том смысле, что если для прибора требуется обязательная калибровка после установки (например газоанализатор), то да калибруем прибор. А если он не требует такого действия - то и не надо.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Калибровка каналов

Сообщение alex45 »

petr2off писал(а): 20 янв 2022, 11:08 для прибора требуется обязательная калибровка
Ув. petr2off, вы путаете понятия. Калибровка не бывает обязательной по определению (см. мой пост в начале этой темы). Обязательная бывает поверка.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Калибровка каналов

Сообщение petr2off »

Это понятно, только у некоторых приборов (в частности у газоанализатора), в документации указано о необходимости обязательной калибровки, после установки прибора. Иначе не гарантируется корректная работа.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Калибровка каналов

Сообщение Jackson »

Так. Вы пожалуйста сами сначала разберитесь, что Вы калибруете, а потом уже нас путайте.

Вы спрашиваете:
petr2off писал(а): 19 янв 2022, 12:59 Вопрос тут возник, на основании какого документа производится калибровка каналов ?
И Вас спросили:
Jackson писал(а): 20 янв 2022, 10:45Какого канала?
А Вы теперь никакой не канал калибруете, а газоанализатор.

И тогда сами же на этот вопрос и ответили:
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 11:47 в документации указано о необходимости обязательной калибровки, после установки прибора.
Значит у Вас есть в руках эта документация.

О чем Вы спрашиваете - Вы сами-то понимаете?

Или нам больше нечем заняться, кроме как ребусы разгадывать и в угадайку играть?

Отправлено спустя 45 минут 52 секунды:
petr2off писал(а): 20 янв 2022, 10:32 Мы обычно исходим из того, что погрешность измерительного канала не должна быть больше погрешности модуля AI
Если уж быть совсем точным, то модуль AI является частью измерительного канала. В ИК входит всё от измеряемой среды до показометра/цифры, т.е. прибор, провода и модуль AI. То есть погрешность модуля AI будет всегда меньше погрешности ИК, в который он входит. Погрешность "ИК" будет всегда больше погрешности модуля AI.

Но кроме того, модуль AI не имеет такой характеристики как "погрешность" вообще - он имеет "разрешение" или "разрядность АЦП". А погрешность получается уже суммарно на системе "прибор+провода+модуль". И у проводов погрешности быть не может совсем. Могут быть искажения, потери, падения - что угодно - которые этим модулем могут быть скомпенсированы (а могут и не компенсироваться = это зависит от реализации и от самого модуля). Поэтому погрешность можно определить только на всём пути от измеряемой среды до выходной цифры, а цифра появляется на выходе модуля AI, а не на входе.

То есть вот совсем непонятно, о чём речь ведёте. И люди тратят время не на то чтоб Ваш вопрос обдумать, а на то чтобы его в принципе понять. Пока что это время потрачено впустую.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 20 янв 2022, 11:47 то понятно, только у некоторых приборов (в частности у газоанализатора), в документации указано о необходимости обязательной калибровки,
Измерительные каналы. Есть поверка измерительных каналов - которые попадают под сферу государственного регулирования. И производство по своему желанию, потребности, на основании внутренних документов, может провести калибровку измерительных каналов. Результатом является протокол поверки / калибровки.

Газоанализаторы / сигнализаторы. Если используются в местах, попадающих под сферу государственного регулирования, то проходят поверку. Обычно это всегда, просто так их не приобретают. И в процессе работы, между поверками они проходят калибровку. Это процедура технического обслуживания. И к метрологии не очень относится. При этой процедуре обычно корректируется "0", чувствительность. Некоторые производители эту процедуру называют калибровка, некоторые корректировка. Периодичность проведения от 3 до 6 месяцев. Обычно (ну по крайней мере, то что встречалось в моей практике) это приборы, у которых чувствительный элемент термохимический.

То есть столкнулись со случаем ононимов слова Калибровка.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

olexsa писал(а): 20 янв 2022, 15:01 Результатом является протокол поверки / калибровки.
Немного поправлюсь - свидетельство о поверке, или протокол калибровки измерительных каналов

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 20 янв 2022, 10:32 Мы обычно исходим из того, что погрешность измерительного канала не должна быть больше погрешности модуля AI.
В одной из Российских компаний внутренним документом определены требования к погрешностям измерительных каналов:
"Значение основной погрешности измерительного канала не должно превышать 150% от предела основной погрешности входящего в данный измерительный канал первичного преобразователя".
При этом оговорены и предельные погрешности применяемых приборов. К примеру, для упоминаемых здесь приборов загазованности предел основной приведённой погрешности не должны превышать плюс/минус 5,0 % НКПРП.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Калибровка каналов

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 20 янв 2022, 20:19 В одной из Российских компаний внутренним документом определены требования к погрешностям измерительных каналов:
Верно. Поправьте меня, если я не прав, но это применимо только к случаям, когда канал действительно признан измерительным, с выдачей свидетельства и и периодической поверкой.
Тут надо разобраться, в каком правовом поле мы вообще находимся, для начала.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 20 янв 2022, 21:27 Верно. Поправьте меня, если я не прав, но это применимо только к случаям, когда канал действительно признан измерительным, с выдачей свидетельства и и периодической поверкой.
Ну как сказать .... Если конкретно об этой компании, то все оговорено заранее: все средства СИ должны быть в реестре СИ РФ, в том числе и контроллеры, сильно настаивается, что бы и система автоматики была в реестре СИ РФ, что автоматически влечет за собой наличие методики поверки. Требования к измерительным каналам оговариваются на этапе ТЗ. И в описании СИ эти погрешности указываются. Наличие методики поверки автоматически снимает потребность в создании методики калибровки. И также межповерочный период является межкалибровочным периодом. А вот уж что под поверку, что под калибровку - определяется тем, что измеряет данный измерительный канал. Если опять же упомянутая выше загазованость - то это поверка, а если температура, к примеру, в помещении - то калибровка. Но, повторюсь, все оговорено внутренними документами компании. Но они не противоречат НТД РФ.

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
P.S. Сарказм по поводу себя же: уже неоднократно писалось и обсуждалось, и имеется понимание - грамотно составленное ТЗ снимает уйму проблем в дальнейшем. А вот сам столкнулся с ситуацией, что этот пробел во взаимоотношениях в поставщиком надо обойти (это я о своей же теме в одном из веток форума).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Калибровка каналов

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 20 янв 2022, 22:02 Ну как сказать ....
Да прямо и сказать: относится озвученное Вами требование к вопросу топикстартера или нет. По-моему, нет, потому что измерительного канала с точки зрения метрологии нет, а есть набор оборудования. Если бы он был - этого вопроса не возникло бы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Калибровка каналов

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 20 янв 2022, 22:24 измерительного канала с точки зрения метрологии нет
Соглашусь с Вами. Отдельного средства измерения "Измерительный канал" нет. Есть "Измерительная система". А Измерительный канал является одним из компонентов измерительной системы. Именно поэтому если вся система в реестре СИ, то вопросов никаких не возникает. Потому как достаточный минимум для работы имеется в описании средства измерения и методики поверки.
А к топиктстартеру имеет отношение в части доведения информации по этой теме.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Калибровка каналов

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 21 янв 2022, 06:01 Есть "Измерительная система"
Тоже нет! Измерительная система тоже аттестуется и поверяется, и тогда тоже этого вопроса не было бы у автора. Есть просто набор оборудования.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»