Сигналы от насосной станции первого подъема

Ответить

Автор темы
enomitrain
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 07:27
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Сигналы от насосной станции первого подъема

Сообщение enomitrain »

Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста какие сигналы можно снимать и подавать на насосную станцию первого подъема? В голову приходит: старт/стоп, обратная связь о включении насосов, давление, расход.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Сигналы от насосной станции первого подъема

Сообщение Универсал »

Авария насоса, авария двигателя.

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Сигналы от насосной станции первого подъема

Сообщение paradoxxx »

Добрый день.
Зависит от реализации конкретной станции и насосов.
Аварийные состояния: Защиты двигателя насоса (РТС, РТ100 и т.д), защиты самого насоса (камеры протечек, камеры уплотнителей и т.д - характерно для насосов КНС, но и на скважинных встречал), защита от сухого хода (датчик уровня?).
Режимы работы и управления: ручное/автоматическое, источник задания/команд (местный/дистанционный), ротация насосов, тестовый пуск (при долгом простое) и т.д
Вариантов может быть много - набросал, что первое в голову пришло

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

Сигналы от насосной станции первого подъема

Сообщение olexsa »

температура в помещении, затопление, наличие напряжения на вводах, наличие напряжения на установке, пожар, неисправность пожарной сигнализации, вскрытие (охранная сигнализация)