Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Контроллер S7-400H, скада-система WinCC Runtime v7.3.
Требуется создать алгоритм работы, исключающий аварийные сработки на отключенном насосном агрегате
Возможно ли создать такой алгоритм и как?
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
- Имя: Марат
Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате
Я обычно делаю для датчиков три режима работы,собственно датчик, имитация (когда вводишь свои значения) для отладки и т.д., а так же режим маскирования при котором все действия по этому датчику отключаются,делаю сразу в блоках нормировки (при маскировании блокируются флаги предупредительных и аварийных значений, а так же флаг аварии самого датчика).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате
Так же делаю вкл/выкл контроля датчика (разрешение/запрещение работы аварийных уставок) который привязываю к состоянию агрегата (насоса,клапана). Т.е. датчик встает на контроль через заданное время после пуска насоса, откр./закр. клапана и т.д.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.