1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
boombox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
Имя: Марат

Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате

Сообщение boombox »

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Контроллер S7-400H, скада-система WinCC Runtime v7.3.
Требуется создать алгоритм работы, исключающий аварийные сработки на отключенном насосном агрегате
Возможно ли создать такой алгоритм и как?

Заранее благодарен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате

Сообщение Roman_33 »

Я обычно делаю для датчиков три режима работы,собственно датчик, имитация (когда вводишь свои значения) для отладки и т.д., а так же режим маскирования при котором все действия по этому датчику отключаются,делаю сразу в блоках нормировки (при маскировании блокируются флаги предупредительных и аварийных значений, а так же флаг аварии самого датчика).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Алгоритм отключающий уставки на отключенном насосном агрегате

Сообщение Roman_33 »

Так же делаю вкл/выкл контроля датчика (разрешение/запрещение работы аварийных уставок) который привязываю к состоянию агрегата (насоса,клапана). Т.е. датчик встает на контроль через заданное время после пуска насоса, откр./закр. клапана и т.д.