1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

параллельная работа генератора с сетью

Ответить

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

параллельная работа генератора с сетью

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги, просветите пожалуйста. Газопоршневой генератор работает параллельно с сетью. Включен на низкую сторону ТП через автоматический выключатель, туда же включена и нагрузка через свой автомат, экспорт/импорт =0. Когда пропадает напряжение на высокой стороне срабатывает автоматический выключатель отключая генератор и останавливается двигатель привода. Правильно - ли что автоматика останавливает двигатель? Мне кажется, что в такой ситуации нужно просто быстро отключить генератор от сети, снизить мощность двигателя и дожидаться когда сеть появится потом снова синхронизироваться и включаться. Как правильно должна быть настроена автоматика электростанции на оптимальное реагирование на такую ситуацию?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

параллельная работа генератора с сетью

Сообщение Jackson »

С чистого листа типа, да? :)

Начало тут: viewtopic.php?p=124263#p124263

Не делайте так больше. Продолжайте дискуссию.

Во-первых, читать здесь: viewtopic.php?p=118460#p118460
r3lai писал(а): 16 янв 2022, 23:48 Правильно - ли что автоматика останавливает двигатель? Мне кажется, что в такой ситуации нужно просто быстро отключить генератор от сети, снизить мощность двигателя и дожидаться когда сеть появится потом снова синхронизироваться и включаться.
За Вас никто этого не решит. Неизвестен ни объект ни схема электроснабжения. Сейчас Ваша автоматика защищает генератор, так она настроена. Почему именно так - спросите у тех кто настраивал. Хотите по-другому? На здоровье, оцените все риски и сделайте как хотите.

Только один нюанс: сперва разберитесь, что на самом деле у Вас происходит. Когда пропадает удалённая сеть, то напряжение на высокой стороне пропадать не должно, потому что его продолжает выдавать Ваш генератор и оно через включенный трансформатор с низкой стороны попадает на высокую. Т.е. у Вас сначала что-то отключается, только потом пропадает напряжение. Разберитесь: что именно, по какой причине и в какой последовательности.

Во-вторых, то что вы просите, в Вашем случае опасно, потому что в режиме "экспорт=0" сетевые защиты не работают.